好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

工程电气设备安装调试工

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

个人收集整理 勿做商业用途

(9)接通主回路,合上电源,令电动机启动、运转。启动后,要监视电动机的电流是否超过规定值,并检查有无摩擦声、尖叫声,其他不正常声音及异常的臭气味,是否局部过热。

(10)冷态连续启动2~3次后,再进行两小时的空载运转,若无异常现象,则电动机的安装便告结束。

10.低压母线过窗板安装时应注意的事项。

答:(1)安装过窗板支架时,必须横平、竖直、中心与支持绝缘子中心在同一直线上; (2)加工过窗板时,分上、下两部分,下部板开槽,母线由此通过;

(3)母线安装完毕后,安装上、下两块过窗板。上、下两块过窗板合好后,空隙不得大于1mm,隔板缺口与母线应保持2mm间隙;

(4)过窗板应装在角钢支架的内侧。固定螺栓应加镀锌垫片与橡皮圈,每个螺栓须受力均匀,以防受力不均而损坏过窗板;

(5)角钢支架与墙面的空隙,应用混凝土填满; (6)角钢支架应可靠接地,以保证安全。 11.简述保护接地和保护接零的作用?

答:保护接地的作用是当电气设备绝缘损坏时,就产生漏电,并使电气设备的金属外壳带电。如外壳未接地,则外壳带有相电压,人体触及后就很危险;若外壳进行了保护接地,金属外壳与大地连接在一起时,接地电阻相当小,这样就使绝大多数的电流通过接地体流入大地。人体触及到已接地的电气设备后,由于人体电阻和接地电阻相并联,而且人体的电阻远比接地电阻大,所以流经人体的电流比经接地装置的电流小得多,对于人体的危害程度就比较小。

保护接零则在接零的系统中,如有电气设备发生一相碰壳故障时,形成一个单相短路回路,这个回路由导体直接连接,所以电流很大,能以最短的时间使熔断器熔断,或使继电保护装置动作。若在发生故障后和熔断器熔断前的时间内,人体接触了带电的金属外壳,也相当安全。原因是线路的电阻比人体电阻小得多,大量的电流经线路流通,通过人体的电流甚小。

12.简述如何解救触电者,救护人在解救触电者时应注意什么?

答:触电者接触带电体时,会引起肌肉痉挛,若手握导线则握得很紧不易解脱。所以救护触电的人,首先是迅速地将电源断开,使触电者尽快地脱离电源。救护人应采取的断电方法及注意事项如下:

21 / 95

个人收集整理 勿做商业用途

(1)未断电前使用安全用具去接触触电者,禁止赤手接触触电者的身体;

(2)如果人在较高的地方触电,在切断电源的同时,应采取措施,防止触电者松手后从高处落下,造成严重的摔伤;

(3)在夜间或照明不足时,应利用其他光源(电池灯、手电筒、蜡烛等)解决照明问题;

(4)如不能迅速地切断电源,就必须设法使触电者与带电部分分离开。如是低压线路,用绝缘钳剪断导线;用干燥的木棒挑开搭落在触电者身上的导线;若触电者衣服是干燥的,可站在干燥木板上用单手拉衣服将触电者拉开,使其脱离带电体。不论采用何种方法,都要注意防止断开或挑开的导线触及其他人,再造成触电事故;

(5)在高压电气装置触电时,救护人要穿耐高压的橡胶绝缘靴,戴橡胶绝缘手套,并使用适合该电压的绝缘棒或装有绝缘柄的钳子使触电者脱离带电部分。

(6)在架空线上,可根据现场情况,将所有导线短路(采用抛掷短路线的方法)迫使电器开关掉闸断电,以便解救触电者。

13.三相感应电动机运转中常见故障有哪些?

