好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

《电力设备接地设计技术规程》SDJ8-79

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

中华人民共和国水利电力部

关于颁发《电力设备接地设计技术规程》SDJ8-79的通知

(79)水电规字第3号

《电力设备接地设计技术规程》SDJ8-76于一九七六年颁发试行后,对电力设备接地设 计工作起到了一定的指导和提高作用。

现根据近年来的建设经验和各单位的意见,对本规程的内容作了必要的修改和补充,并颁发执行。在执行中如遇到问题,请告我部规划设计管理局。

一九七九年一月八日

基本符号

电流、电压、电位和电势

I--计算用的单相接地故障电流,计算用的流经接地装置的入地短路电流,厂、所内外接地短路时流经接地装置的电流; Imax--接地短路时的最大短路电流;

Iz--发生短路电流Imax时,流经发电厂、变电所接地中性点的最大接地短路电流; Ijd--考虑5~10年发展的流过接地线的短路电流稳定值; I--低压电力网中,相线与零线之间的短路电流,向量值; Ich--通过接地体的雷电冲击电流; Ew--发生接地短路时,接地装置的电位; Ej--发生接地短路时,接地装置的接触电势; Ek--发生接地短路时,接地装置的跨步电势;

Ejm--发生接地短路时,接地网地表面的最大接触电势; Ekm--发生接地短路时,接地网外地表面的最大跨步电势; Uxoe--电力网的额定相电压,向量值。 电阻、阻抗和电阻率

Zd--相线与零线回路的总阻抗,复数;

Zb--变压器正序、负序和零序阻抗的算术平均值,复数; Rc--垂直接地体的工频接地电阻; Rp--水平接地体的工频接地电阻; Rc,ch--每个垂直接地体的冲击接地电阻; Rp,ch--水平接地体的冲击接地电阻;

1

R--接地装置的工频接地电阻,单独接地体的工频接地电阻; Rch--接地装置的冲击接地电阻; Rch′--每根水平接地体的冲击接地电阻; Rw--接地网的工频接地电阻;

ρ--计算防雷接地装置所采用的土壤电阻率; ρb--人脚站立处地表面的土壤电阻率; ρo--雷季中无雨水时所测得的土壤电阻率。 L何特征

b--扁钢的宽度,等边角钢的边长; b1、b2--不等边角钢的两个边长;

d--水平接地体的直径或等效直径,垂直接地体的直径或等效直径; d′--钢管的外直径; D--垂直接地体间距;

h--水平接地体的埋设深度,水平均压带的埋设深度; L--水平接地体的总长度; L1--接地网的外缘边长;

l--垂直接地体的长度,单个水平接地体的长度,水平环型接地体的环的直径; r--与接地网面积S等值的圆的半径,即等效半径; S--接地网的总面积; Sjd--接地线的最小允许截面。 计算系数

A--水平接地体的形状系数;

a、a′、m、p--接地体冲击系数公式中与接地体的形状有关的系数; Kh--接地线的热稳定系数; Kf--避雷线的工频分流系数; Kj--接触系数; Kk--跨步系数;

Kd--接地导体直径影响系数;

2

Kn--均压带根数影响系数; Ks--接地网面积影响系数; a--单独接地体的冲击系数; η--接地体的工频利用系数; ηch--接地体的冲击利用系数;

Ψ--考虑土壤干燥所取的季节系数。时间参数及其他 t--接地短路电流的持续时间; td--短路的等效持续时间; n--均压带计算根数。

第一章 总则

第1条 电力设备的接地设计,必须贯彻执行党的有关方针和政策,认真总结运行经验,并根据设备的类型和运行方式,接地的性质,以及地质特点等,因地制宜,做到安全可靠,经济合理。

第2条 本规程适用于交流和直流电力设备的接地。有特殊要求的电力设备的接地,还应按有关专用规定执行。 雷电活动特殊强烈的地区,还应根据当地实践经验,适当加强接地措施。

第二章 一般规定

第3条 为保证人身和设备的安全,电力设备宜接地或接零。

交流电力设备应充分利用自然接地体接地,但应校验自然接地体的热稳定。

第4条 直流电力回路中,不应利用自然接地体作为电流回路的零线、接地线或接地体。直流电力回路专用的中性线、接地体以及接地线,不应与自然接地体连接。 三线制直流回路的中性线,宜直接接地。

第5条 不同用途和不同电压的电气设备,除另有规定者外,应使用一个总的接地体,接地电阻应符合其中最小值的要求。

第6条 如因条件限制,按本规程的要求接地有困难时,允许设置操作和维护电力设备用的绝缘台。绝缘台的周围,应尽量使操作人员没有偶然触及外物的可能。

第7条 中性点直接接地的电力网,应装设能迅速自动切除接地短路故障的保护装置。

中性点非直接接地的电力网,应装设能迅速反应接地故障的信号装置,必要时也可装设延时自动切除故障的装置。 第8条 低压电力网的中性点可直接接地或不接地。

当安全条件要求较高,且装有能迅速而可靠地自动切除接地故障的装置时,电力网宜采用中性点不接地的方式。 第9条 在中性点直接接地的低压电力网中,电力设备的外壳宜采用低压接零保护,即接零。

