好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统分析第三版于永源答案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

电力系统分析第三版于永源答案

【篇一:电力系统分析课后习题解答】

t>第1章 绪论 1-1

答:能保证电气设备正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压,称为额定电压。 用电设备的额定电压和电网的额定电压相等。 发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%,用于补偿电网上的电压损失。

变压器一次绕组的额定电压等于电网的额定电压。

当升压变压器与发电机直接相连时,一次绕组的额定电压与发电机的额定电压相同。

变压器二次绕组的额定电压一般比同级电网的额定电压高10%。

当变压器二次侧输电距离较短,或变压器阻抗较小(小于7%)时,二次绕组的额定电压可只比同级电网的额定电压高5%。 1-2

答:一般情况下,输电线路的电压越高,可输送的容量(输电能力)就越大,输送的距离也越远。因为输电电压高,线路损耗少,线路压降就小,就可以带动更大容量的电气设备。

在相同电压下,要输送较远的距离,则输送的容量就小,要输送较大的容量,则输送的距离就短。当然,输送容量和距离还要取决于其它技术条件以及是否采取了补偿措施等。

1-3 答:是一个假想的时间,在此时间内,电力负荷按年最大负荷持续运行所消耗的电能,恰好等于该电力负荷全年实际消耗的电能。 1-4

解:(1)g:10.5kv;t-1:10.5kv/242kv;t-2:220kv/121kv,220kv/38.5kv;t-3:110kv/11kv;t-4:35kv/6.6kv;t-5:10.5kv/3.3kv,(长线路) 10.5kv/3.15kv (短线路)

t-2工作于主抽头:实际变比为kt-2(1-2)=220/121=1.818;kt-2(1-3)=220/38.5=5.714;

kt-2(2-3)=121/38.5=3.143; 1-5

解:由已知条件,可得日总耗电量为

wd?70?2?50?4?80?2?100?4?80?2?90?4?120?4?70?2?2040mw 则日平均负荷为pav?wd2040??85mw 2424

负荷率为km?pavp8550??0.708;最小负荷系数为a?min??0.417 pmax120pmax120 1-6

解:系统年持续负荷曲线如图所示。 由题1-5可得年平均负荷为pav?wd2040?365??85mw 87608760 最大负荷利用小时数为 t

max?w2040?365??6205h pmax120 第2章 电力系统元件模型及参数计算 2-1

答:分裂导线是抑制电晕放电和减少线路电抗所采取的一种导线架设方式。 在输电线路中,分裂导线输电线路的等值电感和等值电抗都比单导线线路小,分裂的根数越多,电抗下降也越多,但是分裂数超过4时,电抗的下降逐渐趋缓。所以最好为4分裂。

2-2 答:变压器的空载试验:将变压器低压侧加额定电压,高压侧开路。此实验可以测得变压器的空载损耗和空载电流。

变压器的短路试验:将变压器高压侧加电压,低压侧短路,使短路绕组的电流达到额定值。此实验可以测得变压器的短路损耗和短路电压。 2-3

答:理论上说只要两台变压器参数一致(包含给定的空载损耗、变比、短路损耗、短路电压等),那么这两台变压器的性能就是一致的,也就是说可以互换使用。但是实际上不可能存在这样的变压器,我们知道出于散热和电磁耦合等因数的考虑,一般高压绕组在底层(小电流),低压绕组在上层(大电流,外层便于散热)。绕组分布可以导致一二次绕组的漏磁和铜损差别较大,故此无法做到升压变压器和降压变压器参数完全一致。

2-4 答:标幺值是相对于某一基准值而言的,同一有名值,当基准值选取不同时,其标幺值也不同。它们的关系如下:标幺值=有名值/基准值。其特点是结果清晰,计算简便,没有单位,是相对值。

在电力系统中,选取基准值的原则是: a. 全系统只能有一套基准值。 b. 一般取额定值为基准值。

c. 电压、电流、阻抗和功率的基准值必须满足电磁基本关系。 2-5

答:线路额定平均电压是指输电线路首末端电压的平均值。 我国的电力线路平均额定电压有

3.15kv、6.3kv、10.5kv、15.75vv、37kv、115kv、230kv、345kv、525kv。 2-6

解:(1)已知架空输电线路的导线型号为lgj-120,则导线的??31.55??mm2/km 所以,r1?? s?31.55?0.2629?/km 120

则线路的电阻为 r?r1l?0.2629?60?15.77? (2)因为导线采用lgj-120,所以

ds?0.779r?0.779?15.2/2?5.920mm, 则 deq?dabdbcdca?4?4?8?42m?42?103mm 42?103

x1?0.1445lg?0.423?/km 5.920 所以,x?x1l?0.423?60?25.38?

