好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

安装掘进工作面配电点

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

掘进工作面配电点施工措施

一、 工程概述:

根据井下生产衔接情况,机电部在2016年10月1日至10月2日停产 期间在9106回风顺槽口(轨道上山与胶带上山联络巷处)安装掘进工作面 配电点。掘进工作面配电点安装3台PBG-200/10型高压真空配电装置,2 台KBSGZY-630/10型移动移变站(一台为掘进工作面局扇主机供电,一台 为掘进工作面660V动力供电),2台KBSGZY-1000/10型移动变电站(一台 为掘进工作面局扇备机供电,一台为掘进工作面1140V动力供电)。 二、 施工时间:2016年10月1日至10月2日 三、 施工组织: (一)人员组织

总负责人:任春德(基建副总)

机电负责人(验收人):刘志昌(机电部部长) 施工负责人:来显锋(掘进队队长)

施工机电负责人:朱步斌(机电副队长)赵建林(机电队长) 跟班副队长:赵家应 曹树松 丁治辉 四、 施工前准备工作:

1. 安装前将所需工具(绝缘靴、绝缘手套、接地装置、万用表、摇表 和高压验电笔等)准备齐全;

2. 将安装所需材料、配件提前搬运至施工现场,提前确认材料、配件 数量,确保安装工作顺利进行。

word

五、技术措施

(一) 2016年10月1日前准备工作

1. 2016年9月27日机电部安排下放3台PBG-200/10型高压开关、一 根330米高压橡套电缆、一根220米高压橡套电缆、三根15米高压橡套电 缆至掘进工作面配电点,2台高压接线盒下放至指定位置;

2. 掘二队机电负责人朱步斌安排现场作业人员将下放设备按照图纸 设计摆放在设备平台指定位置;

3. 2016年9月28日机电部安排下放2台KBSGZY-1000/10型移动变电 站、1台KBSGZY630型移动变电站至9106回风顺槽口掘进工作面配电点, 按照设计摆放在设备平台指定位置;

4. 掘二队机电负责人朱步斌负责将220米高压橡套电缆从9106回风 顺槽口沿轨道上山向下敷设;将330米高压橡套电缆从9106回风顺槽口沿 轨道上山向下敷设;

5. 2016年9月29日机电队队长赵建林负责将三台高压开关一次线连 接,将220米高压橡套电缆、330米高压橡套电缆与配电点高压开关、轨道 上山高压接线盒连接;

6. 2016年9月30日机电队队长赵建林负责将3台高压开关至3台移 变连接线进行连接。

(二) 2016年10月1日工作

1.10月1日8时20分掘一队机电负责人史保明、掘二队机电负责人朱 步斌安排电工到达风机切换开关处准备风机切换工作,并汇报调度指挥中 心;

2. 接到调度指挥屮心通知各队组机电负责人到达指定位置后,调度指

word

挥屮心停送电负责人刘志昌命令各队组机电负责人将风机切换至备机运 行,各工作面风机备机运行正常后,立即汇报调度指挥屮心;

3.8时30分,调度指挥中心停送电负责人命令采区配电室配电工停 C904高压开关,并拉出隔离小车,确认停电后立即汇报调度指挥屮心;

4.调度指挥屮心停送电负责人接到采区配电室配电工汇报确认停电 后,通知各队组按照要求进行施工;

1) 掘二队机电负责人朱步斌在确认高压开关没电的情况下安排电工拆 除轨道上山KBSGZY630移变(原局扇主用)一次侧高压橡套电缆,并将其 长余100米线拉直、延伸,机电队机电负责人赵建林组织人员将原局扇主 用移变电源线与330米高压橡套电缆用高压接线盒连接;

2)掘二队机电负责人朱步斌组织人员将KBSGZY-630移变(原局扇主 用)低压侧电缆拆除;

3) 掘二队机电负责人朱步斌组织人员将掘进工作面配电点局扇主用移 变二次负荷线进行连接;

4) 掘二队负责人来显锋组织人员在KBSGZY-630移变(原局扇主用) 两侧电缆拆除完毕后,将其运输至9106回风顺槽口掘进工作面配电点,并 摆放至设备平台指定位置进行校正;