3

如用电设备较少、分散,采用接零保护确有困难,且土壤电阻率较低时,可采用低压接地保护,即接地。但如用电设备漏电,设备外壳和与其有电气连接的金属部分、变压器外壳及其接地线都可能带电,应采取装设自动切除接地故障的继电保护装置、使用绝缘垫、安装围栏或采取均压等安全措施。

由同一台发电机、同一台变压器或同一段母线供电的低压线路,不宜采用接零、接地两种保护方式。

在低压电力网中,全部采用接零保护确有困难时,也可同时采用两种保护方式,但不接零的电力设备或线段,应装设能自动切除接地故障的继电保护装置。

在城防、人防等潮湿场所或条件特别恶劣场所的供电网中,电力设备的外壳应采用接零保护。

第10条 在中性点非直接接地的低压电力网中,应防止变压器高、低压绕组间绝缘击穿引起的危险。变压器低压侧的中性线或一个相线上必须装设击穿保险器,低压架空电力线路的终端及其分支线的终端,还应在每个相线上装设击穿保险器。

以安全电压供电的网络中,为防止高电压窜入引起危险,应将安全电压供电网络的中性线或一个相线接地;如接地确有困难,也可与该变压器一次侧的零线连接。

第11条 在确定发电厂、变电所接地装置的型式和布置时,应考虑尽可能降低接触电势和跨步电势。

在大接地短路电流系统发生单相接地或同点两相接地时,发电厂、变电所、电力设备接地装置的接触电势和跨步电势不应超过下列数值:

式中 Ej--接触电势(伏); Ek--跨步电势(伏);

ρb--人脚站立处地表面的土壤电阻率(欧.米); t--接地短路电流的持续时间(秒)。

在小接地短路电流系统发生单相接地时,一般不迅速切除故障,此时发电厂、变电所、电力设备接地装置的接触电势和跨步电势不应超过下列数值:

在条件特别恶劣的场所,例如矿山井下和水田中,接触电势和跨步电势的允许值宜适当降低。 接触电势和跨步电势的计算,可参照附录二。

第12条 设计接地装置时,应考虑土壤干燥或冻结等季节变化的影响,接地电阻在四季中均应符合本规程的要求,但防雷装置的接地电阻,可只考虑在雷季中土壤的干燥状态的影响。

4

第三章 保护接地的范围

第13条 电力设备的下列金属部分,除另有规定者外,均应接地或接零: 一、电机、变压器、电器、携带式及移动式用电器具等的底座和外壳; 二、电力设备传动装置; 三、互感器的二次绕组; 四、配电屏与控制屏的框架;

五、屋内外配电装置的金属架构和钢筋混凝土架构以及靠近带电部分的金属围栏和金属门; 六、交、直流电力电缆接线盒、终端盒的外壳和电缆的外皮,穿线的钢管等; 七、装有避雷线的电力线路杆塔;

八、在非沥青地面的居民区内,无避雷线小接地短路电流架空电力线路的金属杆塔和钢筋混凝土杆塔; 九、装在配电线路杆上的开关设备、电容器等电力设备;

十、铠装控制电缆的外皮、非铠装或非金属护套电缆的1~2根屏蔽芯线。 第14条 电力设备的下列金属部分,除另有规定者外,可不接地或接零:

一、在木质、沥青等不良导电地面的干燥房间内,交流额定电压380伏及以下、直流额定电压4 40伏及以下的电力设备外壳,但当维护人员可能同时触及电力设备外壳和接地物件时除外;

二、在干燥场所,交流额定电压127伏及以下,直流额定电压110伏及以下的电力设备外壳,但爆炸危险场所除外; 三、安装在配电屏、控制屏和配电装置上的电气测量仪表、继电器和其他低压电器等的外壳,以及当发生绝缘损坏时,在支持物上不会引起危险电压的绝缘子金属底座等;

四、安装在已接地的金属架构上的设备(应保证电气接触良好),如套管等,但爆炸危险场所除外; 五、额定电压220伏及以下的蓄电池室内的支架;

六、与已接地的机床底座之间有可靠电气接触的电动机和电器的外壳,但爆炸危险场所除外; 七、由发电厂、变电所和工业企业区域内引出的铁路轨道,但第30条所列的场所除外。

第四章 接地电阻

第一节 大接地短路电流系统的电力设备

第15条 大接地短路电流系统的电力设备,其接地装置的接地电阻宜符合下式的要求:

5

《电力设备接地设计技术规程》SDJ8-79

中华人民共和国水利电力部关于颁发《电力设备接地设计技术规程》SDJ8-79的通知(79)水电规字第3号《电力设备接地设计技术规程》SDJ8-76于一九七六年颁发试行后,对电力设备接地设计工作起到了一定的指导和提高作用。现根据近年来的建设经验和各单位的意见,对本规程的内容作了必要的修改和补充,并颁发执行。在执行中如遇到问题,请告
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2f3o33grzv9vfqx3d4pq7px008twst015bl
领取福利

微信扫码领取福利