好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

2016二级建造师《机电工程》章节重点分析21 

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

优质教育 成功之路 www.niceloo.com 2H320060 机电工程施工进度管理

2H320061 单位工程施工进度计划实施

施工进度计划是施工组织设计的重要内容,是进度控制的直接依据,是安排各类资源计划的主要依据和控制性文件。

一、机电工程施工进度计划表示方法 常用的有横道图和网络图表示方法。 1.横道图计划

(2)编制方法简单,直观清晰,便于实际进度与计划进度比较,便于计算劳动力、物资和资金的需要量。

(3)横道图不能反映出工作所具有的机动时间,不能明确地反映出影响工期的关键工作和关键线路,不利于施工进度的动态控制。

(4)工程项目规模大、工艺关系复杂时,横道图就很难充分暴露矛盾。 某机电工程施工进度计划(横道图)

2.网络图施工进度计划

(1) 能够明确表达各项工作之间的逻辑关系,通过网络计划时间参数的计算,可以找出关键线路和关键工作,也可以明确各项工作的机动时间;

(2)网络计划可以反映出工期最长的关键线路,便于突出施工进度计划的管理重点。

(3)网络计划能反映非关键线路中的时间储备,可以指导施工进度计划实施时合理调度人力、物力,使计划执行平稳均衡,有利于降低施工成本。 某机电工程施工进度计划(双代号网络图)

全国统一报名咨询电话:400-077-6606 学习网址:www.niceloo.com

优质教育 成功之路 www.niceloo.com 二、机电工程进度计划编制的注意要点 2.确定工程项目施工顺序要注意: (1)要突出主要工程和工作;

(2)要满足先地下后地上,先深后浅,先干线后支线等施工基本顺序要求; (3)满足质量和安全的需要,满足用户要求; (4)注意生产辅助装置和配套工程的安排。

4.在确定各项工程的开竣工时间和相互搭接协调关系时,应考虑以下因素:(一级2010年的问答题) (1)保证重点、兼顾一般,分清主次,抓住重点,优先安排工程量大的工艺生产主线。 (2)满足连续均衡施工要求,使资源得到充分的利用,提高生产率和经济效益。 (3)留出一些后备工程,以便在施工过程中作为平衡调剂使用。

(4)全面考虑各种不利条件的限制和影响,为缓解或消除不利影响做准备。 (5)业主的配合,当地政府有关部门的支持等。

5.单位工程进度计划是编制该工程施工作业进度计划的依据。

6.单位工程进度计划编制确定后,是人力、物资需要量计划编制的依据,也确定了大型施工机械进场的时机。

2013年案例4-1、项目部编制施工进度计划时,哪些改建项目应安排在设备吊装完成后施工? 考核要点:先地下后地上,先深后浅,先干线后支线, 先设备后配管 2H320063 施工进度偏差分析与调整

一、影响机电工程施工进度计划的因素(2012一级问答题)

(1)工程建设有关的单位(如政府有关部门、建设单位、监理单位、设计单位、物资供应单位、资金贷款单位,以及运输、通信、供水、供电等部门)的工作进度。 (2)设计变更或者是业主提出了新的要求。

(3)施工过程中需要的材料、构配件、施工机具和工程设备等,不能按期运抵施工现场,或是运抵施工现场后发现其质量不符合有关标准的要求。

(4)在施工过程中遇到气候、水文、地质及周围环境等方面的不利因素。 (5)施工单位自身管理、技术水平以及组织、协调与控制能力的影响。

例如:施工方法失误造成返工、施工组织管理混乱、处理问题不及时、各专业分包单位不能如期履行合同、到场的工程设备和材料经检查验收不合格现象严重等。

全国统一报名咨询电话:400-077-6606 学习网址:www.niceloo.com

优质教育 成功之路 www.niceloo.com 二、机电工程项目施工进度偏差的分析 1.施工进度偏差的原因分析

①宏观原因和不可抗力原因引起计划进度偏差;

②外部因素:对供应商违约、资金不落实、施工图纸提供不及时; ③内部因素:计划编制失误、施工方法不当等引起的进度偏差。 3.施工进度偏差的分析

(1)分析有进度偏差的工作是否为关键工作。若是关键工作则影响总工期和后续工作。

(2)分析进度偏差是否大于总时差。若大于总时差则影响后续工作和总工期,若小于等于总时差,对总工期无影响,对后续工作的影响,要比较和自由时差的关系。

(3)分析进度偏差是否大于自由时差。若大于自由时差则影响后续工作的最早开始时间,未必影响总工期,视影响程度而定。若小于等于自由时差,对后续工作无影响。

三、施工进度计划的调整方法 1.改变关键工作的衔接关系 2.缩短关键工作的持续时间 4.调整的原则

调整的对象必须是关键工作,该工作有压缩的潜力,与其他可压缩对象相比赶工费是最低的。 【案例2H320060-1】 【背景】

A公司从建筑总承包方分包某商务楼的机电工程安装,分包合同约定A公司施工的范围是建筑给水排水、建筑电气、通风与空调等工程,商务楼的建筑智能化工程由B公司承包并负责系统集成,但土建工程施工时的相关预留预埋工作和建筑智能化的电源系统由A公司施工,并应及时提供建筑设备的信号接口装置给建筑智能化系统进行调试,合同约定工期为20个月,以可以交付使用为竣工验收目标。为此A公司编制了施工进度计划,经建筑总承包方同意后实施。 【问题】

1.为实现工期目标,A公司编制单位工程进度计划时应考虑哪些主要的衔接环节? 2.不计宏观原因,可能影响A公司顺利实施进度计划的影响因素有哪些? 3.A公司提供建筑设备的信号接口还有哪些要求?

