特种设备安全技术规范 TSG T7004—2012

续表

项目及类别 4.4轿厢和平衡重间距C ▲4.5平衡重块B 检验内容与要求 检验方法 轿厢及关联部件与平衡重(如果有)之间的距离应当不测量相关数据 小于50mm (1)平衡重块可靠固定; (2)具有能够快速识别平衡重块数量的措施(例如标明平衡重块的数量或者总高度) (1)液压乘客电梯和液压载货电梯的额定载重量和最大有效面积之间关系应当分别符合附表1和附表2的规4.6轿定,其中液压乘客电梯的各额定载重量对应的轿厢最大厢面积 有效面积允许增加不大于所列值5%的面积; C (2)对于专供批准的且受过训练的使用者使用的非商用汽车液压电梯,额定载重量应当按单位轿厢有效面积不小于200kg(即200kg/m2)计算 (1)轿厢内应当设置铭牌,标明额定载重量及乘客人数4 (液压载货电梯只标载重量)、制造单位名称或者商标;4.7 轿改造后的液压电梯,铭牌上应当标明额定载重量及乘客轿厢内厢人数(液压载货电梯只标载重量)、改造单位名称、改造与铭牌和竣工日期等; 标识 平(2)设有IC卡系统的液压电梯,轿厢内的出口层按钮应C 衡当采用凸起的星形图案予以标识,或者采用比其他按钮重 明显凸起的绿色按钮 轿厢内应当装设符合下述要求的紧急报警装置和紧急照明: ▲4.8(1)正常照明电源中断时,能够自动接通紧急照明电源; 紧急照(2)紧急报警装置采用一个双向对讲系统以便保持与救明和报援服务的持续联系,如果在机房和井道之间不可能进行警装置 直接对讲,在轿厢和机房之间应设置对讲系统,紧急报B 警装置的供电来自前条所述的紧急照明电源或者等效电源;在启动对讲系统后,被困乘客不必再做其他操作 ▲ 4.9地坎护脚板 C 目测 测量计算轿厢有效面积 目测 接通和断开紧急报警装置的正常供电电源,分别验证紧急报警装置的功能;断开正常照明供电电源,验证紧急照明的功能 轿厢地坎下应装设护脚板,其垂直部分的高度不小于目测或者测量0.75m,宽度不小于层站入口宽度 相关数据 — 23 —

TSG T7004—2012 特种设备安全技术规范

续表

项目及类别 检验内容与要求 检验方法 4 轿厢与平(1)安全钳上应当设有铭牌,标明制造单位名称、型衡重 4.11 号、规格参数和型式试验机构标识,铭牌、型式试验安全钳 合格证、调试证书内容与实物应当相符; B (2)轿厢应当装设一个在轿厢安全钳动作以前或同时动作的电气安全装置 设置当轿厢内的载荷超过额定载重量时,能够发出警▲ 示信号并且使轿厢不能运行的超载保护装置。该装置4.10 最迟在轿厢内的载荷达到110%额定载重量(对于额进行加载试验,验超载最迟在超载量达到证超载保护装置保护定载重量小于750kg的液压电梯,装置 75kg)时动作,防止液压电梯正常启动及再平层,并的功能 C 且轿内有音响或者发光信号提示,动力驱动的自动门完全打开,手动门保持在未锁状态 (1)对照检查安全钳型式试验合格证、调试证书和铭牌; (2)目测电气安全装置的设置 (1)用钢丝绳探伤仪或者放大镜全长检测或者分段抽测;测量并判断▲ 钢丝绳直径变化钢丝绳类型 5 5.1 断丝的形式 情况。测量时,以悬挂 6319 8319 9319 悬相距至少1m的两24 30 34 挂装置 均布在外层绳股上 点进行,在每点相的磨集中在一或者两根外层装8 10 11 损、 绳股上 互垂直方向上测置断丝、 一根外层绳股上相邻的量两次,四次测量4 4 4 及变形 断丝 值的平均值,即为旋等情 股谷(缝)断丝 1 1 1 钢丝绳的实测直转况 注:上述断丝数的参考长度为一个捻距,约为6d 径; C 部(2)采用其他类型(d表示钢丝绳的公称直径,mm)。 件悬挂装置的,按照④钢丝绳严重锈蚀,铁锈填满绳股间隙。 防采用其他类型悬挂装置的,悬挂装置的磨损、变形等制造单位提供的护 方法进行检验 不得超过制造单位设定的报废指标 ▲ 悬挂钢丝绳绳端固定应当可靠,弹簧、螺母、开口销目测;或者按照制5.2 等连接部件无缺损。 端部 造单位的规定进其端部固定应当符合制造固定 采用其他类型悬挂装置的,行检验 C 单位的规定

