水(气)压试验检验批质量验收记录 SN3.11.6
工程名称 工程施工 单位名称 分包单位 检验批部位 项目经理 分包项目经理 施工执行标准 名称及编号 GB50261-2005的规定 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 序号 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验1 压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注2 主控 项目 3 水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压;达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大干0.05MPa。 水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进行。试验压力应为设计工作压力,稳压24h应无泄漏。 气压严密性试验压力应为0.28MPa,且稳压24h,压力降不应大于0.01MPa。 气压试验的介质宜采用空气或氮气。 水压试验时环境温度不宜低于5℃,当低于5℃时,水压试验应采取防冻措施。 自动喷水灭火系统的水源干管、进户管和室内埋地管道,应2 在回填前单独或与系统一起进行水压强度试验和水压严密性试验。 4 5 1 一般 项目 施工单位检查评定结果 项目专业质量检验员: 年 月 日 监理(建设)单位验收 结论 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
系统冲洗检验批质量验收记录 SN3.11.7
工程名称 工程施工 单位名称 分包单位 检验批部位 项目经理 分包项目经理 施工执行标准 名称及编号 GB50261-2005的规定 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 序号 管网冲洗的水流流速、流量不应小于系统设计的水流流速、流量; 1 主控 项目 2 3 1 一般 项目 3 2 管网冲洗宜分区、分段进行;水平管网冲洗时,其排水管位置应低于配水支管。 管网冲洗的水流方向应与灭火时管网的水流方向一致。 管网冲洗应连续进行。当出口处水的颜色、透明度与入口处水的颜色、透明度基本一致时,冲洗方可结束。 管网冲洗宜设临时专用排水管道,其排放应畅通和安全。排水管道的截面面积不得小于被冲洗管道截面面积的60%。 管网的地上管道与地下管道连接前,应在配水干管底部加设堵头后,对地下管道进行冲洗。 管网冲洗结束后,应将管网内的水排除干净,必要时可采用压缩空气吹干。 施工单位检查评定结果 项目专业质量检验员: 年 月 日 监理(建设)单位验收 结论 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
系统调试检验批质量验收记录 SN3.11.8
(水源测试、消防水泵调试、稳压泵调试,报警阀组调试、排水装置调试、联动试验) 工程名称 工程施工 单位名称 分包单位 检验批部位 分包项目经理 施工执行标准 名称及编号 项目经理 专业工长 施工班组长 施工单位 序号 GB50261-2005的规定 检查评定记录 水源测试应符合下列要求: 1 按设计要求核实消防水箱、消防水池的容积,消防水箱设1 置高度应符合设计要求;消防储水应有不作它用的技术措施。 2 按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力,并通过移动式消防水泵做供水试验进行验证。 消防水泵调试应符合下列要求: 1 以自动或手动方式启动消防水泵时,消防水泵应在30s内 2 投入正常运行。 2 以备用电源切换方式或备用泵切换启动消防水泵时,消防 水泵应在30s内投入正常运行。 稳压泵应按设计要求进行调试。当达到设计启动条件时,稳3 压泵应立即启动;当达到系统设计压力时,稳压泵应自动停止运行;当消防主泵启动时,稳压泵应停止运行。 主控 项目 报警阀调试应符合下列要求: 1湿式报警阀调试时,在试水装置处放水,当湿式报警阀进 口水压大于0.14MPa、放水流量大于1L/s时,报警阀应及时启动;带延迟器的水力警铃应在5—90s内发出报警铃声,不带延迟器的水力警铃应在15s内发出报警铃声;压力开关应及时动作,并反馈信号。 2干式报警阀调试时,开启系统试验阀,报警阀的启动时间、4 启动点压力、水流到试验装置出口所需时间,均应符合设计要求。 3雨淋阀调试宜利用检测、试验管道进行。自动和手动方式 启动的雨淋阀,应在15s之内启动;公称直径大于200mm的雨淋阀调试时,应在60s之内启动。雨淋阀调试时,当报警水压为0.05MPa,水力警铃应发出报警铃声。 监理(建设) 单位验收记录
1 调试过程中,系统排出的水应通过排水设施全部排走。 联动试验应符合下列要求,并按本规范附录C表C.0.4的要求进行记录。 1湿式系统的联动试验,启动1只喷头或以0.94—1.51L/s的流量从末端试水装置处放水时,水流指示器、报警阀、 一般项目 2 压力开关、水力警铃和消防水泵等应及时动作,并发出相应的信号。 2 预作用系统、雨淋系统、水幕系统的联动试验,可采用专用测试仪表或其他方式,对火灾自动报警系统的各种探测器输入模拟火灾信号,火灾自动报警控制器应发出声光报警信号并启动自动喷水灭火系统;采用传动管启动的雨淋系统、水幕系统联动试验时,启动1只喷头,雨淋阀打开,压力开关动作,水泵启动。 3 干式系统的联动试验,启动1只喷头或模拟1只喷头的排气量排气,报警阀应及时启动,压力开关、水力警铃动作并发出相应信号。 施工单位检查评定结果 项目专业质量检验员: 年 月 日 监理(建设)单位验收 结论 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日
自动喷水灭火系统表格(正式版)