电网防止交流串入直流回路规定

厂站二次系统由直流系统和交流系统组成,正常运行两系统相互不连通,由于各种原因造成交流串入直流时,对交流回路的影响一般局限在该交流回路内,但却危及到全站的直流系统以及直流回路,造成保护出口中间继电器误动跳闸或引发直流熔丝熔断造成全站保护拒动事故。

由于常规的出口继电器动作电压55%-70%Ue的反措对于防止交流串入的误动没有效果,省网近年由于交流串入直流引发的误动事故多次发生,为防止交流串入直流引发保护误动、拒动以及厂站全停的恶性事故发生,特制定此规定。

一、厂站二次回路中常见交直流回路共存的设备 保护屏:交流回路包括打印机电源和照明电源,采用交直流混合供电模式部分设备(如载波机、逆变器、GPS交直流转换电源),试验插座;保护装置电源、操作箱控制电源等采用直流。

试验电源屏:该屏同时输出直流电源、交流电源供保护人员试验用。

主变冷却器端子箱:冷却器电源一般采用双交流供电模

1

式,冷却器控制回路采用直流供电模式。主变过负荷启动风冷回路、过负荷闭锁调压回路,主变有载调压箱:有载调压电源为交流电源,主变档位遥信回路为直流回路,主变绕组温度补偿回路为交流回路,绕组温度高跳闸和报警回路为直流回路。

开关、刀闸端子箱:交流电源回路包括电气五防、刀闸操作电源、断路器储能电源、加热器电源;直流电源回路包括断路器操作电源、跳合闸回路、刀闸切换回路(含母差切换)等。

二、交流串入直流回路的常见原因

交直流回路共用电缆;端子排潮湿凝露、雨水侵入、交直流电缆破损、误碰、误接线等原因造成交直流串电;系统一次短路电流串入二次回路。

三、防范交流串入直流回路造成保护拒误动措施 1.加强设计运行管理,避免交直流电缆混用、交直流辅节点混用。

(1)设计源头上把关,严防交直流回路共用一根电缆,推广交直流分开的典型设计方案。

(2)结合检修重点检查户外端子箱至刀闸、断路器机构箱的电缆,年限较久的电缆存在的交直流合用问题,并进行更换,清除交直流混用电缆问题。

(3)规范刀闸、断路器辅助接点的使用,结合技改大修,将保护用直流刀闸辅助接点和交流电压闭锁回路用交流辅助

2

接点适当隔离,刀闸控制箱不同功能辅助触点应以空端子隔离区别布置,电气防误与母差、线路保护切换回路所用辅助节点间以空端子隔离。

(5)图纸审查和现场调试验收时,核实每条从就地端子箱到保护装置TA、TV交流回路的电缆专用且使用屏蔽电缆。

2.加强保护用光耦的管理,避免交流串入后保护误动 (1)避免厂站内远跳、远传回路、失灵启动回路、失灵联跳、机变联跳回路、保护发信收信回路、变压器、电抗器瓦斯非电量跳闸回路采用60米以上长电缆启动光耦方式,应采用较大功率继电器或节点/光-光缆-光/节点传输方式;其中失灵远跳、远传等快速通道宜采用光纤传输方式。

(2)保护装置从开关站引入开入量的光耦工作电压不能采用弱电,必须是保护装置的额定电压(110伏或220伏),光耦的最小动作电压范围应在55%-70%的额定电压之间,以避免站内直流一点失地使开入光耦误翻转影响保护的判别,甚至造成保护误动的严重后果,并应考虑避免因干扰引起的光耦误动作。

(3)500KV开关失灵通过线路电流差动保护远传开入、开关失灵通过3/2接线母差保护出口,则有关设备的开入光耦必须采用强电光耦,且要求内部逻辑采用双光耦串联确认或外部出口节点串联确认逻辑,并带一20毫秒短时延确保交流串

3

入直流后可靠不误动。

3.规范端子箱和保护屏端子设计制造环节。

(1)开关端子箱各功能的交、直流端子排分区布置,并赋以不同编号。

(2)交流回路端子集中布置,如户外端子箱中交流回路端子尽量单列布置,交流回路接线号头、交流电缆花瓶头或热缩头、交流回路端子排应采用黄颜色,以示区别,防止误接线。交流回路与直流回路电缆在端子箱、保护屏等入屏处应分别绑扎,在箱体内宜走不同的线槽。

(3)各保护屏交流电流端子,交流电压端子均采用试验端子,以区分直流控制回路。

(4)各保护屏打印机电源接于端子排底部,与保护直流回路以适量空端子隔离,其火线、零线色标醒目,严格防止其零线与PT N600连接及电缆屏蔽层连接。立即拆除保护屏上的照明灯并结合定年检取消保护屏内的交流照明回路,同时要求保护屏内不得设置用于交流电源切换、并列用途的空开、闸刀等转接回路。试验电源屏交流插座与直流插座分层布置。

(5)优先选择“取消柜内打印机,集中一台公用移动打印机并取屏柜外交流电”的配置模式,以彻底解决柜内交直流混用问题。

4.合理规划二次电缆的路径。

4

二次电缆敷设尽可能离开高压母线、避雷器和避雷针的接地点、并联电容器、电容式电压互感器、结合电容及电容式套管等设备,避免和减少迂回,缩短二次电缆的长度,与运行设备无关的电缆应予以拆除,避免一次交流串入造成的保护出口继电器误动。

5.加强对一二次设备制造安装环节的技术监督、检查验收和端子箱防水防潮工作。

(1)各电气设备的内、外部交流和直流电缆靠近敷设布置时应做好隔离和屏蔽措施;如主变端子箱及冷却器端子箱、有载调压箱、绕组温度补偿等,要求制造厂对交流回路、直流回路分开布置,冷却器控制回路避免使用交流继电器控制方式。

(2)避免一个继电器的两付节点分别供直流回路和交流回路使用(电压切换YQJ继电器除外),容易节点击穿造成交直流互串。

(3)检查刀闸控制箱不同功能辅助触点分区布置情况。 (4)对于新建厂站,二次设备禁止采用交直流混合供电模式。

(5)做好户外端子箱包括线路PT端子箱在雨季和台风期间的密封、防水、防潮、防凝露措施。

(6)二次回路和装置定检后或二次回路改造后,应测量

5