TSG T7004—2012 特种设备安全技术规范
续表
项目及类别 ▲ 3.9 轿厢与井道壁距离 B 检验内容与要求 轿厢与面对轿厢入口的井道壁的间距不大于0.15m,对于局部高度不大于0.50m或者采用垂直滑动门的测量相关数据;观液压载货电梯,该间距可以增加到0.20m。 察轿厢门锁设置情检验方法 如果轿厢装有机械锁紧的门并且门只能在开锁区内况 打开时,则上述间距不受限制 每个层门地坎下的井道壁应当符合以下要求: 形成一个与层门地坎直接连接的连续垂直表面,由目测或者测量相关光滑而坚硬的材料构成(如金属薄板);其高度不小数据 于开锁区域的一半加上50mm,宽度不小于门入口的净宽度两边各加25mm (1)平衡重的运行区域应当采用刚性隔障保护,该隔障从底坑地面上不大于0.30m处,向上延伸到离底坑地面至少2.50m的高度,宽度应当至少等于平衡重宽度两边各加0.10m; 3.10 层门3 地坎下端井 的井道 道壁 C 及 相 关 设 备 3.11 井道(2)在装有多台电梯的井道中,不同电梯的运动部件之间应当设置隔障,隔障应当至少从轿厢、平衡重目测或者测量相关内防行程的最低点延伸到最低层站楼面以上2.50m高度,数据 护 并且有足够的宽度以防止人员从一个底坑通往另一C 个底坑,如果轿厢顶部边缘和相邻电梯的运动部件之间的水平距离小于0.50m,隔障应当贯穿整个井道,宽度至少等于运动部件或者运动部件的需要保护部分的宽度每边各加0.10m
— 18 —
特种设备安全技术规范 TSG T7004—2012
续表
项目及类别 检验内容与要求 检验方法 (1)轿厢在上端站平层后,短接上限位(如果有)和极限开关,轿厢以检修速度向上运行,直到无法再向上运行为止,观察液压电梯在行程上端停止时有无缓冲效果; (2)液压电梯在上端站平层后,短接上限位开关(如果有),轿厢点动向上运行,碰撞极限开关后,液压电梯应当停止运行,然后短接极限开关,液压电梯应当仍能继续向上运行,当达到柱塞伸出极限位置时,取掉极限开关短接线,液压电梯应当不能向下运行,此时极限开关仍处于动作状态,操作手动下降阀,使轿厢下降至离开极限开关动作区后,极限开关应自动复位; (3)目测极限开关的操作方式,对于间接操作的,还应当检查连接装置断裂或松驰时电气开关动作的可靠性。液压电梯以检修速度运行,人为使电气开关动作,液压电梯应当停止运行 — 19 —
3 井 道 及 相 关 设 备 3.12 柱塞 极限 开关 B (1)液压电梯应当在相应于轿厢行程上极限的柱塞位置处设置极限开关。极限开关应: ①设置在尽可能接近上端站时起作用而无误动作危险的位置上; ②在柱塞接触缓冲停止装置之前起作用; ③当柱塞位于缓冲停止范围内,极限开关应当保持其动作状态。 (2)对于直接作用式液压电梯,极限开关的动作应当由下述方式实现: ①直接利用轿厢或柱塞的作用;或 ②间接利用一个与轿厢连接的装置,例如:钢丝绳、皮带或链条。当绳、皮带或链断裂或松驰时,应当借助一个电气安全装置使液压电梯驱动主机停止运转。 (3)对于间接作用式液压电梯,极限开关的动作应当由下述方式实现: ①直接利用柱塞的作用;或 ②间接利用一个与柱塞连接的装置,例如:钢丝绳、皮带或链条。该连接装置一旦断裂或松弛,应当借助一个电气安全装置使液压电梯驱动主机停止运转。 (4)极限开关应当是一个电气安全装置; ▲(5)当极限开关动作时,应当使液压电梯驱动主机停止运转并保持其停止状态。当轿厢离开其作用区域时,极限开关应当自动闭合 TSG T7004—2012 特种设备安全技术规范
续表