答:电动机常见故障为:(1)不能启动;(2)缺相运行;(3)三相电流不平衡;(4)电机过热;(5)电机绝缘性能降低;(6)绕组接地、断路、短路和反接;(7)机械部分故障。

14.简述导线共管敷设的原则。

答:(1)交流回路的往复线应穿在同一管内; (2)同一类照明方式的不同支线可共管敷设;

(3)同一设备的或生产上互相联系的各设备所有导线(动力线及控制线)可共管敷设; (4)有连锁关系的电力及控制回路的导线,可共管敷设; (5)各种电气设备的信号、测量和控制回路的导线,可共管敷设; (6)不同电源的回路,不得共管敷设; (7)工作照明和事故照明线路不得共管敷设; (8)互为备用的线路,不得共管数设; (9)不同电压等级的回路不得共管敷设。

15.如何确定室内线路的故障是过负荷,短路或开路? 答:室内线路的故障可分为过负荷、短路及开路三种。

22 / 95

个人收集整理 勿做商业用途

(1)过负荷:其故障特征是灯光发红或熔断器过热(额定电流较大的熔体不致熔断),这时应检查线路是否增加了较大容量的用电器具;

(2)短路:其故障特征是当熔体接通电流后立即熔断;

(3)开路:其故障特征是开路点以后的电灯都不亮,而熔断器未断,这时按故障范围可分为总干线开路和分支线开路。

16.什么是电导和电导率?它们与电阻和电阻率有什么关系? 答:电导是电阻的倒数,用G表示,即 G=1/R

电导率表示导体导通电流的能力的大小,电导越大,导体导通能力越好。 电导的单位是欧姆。

电导率是电阻率的倒数,用γ示,即 γ=1/ρ

电导率表示导体材料的导电性能,其数值越大,材料的导电能力越好。 17.怎样判断载流导体在磁场中受力的方向?左手定则应用在什么场合?

答:实验表明,磁场对载流导体作用力的方向与电流方向有关,磁力线、电流和作用力三者的方向互相垂直,这三个方向的关系可以用左手定则来确定。平伸左手,拇指与其余四指垂直,使掌心向着磁力线的方向,磁力线垂直进入掌心,用四指指向电流的方向,则拇指所指的方向就是载流导体所受作用力的方向。

用左手定则可以确定电动机的旋转方向,所以左手定则又称电动机定则。 18.试述用万用表判断晶体二极管的好坏?

答:将万用表选择在电阻档R×100或R×1K档测量二极管的正反向电阻值,如果正向电阻值在几十到几百Ω,反向电阻在200kΩ以上,则二极管是好的。如果反向电阻无穷大,则管子内部断路,如果正反向电阻值均很小,则二极管内部短路,如果反向电阻与正向电阻相差不大,则可认为二极管的性能不好,使用效果不佳。 19.简述塑料护套线配线的施工方法与步骤。 答:(1)熟悉设计图纸、明确施工要求; (2)按照设计图纸的要求,准备材料,准备机具;

(3)按照设计图纸的规定,确定电源进线与各个电气设备的安装位置;确定导线敷设的路径。然后,用粉袋或直尺等划出线路,标出位置,定出铝片卡的固定点标记; (4)用铁钉固定铝片卡;

23 / 95

个人收集整理 勿做商业用途

(5)放线,将成圈的护套线按顺缠绕方向,按实际需要长度,边转边放;

(6)敷线,将放好的线,一手持导线,另一手用手指沿敷设方向按压导线平面,使导线横平竖直地紧贴墙面。然后逐一扣紧铝片卡,使导线得以紧固;

(7)安装开关、灯具、插座、配电箱(盘)等电气设备,并正确地接好线; (8)进行试灯与试车。

20.简述电气安装的一般施工程序可分为哪三个阶段?

答:(1)施工准备阶段:包括组织安装工程及其他与安装有关的开工前准备。 (2)全面施工阶段:包括配合土建预埋、线路的敷设、电气设备的安装与调试。 (3)竣工验收阶段:包括试运行、质量评定、工程验收和移交。 21.试述槽板配线施工应注意的事项。

答:(1)一条槽板内应敷设同一回路的导线;在宽槽内应敷设同一相导线,槽内的电线不应有接头。

(2)槽板必须平整地紧贴在建筑物上。槽板的安装、连接按规定的要求尺寸进行。槽板的底板木脊上用木螺丝或钉子固定,在直线段,钉子的间距应不小于500mm;每块底板距终端50mm处均应固定。盖板直线段的钉子间距,应小于300mm;盖板距终端30mm处,均应固定。

(3)槽板配线,不可用于有尘埃或有燃烧性、爆炸性危险的场所。

(4)槽板配线的允许偏差,根据规范要求,在水平或垂直敷设的直线段中,其平直度或垂直度均不大于5mm。

22.钢管配线管子超过多长时应装设分线盒?