(3)导线的电纳为 b1?7.587.58?6?6?10?6??10?2.686?10s/km 3deq42?10lglgr15.2/2

则 b?b1l?2.686?10?6?60?161.16?10?6?1.612?10?4s 根据以上计算结果,画出线路等值电路如图所示。 2-7

解:(1)导线电阻为r1?? s?31.55?0.085?/km 2?185

(2)2分裂导线的互几何均距为

deq?dabdbcdca??8.5?6.1?7.756m?7.756?103mm

2分裂导线的自几何均距为 dsb?dsd?.779?19/2?400?54.408mm 7.756?103

则x1?0.1445lg?0.1445lg?0.311?/km dsb54.408

(3)计算线路电纳:req?deqrd?/2?400?61.644mm 则 b1?7.587.58?10?6??10?6?3.61?10?6s/km 3deq7.756?10lglg61.644req

根据以上计算结果,画出线路等值电路如图所示。 2-8

解:(1)归算到高压侧:额定电压为 vn?35kv 2?psvn177.2?352

rt???0.2188? 221000sn1000?31.5 2vs%vn8352

xt?????3.11?1 100sn10031.5

gt??p030??2.449?10?5s 221000vn1000?35

i0%sn1.231.5?2??2?3.086?10?4s 100vn10035 bt? (2)归算到低压侧:额定电压为 vn?11kv 2?psvn177.2?112

rt???0.0216? 21000sn1000?31.52 2vs%vn8112

xt?????0.307? 100sn10031.5

gt??p030??2.479?10?4s 221000vn1000?11

i0%sn1.231.5?2??2?3.124?10?3s 100vn10011 bt? 2-9

解:(1)求各绕组的等值电阻

因变压器各绕组的容量相同,所以短路损耗不需要折算。

1??ps(1?2)??ps(3?1)??ps(2?3)??1??217?200.7?158.6??129.55kw 22

11?ps2???ps(2?3)??ps(1?2)??ps(3?1)????158.6?217?200.7??87.45kw 22

11?ps3???ps(3?1)??ps(2?3)??ps(1?2????200.7?158.6?217??71.15kw 22则 ?ps1? 2?ps1vn129.55?2202

则各绕组电阻为 rt1???3.919? 221000sn1000?40 2?ps2vn87.45?2202

???2.645? 221000sn1000?40 2?ps3vn71.15?2202

???2.152? 21000sn1000?402rt2rt3 (2)求各绕组的等值电抗

1?vs(1?2)%?vs(3?1)%?vs(2?3)%??1??17?10.5?6??10.75 22 11

vs2%??vs(2?3)%?vs(1?2)%?vs(3?1)%????6?17?10.5??6.25 22 11

vs3%??vs(3?1)%?vs(2?3)%?vs(1?2)%????10.5?6?17???0.25 22 vs1%?

则各绕组电抗为 xt12vs1%vn10.75?2202???130.075? 100sn100?40

2vs2%vn6.25?2202

???75.625? 100sn100?40 2vs3%vn?0.25?2202

????3.025? 100sn100?40xt2xt3

(3)求绕组的等值导纳 gt??p046.8??9.669?10?7s 221000vn1000?220

i0%sn0.940?6?2???7.438?10s 2100vn100220bt? 2-10

解:(1)归算到110kv侧的参数

因变压器各绕组的容量不相同,所以短路损耗需要折算。

1??100??100??100??ps1??450???240??270??????2?10066.766.7???????

222???191.284kw ??

【篇二:电力系统分析习题集及答案(杨淑英)】

华北电力大学 前言

本书是在高等学校教材《电力系统稳态分析》和《电力系统暂态分析》多次修改之后而编写的与之相适应的习题集。

电力系统课程是各高等院校、电气工程专业的必修专业课,学好这门课程非常重要,但有很大的难度。根据国家教委关于国家重点教材的编写要求,为更好地满足目前的教学需要,为培养出大量高质量的电力事业的建设人材,我们编写了这本《电力系统分析习题集》。力求使该书具有较强的系统性、针对性和可操作性,以便能够使学生扎实的掌握电力系统基本理论知识,同时也能够为广大电力工程技术人员提供必要的基础理论、计算方法,从而更准确地掌握电力系统的运行情况,保证电力系统运行的可靠、优质和经济。 全书内容共分十五章,第一至第六章是《电力系统稳态分析》的习题,第七至第十四章是《电力系统暂态分析》的习题,第十五章是研究生入学考试试题。

本书适用于高等院校的师生、广大电力工程技术人员使用,同时也可作为报考研究生的学习资料。

由于编写的时间短,内容较多,书中难免有缺点、错误,诚恳地希望读者提出批评指正。 目 录

第一部分 电力系统稳态分析 第一章

电力系统分析第三版于永源答案

电力系统分析第三版于永源答案【篇一:电力系统分析课后习题解答】t>第1章绪论1-1答:能保证电气设备正常运行,且具有最佳技术指标和经济指标的电压,称为额定电压。用电设备的额定电压和电网的额定电压相等。发电机的额定电压比所连接线路的额定电压高5%,用于补偿电网上的电压损失。变压器一
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2el5h3xtlr75cln2z0an3ef8l940oa007tw
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享