项目及类别 检验内容与要求 ▲3.13 井道应当装设永久性电气照明。对于部分封闭井道,井道 如果井道附近有足够的电气照明,井道内可以不设照明 照明 C ▲(1)底坑底部应当平整,不得渗水、漏水; (2)如果没有其他通道,应当在底坑内设置一个从层门进入底坑的永久性装置(如梯子),该装置不得凸3.14入液压电梯的运行空间; 底坑▲(3)底坑内应当设置在进入底坑时和底坑地面上设施均能方便操作的停止装置,停止装置的操作装置为与装双稳态、红色并标以“停止”字样,并且有防止误置 操作的保护; C (4)底坑内应当设置2P+PE型或者以安全特低电压供电(当确定无须使用220V的电动工具时)的电源插座,以及在进入底坑时能方便操作的井道灯开关 当轿厢完全压在缓冲器上时,底坑空间尺寸应当同时满足下列五个条件: (1)底坑中有一个不小于0.50m30.60m31.0m的空 间(任一面朝下即可); (2)底坑底面和轿厢最低部件之间的自由垂直距离不小于0.50m。①当夹紧装置钳块、棘爪装置、护脚板或垂直滑动门的部件和相邻的井道壁之间,轿厢最低部件与导轨之间的水平距离在0.15m之内时,此垂直距离允许减少到0.10m;②当轿厢最低部件和3.15 导轨之间的水平距离大于0.15m但不大于0.50m,此底坑垂直距离可按线性关系增加至0.50m; 空间 (3)固定在底坑的最高部件,例如液压缸支座、管路C 和其他附件,与轿厢的最低部件(上述⑵①除外)之间的自由垂直距离应当不小于0.30m; (4)底坑底或安装在底坑的设备顶部与一个倒装的液压缸的向下运行的柱塞头部组件的最低部件之间的自由垂直距离,不应小于0.50m。但如不可能误入柱塞头部组件下面(如按照3.11(1)设置隔障防护),该垂直距离就可从0.50m减至最低0.10m; (5)底坑底与直接作用式液压电梯轿厢下的多级式液压缸最低导向架之间的自由垂直距离不应小于0.50m 检验方法 目测 目测;操作验证停止装置和井道灯开关功能 测量轿厢在下端站平层位置时的相应数据,计算确认是否满足要求
— 20 —
特种设备安全技术规范 TSG T7004—2012
续表
项目及类别 检验内容与要求 3.16 限速(1)限速器绳应当用张紧轮张紧,张紧轮(或者其配器绳重)应当有导向装置; 张紧▲(2)当限速器绳断裂或者过分伸长时,应当通过一装置 个电气安全装置的作用,使液压电梯停止运转 B (1)轿厢和平衡重(如有)行程底部极限位置应当设置缓冲器; (2)缓冲器上应当设有铭牌或者标签,标明制造单位3.17 名称、型号、规格参数和型式试验机构标识,铭牌或缓冲者标签和型式试验合格证内容应当相符; 器 ▲(3)缓冲器应当固定可靠、无明显倾斜,并且无断B 裂、塑性变形、剥落、破损等现象; ▲(4)耗能型缓冲器液位应当正确,有验证柱塞复位的电气安全装置 对于设有平衡重的液压电梯,如果井道下方有人能够到达的空间,应当在平衡重运行区域下设置一个一直延伸到坚固地面上的实心桩墩,或者在平衡重上装设安全钳 液压缸的安装应当符合安装说明书资料的要求。如果使用若干个液压缸顶升轿厢,则这些液压缸管路应当相互连接以保证压力的均衡。如果液压缸延伸至地下,则应当安装在保护管中。如果延伸入其他空间,C 则应当给以适当的保护 (1)破裂阀、节流阀或单向节流阀的安装位置应当便于进行调整和检查。并且应当满足下列要求之一: ①与液压缸成为一个整体; 3.20②直接用法兰盘与液压缸刚性连接; ③将其放置在液压缸附近,用一根短硬管与液压缸相破裂连,采用焊接、法兰连接或螺纹连接均可; 阀、 ④用螺纹直接连接到液压缸上,其端部应当加工成螺节流纹并具有台阶,台阶应当紧靠液压缸端面。 阀和液压缸与破裂阀、节流阀或单向节流阀之间使用其他单向的连接型式,例如压入连接或锥形连接都是不允许节流的。