周进度计划模板
一、上周进度计划:
C座:
二十一层顶板钢筋绑扎完毕,混凝土浇筑完毕。二十二层墙柱钢筋绑扎完毕,铝模安装完毕,顶板钢筋绑扎完毕,混凝土浇筑完毕。 D座:
二十五层铝模安装完毕,顶板钢筋绑扎完毕,混凝土浇筑完毕。二十六层墙柱钢筋焊接绑扎,铝模安装完,顶板钢筋绑扎完毕,混凝土浇筑完毕。 二、上周实际进度
C座
二十一层顶板钢筋绑扎完毕,混凝土浇筑完毕。二十二层墙柱钢筋绑扎完毕,铝模安装完毕,顶板钢筋绑扎完毕,混凝土浇筑完毕。二十三层墙柱钢筋绑扎。
D座:
二十五层铝模安装完毕,顶板钢筋绑扎完毕,混凝土浇筑完毕。二十六层墙柱钢筋焊接绑扎,铝模安装完,顶板钢筋绑扎完毕,混凝土浇筑完毕。
车库进展情况:D座东侧地库-1层顶板钢筋绑扎完毕,具备浇筑混凝土条件。C座南侧幼儿园下地库-1层顶板模板支设,顶板钢筋绑扎。
二次结构进度情况:
C座:11层-13层砌体工程,构造柱已浇筑至8层。 D座:10层-12层砌体工程,构造柱已浇筑至7层。 三、进度情况分析:
1、与周进度计划相比,C座比进度计划提前1天,D座与进度计划相符。与月进度计划相比,C座提前1天,D座提前2天。 四、存在的质量问题:
1、电渣压力焊的焊包流坠的现象。 五、改进措施:
1、焊接完毕后,待焊包冷却一段时间后再将焊渣排掉。 六、试验管理:
C座二十一层和二十二层采用地泵浇筑混凝土,浇筑混凝土C30方量540m3。混凝土试块留置情况:标养:8组;同条件:2组,拆模: 4组;备用:2组。二十层电渣压力焊接头个数:φ14,3000个,焊件10组。
D座二十五层、二十六层采用地泵浇筑混凝土,浇筑混凝土C30方量620m3。混凝土试块留置情况:标养:10组,同条件:4组,拆模:4组;备用:2组。二十三层、二十四电渣压力焊接头个数:φ14,2400个,焊件8组。
二次结构试块留置情况:完成砂浆试块每层一组,构造柱试块每三层做两组。
C座:本周做砂浆试块1组,构造柱混凝土试块2组。 D座:本周做砂浆试块1组,构造柱混凝土试块2组。 七、安全文明施工方面
1、本周C座爬架于2017年9月8日完成第十七次整体爬升。D座的爬架已经于2017年9月9日完成第二十一次整体爬升。
2、本周接受全国绿色施工示范工程过程检查,,评价结果为优良。
3、接受甲方组织的质量安全竞赛,发现我们在管理中的问题,各个击破,在今后的工作中细化和完善。 八、下周计划(见附表)
C座进度计划
D座进度计划
转自 原创: 张红星 山西一建九分路桥项目 2017-09-12