5) 12时至13时机电队队长赵建林组织人员将刚摆放至设备平台上的 KBSGZY630移变(现660V动力)按照设计图纸对其一次侧与高开进行连接。

6) 13时确认局扇主用回路设备、线路正常的情况下,汇报调度指挥中 心,调度指挥中心停送电负责人命令采区配电室配电工送C904,掘一队、

word

掘二队机电负责人安排将各掘进工作面局扇切换至主机运行,运行正常后 汇报调度指挥中心。

(二)2016年10月2日工作

1.10月2日8时30分,各队组机电负责人到达指定地点,将各自分管 区域内1140动力、660动力电源切断后,汇报调度指挥屮心;

2. 调度指挥中心通知后,停送电负责人刘志昌命令采区配电室配电工 断开C911并拉出隔离小车、断开C1003电源,确认停电后汇报调度指挥屮 心;

3. 调度指挥屮心停送电负责人刘志昌命令各队组按照要求进行施工; 1) 机电队在确认高压开关没电的情况下拆除轨道上山KBSGZY-1000移 变(原1140动力)一次侧高压橡套电缆,并将其长余200米线拉直、延伸, 机电队队长赵建林组织人员将其与220米高压橡套电缆用高压接线盒连接;

2) 机电队队长赵建林安排人员将9105回风顺槽高压橡套电缆与动力 高压电缆接线盒进行连接;

3) 掘二队机电负责人朱步斌组织人员将KBSGZY-1000移变(原局扇备 用)低压侧电缆拆除,按照图纸设计对局扇备供线路接至设备平台上 KBSGZY1000移变(现局扇备用);

4) 掘二队机电负责人朱步斌组织人员将其660V动力拆除,并将拆除 的660V动力线路接至设备平台KBSGZY630移变(现660V动力);

5) 掘二队机电负责人朱步斌组织人员将原1140V动力线路接至设备平 台KBSGZY1000移变(现1140V动力);

6) 掘二队在KBSGZY-1000移变(原1140动力)两侧电缆拆除完毕后,

word ??

将其运输至9106回风顺槽口;

4. 待工作完成后,机电负责人对其工作区域内设备进行仔细检查,确 认无误后,汇报调度指挥屮心;

5. 接到调度指挥中心通知后,采区配电工送C911高压开关、C1003开 关电源;

6. 待各台设备均均正常运行后,依次汇报调度指挥屮心。

10月1日、10月2日停电时间为8时30分,10月1日移变拆除、运 输时间为9时至12时,10月2日如需运输移变,运输时间为9时至12时。 六、安全措施:

1. 所有施工人员必须认真学习安全技术措施,不熟悉安全技术措施, 未掌握工作流程的人员不得进行施工作业;

2. 所有参与施工人员必须持证上岗,施工前必须确认所使用工器具、 绝缘用具、材料配件齐全完好,现场进行安全确认,不具备施工条件不得 进行施工作业;

3. 遵照《停送电制度》严格执行谁停电、谁送电,谁挂牌、谁摘牌的 原则,停送电联系要做到指令清楚、明确;

4. 所有参与施工人员必须服从组长的统一指挥,各配电点由执行负责 人统一组织进行安装作业;

5. 工作开始前必须检查绝缘用具的完好情况,确保无破损等现象; 6. 工作开始前严格执行停电、验电、放电、挂接地线等操作程序,防 止意外触电,挂接地线、拆接地线工作由执行负责人操作;

word

7. 在运输设备过程屮,设备必须捆绑牢固;

8. 在吊装设备时,设备必须轻吊轻放,在起吊过程屮,密切注意设备 及周围环境,如有异常情况,必须立即停止吊装;

9. 拆除电缆线、接线过程屮,工作人员必须穿上绝缘靴,戴上绝缘手 套,站在绝缘台上进行;

10. 施工场所工作完成后,必须对设备整个回路进行复查一遍,复查无 误后,接到通知后,方可送电;

11. 在风机单机运行期间,除9107胶带顺槽综掘机检修人员和瓦斯员 外其他人员不得进入9106回风顺槽与9107胶带顺槽,并在9106回风顺槽 35n)处设置栅栏,并标明禁止入内;

12. 其他未提之处,严格按照《煤矿安全规程》进行执行。

掘进二队 2016. 9. 26

word

安装掘进工作面配电点

掘进工作面配电点施工措施一、工程概述:根据井下生产衔接情况,机电部在2016年10月1日至10月2日停产期间在9106回风顺槽口(轨道上山与胶带上山联络巷处)安装掘进工作面配电点。掘进工作面配电点安装3台PBG-200/10型高压真空配电装置,2台KBSGZY-630/10型移动移变站(一台为掘进工作面局扇主机供电,一台为掘进工作面660V动力供电)
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2erhd5g5jr58u602x74s2b61z97lf1017ll
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享