17:转包是指施工单位承包工程后,不履行合同约定的责任和义务,将其承包的全部工程 或者将其承包的全部工程肢解后以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的行为。存在 下列情形之一的,属于转包:
1.施工单位将其承包的全部工程转给其他单位或个人施工的;
2. 施工总承包单位或专业承包单位将其承包的全部工程肢解以后,以分包的名义分别转给其他单位或个人施工的;
3. 施工总承包单位或专业承包单位未在施工现场设立项目管理机构或未派驻项目负责人、技术负责人、质量管理负责人、安全管理负责人等主要管理人员,不履行管理义务,未对该
18:模板及支架设计应包括的主要内容 (1)模板及支架的选型及构造设计; (2)模板及支架上的荷载及其效应计算; (3)模板及支架的承载力、刚度验算; (4) 模板及支架的抗倾覆验算; (5)绘制模板及支架施工图。
19:施工队数量应按施工过程进行组织,并不是越多越好,故C不正确。 20:安全性 、适用性和耐久性概括称为结构的可靠性 。
相关解析:
相关解析:
21:1.脚手架及其地基基础检查和验收阶段还应有:(1)基础完工后,架体搭设前;(2)每搭设完6~8m高度后;(3)作业层上施加荷载前;(4)达到设计高度后;(5)遇有六级及以上大风或大雨后;(6)冻结地区解冻后;(7)停用超过一个月的,在重新投入使用之前。 2.(1)不妥之处一:高处的纵向扫地杆向低处延长一跨与立杆进行了固定。正确做法:高处的纵向扫地杆向低处延长两跨与立杆固定。(2)不妥之处二:高低跨差1.2m。正确做法:高低差不应大于1m,如大于1m,应采取相应的措施,并经各方同意。 3.(I)不妥之处一:
22:1.不妥。理由:施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。 2.施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置规定有:(1)施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置要合理;(2)总配电箱(配电柜)要尽量靠近变压器或外电电源处,以便于电源的引入;(3)分配电箱应尽量安装在用电设备或负荷相对集中区域的中心地带,确保三相负荷保持平衡;(4)开关箱安装的位置应视现场情况和工况尽量靠近其控制的用电设备。 3.各级配电箱的箱体和内部设置安全规定有:(1)开关电器应标明用途,箱体