河西区微山路公共租赁住房项目惠众家园 【外保温专项施工方案】
温系统、涂料饰面,抹面胶浆保护层厚度不小于5mm。配套公建之上的住宅四层及以上各层采用燃烧性能为B1级的模塑石墨聚苯板。配套公建外墙传热系数为0.55W/(㎡.k)。首层外墙传热系数为0.45W/(㎡.k),二层以上墙体传热系数为0.68W/(㎡.k)。
(2)外墙防火隔离带的设置:在隔层楼板处设置防火隔离带。防火隔离带为:70mm厚宽度为300mm(TR80)岩棉带(A级不燃)与墙面全面积粘贴,水平交圈设置。
(3)住宅屋面采用1:8水泥膨胀珍珠岩找坡2%,120厚模塑石墨聚苯板(在屋顶与女儿墙交界处和屋顶开口部位四周500范围内为120厚A级硬质岩棉),20厚1:3水泥砂浆掺聚丙烯,3厚高聚物改性沥青防水卷材两层,满铺0.15厚聚乙烯膜一层40厚1:2水泥砂浆保护层。配套公建屋面及住宅门厅屋面采用100mm厚燃烧性能为A级的硬质岩棉。
女儿墙内侧和顶部保温:抹30厚无机不燃保温砂浆(建筑保温砂浆,I型),5厚聚合物抗裂砂浆分两层抹,中间压入一层耐碱网布。 (4) 围护结构的热桥部位以及外墙挑出构件,附墙构件等热桥部位采用30mm厚无机不燃保温砂浆(建筑保温砂浆,I型)
(5)地下室外墙(与土壤接触部分):纯住宅地下室外墙(与土壤接触部分)粘贴30mm厚挤塑聚苯板;配套公建地下室外墙(与土壤接触部分)粘贴50mm厚挤塑聚苯板。 2.4 外檐门窗:
(1)外窗均为塑钢窗,住宅外窗传热系数≤2.7W/(m.K),凡单块面积大于1.5㎡的窗玻璃和落地窗,玻璃幕墙及碰撞玻璃均采用厚度大于6.38的夹层玻璃。安全玻璃采用≥6mm厚钢化玻璃或≥6.38mm厚夹层玻璃。除
5 河西区微山路公共租赁住房项目惠众家园 【外保温专项施工方案】
采用安全玻璃的部位外,有框玻璃单块面积≤0.9㎡时采用6mm厚平板玻璃,0.9㎡<有框玻璃单块面积≤1.5㎡时,采用8mm厚平板玻璃,玻璃与框之间以结构胶连接。
(2)外窗气密性不能低于《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008中规定的6级。
(3)水密性不低于《建筑外窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008中规定的3级,抗风压性能不低于4级。 2.5 分隔采暖与非采暖空间的隔墙与楼板:
采暖与非采暖之间的隔墙:住宅采暖与非采暖之间的隔墙抹25mm厚无机保温砂浆(建筑保温砂浆I型),传热系数为1.50W/(㎡.K)。配套公建采暖与非采暖之间的隔墙抹30mm厚无机保温砂浆(建筑保温砂浆I型),传热系数为1.45W/(㎡.K)。
采暖与非采暖空间的楼板作法:住宅非采暖地下室顶板采用70mm厚矿物棉喷涂绝热层,公建非采暖地下室顶板采用30mm厚矿物棉喷涂绝热层。 2.6 节点做法:
外门、外窗框与墙体之间的缝隙采用发泡聚氨酯高效保温材料填实,洞口周边缝隙内外两侧采用硅酮系列建筑密封胶,门窗上口应做滴水线。
对伸出外墙的雨水卡管、预埋件、支架和其它设备安装到位后,穿墙孔洞缝隙必须采用中性耐候防水密封胶填实,以防渗漏破坏防水层。
6 河西区微山路公共租赁住房项目惠众家园 【外保温专项施工方案】
3、选用保温材料和墙体材料热工性能参数和燃烧性能满足下表要求:
选用保温材料 石墨模塑聚苯板 无机不燃保温砂浆 超细无机纤维喷涂 岩棉带 钢筋混凝土墙 加气混凝土砌块 挤塑聚苯板 导热系数w/(m.K) 密度ρ(kg/m3) ≤0.032 ≤0.070 ≤0.038 ≤0.045 ≤1.740 ≤0.220 ≤0.030 18-22 300 38 100 2500 600 32 燃烧等级 B1级(氧指数≥32%) A级 A级 A级 A级 A级 B1级
7 河西区微山路公共租赁住房项目惠众家园 【外保温专项施工方案】
第二章 编制依据
本方案编制依据,根据各楼建筑图纸及施工图节能专篇,结合相关的设计变更文件进行编制。施工中将执行国家、行业、天津地方有关法律、法规及施工技术规范、行业标准。 1、执行标准: 1.1 国家相关标准:
《住宅建筑规范》(GB50368-2005); 《屋面工程技术规范》GB50345-2012;
《建筑节能工程施工质量验收规范》GB50411-2007; 《墙体材料应用统一技术规范》GB50574-2010; 《建设工程施工现场消防安全技术规范》GB50720-2011; 《建筑装饰工程质量验收规范》GB50210-2001;
《建筑内部装修设计防火规范》GB50222-95(1999年、2001年局部修订)
《建筑工程施工质量验收统一标准》GB50300-2001; 《建筑材料及制品燃烧性能分级》GB8624-2006 《矿物棉喷涂绝热层》GB/T26746-2011 《膨胀玻化微珠保温隔热砂浆》GB/T26000-2010
《建筑外门窗气密、水密、抗风压性能分级及检测方法》GB/T7106-2008; 《建筑外门窗保温性能分级及检测方法》GB/T 8484-2008; 《建筑外窗采光性能分级及检测方法》GB/T 11976-2002; 《建筑外墙外保温用岩棉制品》GB/T25975-2010; 《高空作业吊篮》GB19155-2003
8 河西区微山路公共租赁住房项目惠众家园 【外保温专项施工方案】
《建筑外墙外保温防火隔离带技术规程》JGJ289-2012; 《耐碱玻璃纤维网布》JC/T841-2007 《外墙外保温工程技术规程》JGJ144-2004; 《建筑机械使用安全技术规程》JG33-2012; 《建筑施工高处作业安全技术规范》(JGJ80-91); 《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011; 《外墙保温用锚栓》JG/T366-2012;
《无机轻集料砂浆保温系统技术规程》JGJ253-2011; 《建筑外墙防水工程技术规程》JGJ/T235-2011; 《施工现场临时用电安全技术规程》JGJ46-2005 《建筑施工现场环境与卫生标准》JGJ146-2004 《镀锌电焊网》QB/T3897-1999; 1.2 天津市相关标准:
《天津市岩棉外墙外保温系统应用技术规程》DB/T29-217-2013; 《天津市居住建筑节能设计标准》DB29-1-2010;
《天津市民用建筑节能工程质量验收规程》DB29—126-2010; 《天津市公共建筑节能设计标准》DB29-153-2010
《天津市民用建筑围护结构节能检测技术规程》DB/T29-88-2010; 《天津市建筑节能门窗技术标准》DB29-164-2010; 《围护结构外墙外保温构造》 津07SJ110; 05系列建筑标准设计图集《外墙外保温》05J3-1; 《建筑工程施工质量验收资料管理规程》DB/T29-209-2011; 《天津市建设工程施工现场安全管理规程》DB29-113-2011;
9