出现下列情况之一时,悬挂钢丝绳应当报废: ①出现笼状畸变、绳股挤出、扭结、部分压扁、弯折; ②一个捻距内出现的断丝数大于下表列出的数值时: ③钢丝绳直径小于其公称直径的90%; — 24 —

特种设备安全技术规范 TSG T7004—2012

续表

项目及类别 5 悬挂装置及旋转部件防护 ▲ 5.3 松绳(链)保护 B ▲ 5.4 旋转部件的防护C 6.1 门地坎距离 C 检验内容与要求 如果轿厢悬挂在两根钢丝绳或链条上,则应当设置一个电气安全装置,当钢丝绳或链条发生异常相对伸长时液压电梯应当停止运行。 对于具有两个或多个液压缸的液压电梯,这一要求适用于每一组悬挂装置 检验方法 手动模拟松绳(或松链)状态,检查保护装置动作情况 滑轮、链轮、限速器,张紧轮等与钢丝绳、链条形成传动的旋转部件,均应设置防护装置,以避免人目测 身伤害、钢丝绳或链条因松弛而脱离绳槽或链轮、异物进入绳与绳槽或链与链轮之间 轿厢地坎与层门地坎的水平距离不得大于35mm 测量相关尺寸 对照检查层门6.2 层门和玻璃轿门上设有标识,标明制造单位名称、和玻璃轿门型门标识 型号,并且与型式试验证书内容相符 式试验证书和标C 识 门关闭后,应当符合以下要求: (1)门扇之间及门扇与立柱、门楣和地坎之间的间隙,对于液压乘客电梯不大于6mm;对于液压载货电梯▲6.3 不大于8mm,使用过程中由于磨损,允许达到10mm; 门间隙 测量相关尺寸 (2)在水平移动层门和折叠层门主动门扇的开启方C 向,以150N的人力施加在一个最不利的点,前条所述的间隙允许增大,但对于旁开层门不大于30mm,对于中分层门其总和不大于45mm ▲6.4 玻璃门防拖曳措施 C ▲6.5 防止门夹人的保护装置 B 6 轿门 与 层门 层门和轿门采用玻璃门时,应当有防止儿童的手被目测 拖曳的措施 动力驱动的自动水平滑动门应当设置防止门夹人的保护装置,当人员通过层门入口被正在关闭的门扇模拟动作试验 撞击或者将被撞击时,该装置应当自动使门重新开启 — 25 —

