交直流回路之间的绝缘电阻,并做好记录;在合上交流(直流)电源前,必须测量负荷侧是否有直流(交流)电位。
6.加强直流系统的配置和运行管理。
(1)加强继电保护二次回路直流系统上下级的熔丝(空开)的配合和双重化独立配置,避免交流串入后越级将总熔丝熔断造成全站保护拒动事故。
(2)对于大型电厂,各台机组保护的直流电源应分开,电厂内的外围辅助设备应单独设置直流系统,避免由于交流串入直流造成全厂机组全停事故。
(3)正常运行出现直流空开和PT空开跳闸事故,应查明原因才能恢复送电。
7.加强继保工程施工安措管理和图纸管理,避免人员三误造成交直流互串事故。
(1)认真做好继电保护工作保证安全的组织措施和技术措施,进行技术交底,做好继电保护二次安措票和危险点分析,对外包工作,要抓实管细、管严,严禁以包代管。
(2)将继电保护图实相符工作作为继保重要的基础管理工作来抓,确保现场作业图实相符。
(3)做好现场监护、核对工作,避免接线错误造成交流串入直流回路。
(4)禁止把运行和备用直流电源作为试验仪器的工作电
6
源或其他检修用途;有关班组在检验时,在保护回路接线完整、并进行交直流绝缘试验合格、确保交流分量不串入直流系统的前提下,才允许用运行直流电源作为被检验的继电保护及自动装置的工作电源。
(5)现场需引用节点进行录波、保护动作时间测试等项目,应尽量采用无源节点方式,确需采用有源节点(站内直流)方式时,接入前应认真检查录波器、试验设备的交直流隔离良好。
7
电网防止交流串入直流回路规定
交直流回路之间的绝缘电阻,并做好记录;在合上交流(直流)电源前,必须测量负荷侧是否有直流(交流)电位。6.加强直流系统的配置和运行管理。(1)加强继电保护二次回路直流系统上下级的熔丝(空开)的配合和双重化独立配置,避免交流串入后越级将总熔丝熔断造成全站保护拒动事故。(2)对于大型电厂,各台机组保护的直流电源应分开,电厂内的外围辅助设备应单独设置