(1) 低倍数泡沫灭火系统

①低倍数泡沫混合液供给强度为 5?7L/ (min.m2)、混合比为 3%-6%预燃时间60?120s的情况下,灭火时间为 3?5min;中倍数 泡沫混合液供给强度为4?4.4L (min.m2)、混合比为8%预燃时间 60?90s的情况下,灭火时间为1?2min。在供给强度同为4L/

(min.m2),时,中倍数蛋白泡沫混合液灭火时间 124s;低倍数蛋白 泡沫混合液灭火时间为459s ;低倍数氟蛋白泡沫混合液灭火时间为 270s。

②低倍数泡沫是指泡沫混合液吸入空气后,体积膨胀小于 20倍的 泡沫。低倍数泡沫灭火系统主要用于扑救原油、汽油、煤油、柴油、 甲醇、丙酮等B类的火灾,适用于炼油厂、化工厂、油田、油库、为 铁路油槽车装卸油的鹤管栈桥、码头、飞机库、机场等。一般民用建 筑泡沫消防系统等常采用低倍数泡沫消防系统。低倍数泡沫液有普通 蛋白泡沫液,氟蛋白泡沫液,水成膜泡沫液 (轻水泡沫液 ),成膜氟蛋 白泡沫液及抗溶性泡沫液等几种类型。

③由于水溶性可燃液体如乙醇、甲醇、丙酮、醋酸乙脂等的分子 极性较强,对一般灭火泡沫有破坏作用,一般泡沫灭火剂无法对其起 作用,应采用抗溶性泡沫灭火剂。抗溶性泡沫灭火剂对水溶性可燃、 易燃液体有较好的稳定性,可以抵抗水溶性可燃、易燃液体的破坏, 发挥扑灭火灾的作用。不宜用低倍数泡沫灭火系统扑灭流动着的可燃 液体或气体火灾。此外,也不宜与水枪和喷雾系统同时使用。

(2) 中倍数泡沫灭火系统

①《石油库设计规范》规定,地上式固定顶油罐、内浮顶油罐应 设低倍数泡沫灭火系统等,当浮顶油罐采用中心软管配置泡沫混合液 的方式时,可设中倍数泡沫灭火系统。国产中倍数泡沫液是一种氟蛋 白泡沫液,泡沫发泡倍数在21?200之间,可应用于局部应用式、移 动式中倍数泡沫灭火系统, 50 倍以下的中倍数泡沫液适用于地上油罐 的液上灭火, 50倍以上的适用于流淌火灾的扑救。

②发泡倍数在 21?200 之间的称为中倍数泡沫。中倍数泡沫灭火

般用于控制或扑灭易燃、可燃液体、固体表面火灾及固体深

位阴燃火灾。其稳定性较低倍数泡沫灭火系统差,在一定程度上会受 风的影响,抗复燃能力较低,因此使用时需要增加供给的强度。中倍 数泡沫灭火系统能扑救立式钢制贮油罐内火灾。

(3) 高倍数泡沫灭火系统

2 / 6

①发泡倍数在 201?1000之间称为高倍数泡沫。高倍数泡沫灭火 系统在灭火时,能迅速以全淹没或覆盖方式充满防护空间灭火、并不

受防护面积和容积大小的限制,可用以扑救 A类火灾和B类火灾。高 倍数泡沫绝热性能好、无毒、有消烟、可排除有毒气体、形成防火隔 离层并对在火场灭火人员无害。高倍数泡沫灭火剂的用量和水的用量 仅为低倍数泡沫灭火用量的 1/20,水渍损失小,灭火效率高,灭火后 泡沫易于清除。

2、泡沫灭火系统按设备安装使用方式可分为: (1) 固定式泡沫灭火系统

固定式泡沫灭火系统由固定的泡沫液消防泵、泡沫液贮罐、比例 混合器、泡沫混合液的输送管道及泡沫产生装置等组成,并与给水系 统连成一体。当发生火灾时,先启动消防泵、打开相关阀门,系统即

可实施灭火。固定式泡沫灭火系统的泡沫喷射方式可采用液上喷射和 液下喷射方式。 (2) 半固定式泡沫灭火系统

该系统有一部分设备为固定式,可及时启动,另一部分是不固定 的,发生火灾时,进入现场与固定设备组成灭火系统灭火。根据固定 安装的设备不同,有两种形式:一种为设有固定的泡沫产生装置,泡 沫混合液管道、阀门。当发生灾时,泡沫混合液由泡沫消防车或机动

泵通过水带从预留的接口进入。另一种为设有固定的泡沫消防泵站和 相应的管道,灭火时,通过水带将移动的泡沫产生装置 (如泡沫枪 )与 固定的管道相连,组成灭火系统。 ( 由消防车及消防水带与固定的泡沫 产生器相连接或由固定的泡沫站及消防水带、泡沫管枪或钩管等组成

泡沫灭火系统 ) 半固定式泡沫灭火系统适用于具有较强的机动消防 设施的甲、乙、丙类液体的贮罐区或单罐容量较大的场所及石油化工 生产装置区内易发生火灾的局部场所。

(3) 移动式泡沫灭火系统

移动式泡沫灭火系统一般由水源 ( 室外消火栓、消防水池或天然水 源) 、泡沫消防车或机动消防泵、移动式泡沫产生装置、水带、泡沫 枪、比例混合器等组成。当发生火灾时,所有移动设施进入现场通过 管道、水带连接组成灭火系统。该系统具有使用灵活,不受初期燃烧 爆炸的影响的优势。但由于是在发生火灾后应用,因此扑救不如固定 式泡沫灭火系统及时,同时由于灭火设备受风力等外界因素影响较 大,造成泡沫的损失量大,需要供给的泡沫量和强度都较大。

3 / 6

根据市场咨询,在国内众多的泡沫灭火系统的供应商中,口碑和 产品质量最好的,要数XX市气宇消防设备有限公司,种类齐全,质 量保证,产品市场占有率较高。

(4) 泡沫喷淋灭火系统

泡沫喷淋灭火系统是将泡沫通过泡沫喷头以喷淋或喷雾形式均匀 喷洒在物体表面上,达到控制和扑救火灾的目的。系统一般由泡沫泵 站、泡沫混合液管道、阀门、泡沫喷头及自动报警装置组成,适用于 扑救或控制甲、乙、丙类液体的泄漏火灾,阻止火灾的进一步扩大。

二、泡沫灭火系统设备分类 1.泡沫比例混合设备

1)泡沫比例混合器(负压式、管线式); 2)泡沫比例混合装置 ( 压力式、平衡式)。 2.组合型泡沫设备

(1) ZPS32系列泡沫/水喷淋联用自动灭火装置; (2) PY系列移动式泡沫灭火装置; (3) PGx系列箱型固定式泡沫灭火装置。 3. 泡沫产生设备

泡沫产生器(卧式、立式); 2) 低倍泡沫产生器;

中倍泡沫产生器;

4) 高倍泡沫发生器(电驱动式、水力驱动式);

泡沫 / 水两用炮(自吸式、非自吸式); 泡沫枪(自吸式、非自吸式);

7) 中倍泡沫枪;