4.商务楼的建筑设备智能化集成调试中应以哪个公司为主?

全国统一报名咨询电话:400-077-6606 学习网址:www.niceloo.com

优质教育 成功之路 www.niceloo.com 5.暖通空调监控系统的功能如何检测? 【分析与参考答案】

1.为实现工期目标,A公司编制单位工程进度计划时应考虑哪些主要的衔接环节?

答:A公司应考虑的衔接环节有内部各专业、各工序的衔接,与土建工程的衔接,与B公司施工的衔接,与外部供电、供水、供气和污水管网等施工的衔接。

2.不计宏观原因,可能影响A公司顺利实施进度计划的影响因素有哪些? 答:影响进度的因素:

内部因素:有土建工程对安装用施工部位工期延误,到场的工程设备、材料经检验有较多的不合格,施工方法失误造成返工等;

外部因素:有工程设备和材料供应商违约延迟供货、施工图不能如期提供或设计作出修改、能源供给单位不能如约供给、业主的资金不足等。

3.A公司提供建筑设备的信号接口还有哪些要求?

答:A公司提供建筑设备的信号接口与设备监控系统具有相同的通信协议和标准接口,就可以直接进行通信。当建筑设备的控制采用非标准通信协议时,则需要A公司提供数据格式,由B公司进行转换。 4.商务楼的建筑设备智能化集成调试中应以哪个公司为主?

答:商务楼的建筑设备智能化集成调试中应由B公司为主实施,A公司为辅。 5.暖通空调监控系统的功能检测:

冷热源的监测参数应全部检测;空调、新风机组的监测参数应按总数的20%抽检,且不应少于5台,不足5台时应全部检测;各种类型传感器、执行器应按10%抽检,且不应少于5只,不足5只时应全部检测。

例如:锅炉的出口热水温度;压力,流量,热源系统功能,热交换系统功能检测。 例如:冷水机组、冷却水泵、冷冻水泵、电动阀门和冷却塔功能检测。

例如:空调系统的新风量及送风量大小;送风温度(回风温度);送风相对湿度(回风相对湿度);压差开关报警信号;故障报警及安全连锁控制。 【案例2H320060-2】:2014年一级案例真题 一、背景

A安装公司承包某大楼的建筑电气工程施工。工程内容有地下变电所、配电干线、室内配线、照明系统等。合同约定:主要设备(三相电力变压器、成套配电柜)由业主采购,其他设备及材料由A安装公司采购。大楼的一次结构已完工,大楼的二次结构、装饰工程由B建筑公司承包施工。

全国统一报名咨询电话:400-077-6606 学习网址:www.niceloo.com

优质教育 成功之路 www.niceloo.com

A安装公司项目部进场后,依据B建筑公司提供的二次结构、装饰工程的施工进度计划等资料,编制了建筑电气工程的施工方案、施工进度计划(见图2H320063-1)。在施工方案中合理安排了变压器、成套配电柜、插接式母线槽的施工程序。在制定施工进度计划时,要求设备材料采购与施工进度合理搭接。

图2H320063-1 机电工程施工进度计划

在工程施工中,曾经发生过2个事件:

事件1:在插接式母线槽的施工中,因碰到雨期,空气潮湿,母线槽安装后检查,绝缘不合格,不能送电,影响了送电时间,经返工,到7月1日才送电完成。

事件2:在照明通电调试时,照明配电箱某回路开关跳闸,经检查该跳闸回路接有40套的灯具(荧光灯40W×3),A公司施工人员将额定电流为16A开关调换为额定电流25A的开关,被监理检查发现,重新整改,才通过验收。

A安装公司积极与B建筑公司协调,使电气工程的施工符合装饰工程的施工进度计划,A安装公司和B建筑公司共同实施对大楼的建筑装饰、电气等工程的竣工验收,机电工程按合同要求完工。 二、问题

1.A公司项目部在编制施工进度计划时应关注设备供应的哪些要求?三相电力变压器、成套配电柜最迟到货时间是哪天?

2.三相电力变压器、成套配电柜安装工序主要有哪几项?

3.因事件1的发生,是否影响电气工程的施工进度,插接式母线槽在施工中要注意哪些事项? 4.事件2中,为什么A公司施工人员的做法是不正确的,应如何整改? 三、分析与参考答案

1.A公司项目部在编制施工进度计划时,应关注设备的制造周期,设备的运输方法及运距,设备的到货时间。业主采购的三相电力变压器、成套配电柜最迟到货时间是4月11日。

2.三相电力变压器的安装工序有:开箱检查、二次搬运、本体安装、附件安装、交接试验、送电前检

全国统一报名咨询电话:400-077-6606 学习网址:www.niceloo.com