答:为了便于穿线,管路的弯头不宜过多,当管路较长或弯头较多时中间应加装分线盒,根据规范规定:管路没有弯头,管路全长超过30m;管路有一个弯,全长超过20m;管路有两个弯,全长超过15m;管子有三个弯,管路超过8m,都应加装分线盒。 23.什么是功率因数?提高它有何意义?

答:平均功率P对视在功率S的比值叫做功率因数,用cosφ表示,即 cosφ=P/S

φ角也即电路中电压与电流之间的相位差。

提高电路的功率因数可以充分发挥电源设备的潜在能力,同时可以减少供电线路上的功率损失。因此,提高功率因数对节约电能源具有重要意义。 24.用手摇式接地电阻测试仪测量接地电阻时应注意哪些事项?

24 / 95

个人收集整理 勿做商业用途

答:(1)测量时,接地装置应与避雷引下线断开。

(2)埋设电流极、电压极时,其长度方向与线路或地下金属管道垂直的方向一致。 (3)应避免在雨后立即测量接地电阻。

(4)接地电阻的试验期限,应按接地装置的作用而定。一般规定1~3年测量一次。每次检查和试验后,应作好记录,以便分析、比较。 25.电锤的作用是什么?使用中应注意哪些问题?

答:电锤的主要作用是用它在水泥、砖、石头等坚硬的物体上打孔。它的外形有点像手电钻,是由电机、变速齿轮、活塞、外壳、钻头等部分组成。工作时钻头作两种运动,一种是轴向冲击式振动,另一是钻头的慢速旋转。使用时应注意以下几个问题: (1)因电锤是暂载式运行工具,不能长时间连续工作。 (2)使用时,不宜施加太大的轴向压力。 (3)应经常检查齿轮箱内是否缺油,应及时加足。 (4)钻头应经常保持锋利。

(5)使用电锤时,不要人为地来回冲击,以免损坏零件,影响使用寿命。 26.常用导线连接应符合什么要求? 答:(1)连接要紧密,使连接处电阻最小。 (2)连接处的机械强度与非连接处相同。 (3)连接处的绝缘强度与非连接处相同。 27.电缆敷设的一般工艺流程是怎样的?

答:电线敷设工艺流程一般是:支架或托盘固定(如系直埋无支架应是沟底铲平铺砂)→绝缘测试和选择电缆布放点→放线→中间接头→终端接头→检查运行。 28.电气测量仪表的准确度等级是怎么确定的?

答:测量仪表的准确度用“引用误差”来表示。引用误差的意义是,在仪表的测量范围内可能出现的最大绝对误差与仪表的测量上限的比值。引用误差实际上就是测量仪表的基本误差,它标志了仪表用于测量时的准确程度。测量指示仪表按其基本误差的大小,依次定为0.1;0.2;0.5;1.0;1.5;2.5;5.0七个等级。 29.简述拉线的种类及作用?

答:拉线是为了平衡电杆各方面的作用力,并抵抗风压,防止电杆倾倒用的。拉线有下列几种:

(1)普通拉线:用在线路的终端杆、转角杆、耐张杆等处,起平衡拉力的作用。

25 / 95

工程电气设备安装调试工

个人收集整理勿做商业用途(9)接通主回路,合上电源,令电动机启动、运转。启动后,要监视电动机的电流是否超过规定值,并检查有无摩擦声、尖叫声,其他不正常声音及异常的臭气味,是否局部过热。(10)冷态连续启动2~3次后,再进行两小时的空载运转,若无异常现象,则电动机的安装便告结束。10.低压母线过窗板安装时应注意的事项。