自动喷水灭火系统管网冲洗记录 SN2.17(ZP)

工程名称 施工单位 建设单位 监理单位 冲 洗 管段号 材质 介质 参 加 单 位 施工单位项目负责人: 年 月 日 监理工程师: (建设单位专业负责人) 年 月 日 压力(MPa) 流速 (m/s) 流量 (L/s) 冲洗 次数 结论意见

自动喷水灭火系统联动试验记录 SN2.26

工程名称 施工单位 启动信号 (部位) 名称 水流指示器 湿式报警阀 湿式系统 末端试水 装置 水力警铃 压力开关 水泵 雨淋阀 温与烟信号 水泵 水幕、雨淋系统 传动管启动 雨淋阀 压力开关 水泵 干式阀 水力警铃 干式系统 模拟喷头 动作 压力开关 充水时间 水泵 预作用阀 水力警铃 预作用系统 模拟喷头 动作 压力开关 充水时间 水泵 参 加 单 位 施工单位项目负责人: 年 月 日 监理工程师: (建设单位专业负责人) 年 月 日 是否开启 建设单位 监理单位 联动组件动作 要求动作时间 实际动作时间 系统类型

分项工程质量验收记录 统表2

工程名称 结构类型 检验批数 施工单位 项目经理 项目技术负责人 分包单位 分包单位负责人 分包项目经理 序号 检验批部位、区段 施工单位评定结果 监理(建设)单位验收结论 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 监理工程师: 检查结论 验收结 项目技术负责人: 年 月 日 论(建设单位项目专业技术负责人) 年 月 日 供水设施工程检验批质量验收记录 SN3.11.1

(消防水泵、稳压泵、消防气压给水设备、消防水箱、消防水池、消防水泵结合器) 工程名称 工程施工 单位名称 分包单位 检验批部位 分包项目经理 施工执行标准名称及编号 GB50261-2005的规定 消防水泵、稳压泵的规格、型号应符合设计要求,并应有产品合格证和安装使用说明书。 水泵就位前的基础混凝土强度、坐标、标高、尺寸和螺栓孔位置必须符合设计规定。 水泵试运转的轴承温升必须符合设备说明书的规定。 水管水平段上不应有气囊和漏气现象,变径连接时,应采用偏心异径管件并应采用管顶平接。 钢筋混凝土消防或消防水箱的进水管、出水管应加设防水套管,对有振动的管道应加设柔性接头。 消防气压给水设备的气压罐,其容积、气压、水位、及工作压力应符合设计要求。 消防气压给水设备安装位置、进水管及出水管方向应符合设计要求;出水管应设止回阀,安装时其四周就设检修通道。 消防水泵结合器安装位置应符合设计及规范要求 项次 1 1 一般 项目 项目 立式泵体垂直度(每米) 卧式泵体水平度(每米) 允许偏差(mm) 0.1 0.1 项目经理 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 序号 1 2 3 主控 项目 5 6 7 8 4 离心式 消防水箱、消防水池的容积、安装位置应符合设计要求。安装2 时,池(箱)外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间 的净距,应满足施工或装配的需要。 3 4 5 消防水箱、水池的溢流管、泄水管不得与生产或生活用水的排水系统直接相连,应采用间接排水方式 消防气压给水设备上的安全阀、压力表、泄水管、水位指示器、压力控制仪表等的安装应符合产品使用说明书的要求。 地下消防水泵接合器井的砌筑应有防水和排水措施 施工单位检查评定结果 监理(建设)单位验收 结论 监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日 项目专业质量检验员: 年 月 日 管网安装检验批质量验收记录 SN3.11.2

工程名称 工程施工 单位名称 分包单位 检验批部位 分包项目经理 施工执行标准 名称及编号 GB50261-2005的规定 项目经理 专业工长 施工班组长 施工单位 检查评定记录 监理(建设) 单位验收记录 序号 主控 项目 1 1 管网的材质及连接方式应符合设计要求及规范规定。 管道的安装位置应符合设计要求。 管道支架、吊架、防晃支架的安装应符合如下要求: 1 管道支架应牢固,管道支架、吊架之间的距离不应大于规范要求; 2 管道支架、吊架、防晃支架的型式、材质、加工尺寸及焊接质量等,应符合设计要求和国家现行有关标准的规定; 3 管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果,管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm,与末端喷头之间的距离不宜大于750mm; 4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m; 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架的间距不宜大于15m,当管道改变方向时,应增设防晃支架; 6 竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5-1.8m。 管道穿过建筑物的变形缝时,应采取抗变形措施。穿过墙体或楼板时应加设套管,套管长度不得小于墙体厚度;穿过楼板的套管其 2 一般 项目 3 顶部应高出装饰地面20mm,穿过卫生间或厨房楼板的套管,其顶部应高出装饰地面50mm,且套管底部应与楼板底面相平。套管与管道的间隙应采用不燃材料填塞密实。 4 5 施工单位检查评定结果 管道横向安装宜设0.002-0.005的坡度,且应坡向排水管;当局部区域难以利用排水管将水排净时,应采取相应的排水措施。 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。 项目专业质量检验员: 年 月 日 监理(建设)单位验收 结论

监理工程师(建设单位项目专业技术负责人): 年 月 日