如液压电梯具有若干个并行工作的液压缸,可以共用一个破裂阀。否则,若干个破裂阀应当相互连接阀的使之同时关闭,以防止轿厢地板由其正常位置倾斜超安装 过5%; (2)在机房内应当有一种手动操作方法,在无需使轿设置、 手动操厢超载的情况下,使破裂阀、节流阀或单向节流阀达作装置到动作流量。该种方法应当防止误操作,且不应使靠近液压缸的安全装置失效(制造厂家出厂时在其附近和标识 应当有该方法的明显标识); C (3)破裂阀和单向节流阀上应当有铭牌,标明: ——制造单位名称; ——型式试验标志和试验单位; ——调整的动作流量值 3.18 井道下部空间防护 B 3.19液压缸的设置 检验方法 (1)目测张紧和导向装置; (2)液压电梯以检修速度运行,使电气安全装置动作,观察液压电梯运行状况 (1)对照检查缓冲器型式试验合格证和铭牌或者标签; (2)目测缓冲器的固定和完好情况;必要时,将限位开关(如果有)、极限开关短接,以检修速度运行空载轿厢,将缓冲器充分压缩后,观察缓冲器有无断裂、塑性变形、剥落、破损等现象; (3)目测耗能型缓冲器的液位和电气安全装置 3 井 道 及 相 关 设 备 目测 查阅资料,并现场检查 目测;并手动试验 — 21 —
TSG T7004—2012 特种设备安全技术规范
续表
项目及类别 检验内容与要求 检验方法 4 轿厢与平衡重 ▲(1)轿顶应当装设一个易于接近的检修运行控制装置,并且符合以下要求: ①由一个符合电气安全装置要求,能够防止误操作的双稳态开关(检修开关)进行操作; ②一经进入检修运行时,即取消正常运行(包括任何自动门操作)、电气防沉降运行、对接操作运行,只有再一次操作检修开关,才能使液压电梯恢复正常工作; ③依靠持续揿压按钮来控制轿厢运行,此按钮有防4.1 止误操作的保护,按钮上或其近旁标出相应的运行轿顶方向; 电气④该装置上设有一个停止装置,停止装置的操作装装置 置为双稳态、红色并标以“停止”字样,并且有防C 止误操作的保护; ⑤检修运行时,安全装置仍然起作用; ▲(2)轿顶应当装设一个从入口处易于接近(距层站入口水平距离不大于1m)的停止装置,停止装置的操作装置为双稳态、红色并标以“停止”字样,并且有防止误操作的保护。如果检修运行控制装置设在从入口处易于接近的位置,该停止装置也可以设在检修运行控制装置上; (3)轿顶应当装设2P+PE型或者以安全特低电压供电(当确定无须使用220V的电动工具时)的电源插座 (1)目测检修运行控制装置、停止装置和电源插座的设置,必要时测量; (2)操作验证检修运行控制装置、安全装置和停止装置的功能 井道壁离轿顶外侧水平方向自由距离超过0.30m时,轿顶应当装设护栏,并且满足以下要求: (1)由扶手、0.10m高的护脚板和位于护栏高度一半处的中间栏杆组成; 4.2 (2)当自由距离不大于0.85m时,扶手高度不小于0.70m,轿顶 目测或者测量相关当自由距离大于0.85m时,扶手高度不小于1.10m; 护栏数据 (3)护栏装设在距轿顶边缘最大为0.15m之内,并且C 其扶手外缘和井道中的任何部件之间的水平距离不小于0.10m; (4)护栏上有关于俯伏或斜靠护栏危险的警示符号或须知 ▲ 4.3 轿厢安全窗(门) C 如果轿厢设有安全窗(门),应当符合以下要求: (1)设有手动上锁装置,能够不用钥匙从轿厢外开启,用规定的三角钥匙从轿厢内开启; (2)轿厢安全窗不能向轿厢内开启,并且开启位置不操作验证 超出轿厢的边缘,轿厢安全门不能向轿厢外开启,并且出入路径没有平衡重或者固定障碍物; (3)其锁紧由电气安全装置予以验证 — 22 —