TSG T7004—2012 特种设备安全技术规范

续表

项目及类别 ▲ 6.6 门运行和导向 B ▲ 6.7 自动关闭层门装置 B 检验内容与要求 检验方法 层门和轿门正常运行时不得出现脱轨、机械卡目测(对于层门,抽取阻或者在行程终端时错位;由于磨损、锈蚀或基站、端站以及至少20%者火灾可能造成层门导向装置失效时,应当设其他层站的层门进行检置应急导向装置,使层门保持在原有位置 在轿门驱动层门的情况下,当轿厢在开锁区域之外时,如果层门开启(无论何种原因),应当有一种装置能够确保该层门自动关闭。自动关闭装置采用重块时,应当有防止重块坠落的措施 查) 抽取基站、端站以及20%其他层站的层门,将轿厢运行至开锁区域外,打开层门,观察层门关闭情况及防止重块坠落措施的有效性 ▲ 端站以及20%6.8 每个层门均应当能够被一把符合要求的钥匙从抽取基站、其他层站的层门,用钥6 紧急开锁外面开启;紧急开锁后,在层门闭合时门锁装匙操作紧急开锁装置,轿装置 置不应保持开锁位置 验证其功能 门 B 与 (1)对照检查门锁型式(1)每个层门都应当设有符合下述要求的门锁层试验证书和铭牌(对于装置: 门 层门,抽取基站、端站①门锁装置上设有铭牌,标明制造单位名称、以及至少20%其他层站型号和型式试验机构的名称或者标志,铭牌和的层门进行检查),目测型式试验证书内容相符; ▲ 门锁及电气安全装置的②锁紧动作由重力、永久磁铁或者弹簧来产生6.9 设置; 和保持,即使永久磁铁或者弹簧失效,重力亦门的(2)目测锁紧元件的啮不能导致开锁; 锁紧 合情况,认为啮合长度③轿厢在锁紧元件啮合不小于7mm时才能启动; B 可能不足时测量电气触④门的锁紧由一个电气安全装置来验证,该装点刚闭合时锁紧元件的置由锁紧元件强制操作而没有任何中间机构,啮合长度; 并且能够防止误动作; (3)使液压电梯以检修(2)如果轿门采用了门锁装置,该装置应当符合速度运行,打开门锁,本条(1)的要求 观察液压电梯是否停止 — 26 —

特种设备安全技术规范 TSG T7004—2012

续表

项目及类别 检验内容与要求 检验方法 (1)使液压电梯以检修速度运行,打开层门,检查液压电梯是否停止; (2)将液压电梯置于检修状态,层门关闭,打开轿门,观察液压电梯能否运行; (3)对于由数个间接机械连接的门扇组成的滑动门,抽取轿门和基站、端站以及20%其他层站的层门,短接被锁住门扇上的电气安全装置,使各门扇均打开,观察液压电梯能否运行 ▲ 6.10 门的 闭合 B 6 轿门 与 层门 ▲ 6.11 轿门开门限制装置及轿门的开启 B (1)正常运行时应当不能打开层门,除非轿厢在该层门的开锁区域内停止或停站;如果一个层门或者轿门(或者多扇门中的任何一扇门)开着,在正常操作情况下,应当不能启动液压电梯或者不能保持继续运行; (2)每个层门和轿门的闭合都应当由电气安全装置来验证,如果滑动门是由数个间接机械连接的门扇组成,则未被锁住的门扇上也应当设置电气安全装置以验证其闭合状态 (1)应当设置轿门开门限制装置,当轿厢停在开锁区域外时,能够防止轿厢内的人员打开轿门离开轿厢; (2)轿厢停在开锁区域时,打开对应的模拟试验;操作检查 层门后,能够不用工具(三角钥匙或者永久性设置在现场的工具除外) 从层站处打开轿门 ▲ 6.12 轿门门刀与层门地坎,层门锁滚轮与轿门刀、门锁滚轮厢地坎的间隙应当不小于5mm;液压电测量相关数据 与地坎间隙 梯运行时不得互相碰擦 C 将轿厢停在上端站,切断主电源,轿厢装均匀分布的额定载重量,用尺测量轿厢地坎与层门地坎之间的垂直距装有额定载重量的轿厢停在上端站,离,保持10min,再在10min内的下沉距离应当不超过10mm 相同位置测量轿厢地坎与层门地坎之间的距离,两者相减。由施工单位或维护保养单位现场试验,检验人员观察、确认 — 27 —