6.2.2填充料的质量及规格应重点检查下列内容: 1填充料的质量是否符合3.2.1条规定; 2填充料的粒径是否符合3.2.2条规定。
6.2.3土工织物的质量控制,应重点检查下列内容: 1透水土工织物的质量和规格是否符合设计要求; 2防渗土工织物的质量和规格是否符合设计要求。 6.3格宾护垫施工质量控制
6.3.1铺设护垫的坡面、铺设面的平整度、土体密实度是否符合设计要求。
6.3.2检验坡面、铺设坡面的平面位置、高程是否符合设计要求。 6.3.3检查反滤层、防渗土工膜的施工是否符合4.1.3及4.1.4条规定。 6.3.4检查护垫组拼装工序、工艺是否符合4.2条规定。 6.3.5检查护垫几何尺寸是否符合下列要求: 1高度(H)允许偏差:±10%; 2宽度(B)允许偏差:±3%; 3长度(L)允许偏差:±3%。
6.3.6检查填充料的施工程序、施工工艺是否符合4.3条规定。 6.3.7抽查护垫面层平整度是否符合高差≤3cm的规定。 6.3.8每500㎡左右施工面积划分为一个单元工程。
6.4格宾挡墙施工质量控制
6.4.1检验格宾挡墙基础土质、基坑尺寸、高程、位置是否符合设计要求。
6.4.2需地基处理的,检查地基承载力是否满足要求。 6.4.3检查网箱组拼装工艺、拼装程序是否符合5.2条规定 6.4.4抽查网箱组几何尺寸是否符合下列要求: 1高度(H)允许偏差:±5%; 2宽度(B)允许偏差:±3%; 3长度(L)允许偏差:±3%。
6.4.5检查填充石料施工工艺、程序是否符合5.3规定。 6.4.6抽查挡墙面平整度是否符合允许偏差≤5cm的要求。 6.4.7检验挡墙垂直度是否满足倾斜度≤0.5%的要求。 6.4.8检查墙后还土施工工艺是否符合5.1.6条规定。
6.4.9检查反滤层、防渗土工膜的施工质量是否符合4.1.3及4.1.4条规定。
6.4.10每100m左右长墙身划分为一个单元工程。 7工程验收
7.1格宾护岸可划分为分部工程验收和竣工工程验收两个阶段。验收组或验收委员会的组成按《水利水电工程验收规程》的要求进行。
7.2分部工程完成后应及时进行验收。隐蔽工程可分段进行,完工一段验收一段。前道工序未经验收,施工单位不得进行下一道工序施工。 7.3分部工程验收的图纸,资料和成果应按竣工验收的标准制备。 7.4工程完工后,施工单位必须提交经工地负责人签署的下列文件和资料: 1竣工图纸;
2施工中有关变更的说明和记录;
3单元工程、分部工程、单位工程质量检验评定表; 4隐蔽工程检查记录,照片或摄像资料; 5质量事故分析资料及处理结果;
6施工单位的试验、测量原始资料及主要材料的质保书和抽样检验资料;
7施工单位的工程质量自检报告; 8施工总结报告和清单; 9施工大事记。
7.5竣工验收合格后,应将所有资料整理成册,移交管理单位,并抄报有关部门备查。