厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关, 尤其适用于开断重要负荷及频繁操 作的场所。 二、 用环境条件
海拔高度:低于1000m。
环境温度:最高+40 C,最低-25 C。
相对湿度:日平均不大于 95%,月平均不大于90%。 地震烈度:低于8°。
无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、 术参数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 额定电压 额定短路开断电流 额定电流 额定峰值耐受电流 额定短时(4s)耐受电流 额定短路关合电流(峰值) 额定短路电流开断次数 触头开距 触头超行程 合闸速度 分闸速度 额定操作顺序 额定雷电冲击耐受电压(全波) 额定短时工频耐受电压(1min) 三相触头合分闸不同期性 每项回路电阻 相间中心距离 触头合闸弹跳时间 合闸时间 分闸时间 机械寿命 储能电动机功率 储能时间 储能电动机额定电压 合闸电磁铁额定电压 分闸电磁铁额定电 参数名称 单位 kV kA A kA kA kA 次 mm mm m/s m/s kV kV ms [iQ mm ms ms ms 次 W V V V V 数据 12 31.5 630 1250 80 31.5 80 50 11± 1 3.2±0.5 0.6 ?1.1 1.0 ?1.4 75 42 < 2 < 30 (40) 210 ± 0.5 < 2 < 100 < 50 20000 50(DC110V) 75(DC220V) < 15 —110 — 220 —110 ?220 —110 ?220 25 630 1250 63 25 63 50 11± 1 3.2 ± 0.5 0.6 ?1.1 0.8 ?1.3 分-0.3s-合分-180s-合 分 40 1250 100 40 100 30 11± 1 3.2± 0.5 0.8 ?1.3 1.0 ?1.8 分-180s-合分-180s-合分 四、
产品外形及安装尺寸 (VS1-12/1250-31.5)
10II 冇0 I亦
656
谖轮踏面胃边
652
ZN28-12
户内高压真空断路器
一、 概述
ZN28-12型真空断路器为额定电压 12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备?
ZN28-12系列固定式真空断路器为小型化结构。 自身配有专用的 CD17直流电磁操动机
构,亦可配用CT17弹簧操动机构,具有体积小、开断能力大、寿命长、无爆炸危险、维修 简单、成本低等特点。适用于工矿企业、发电厂、变电所等作保护和控制之用,并适用于频 繁操作场所,如投切电容器组、控制电炉、变压器、高压电机等。 二、 用环境条件
海拔高度:低于1000m。
环境温度:最高+40 C,最低-10 C。
相对湿度:日平均不大于 95%,月平均不大于90%。 地震烈度:低于8°。
无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、 技术参数
序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 额定电压 额定短路开断电流 额定电流 额定峰值耐受电流 额定短时(4s)耐受电流 额定短路关合电流(峰值) 额定短路电流开断次数 触头开距 触头超行程 合闸速度 分闸速度 额定操作顺序 额定雷电冲击耐受电压(全波) 额定短时工频耐受电压(1min) 三相触头合分闸不同期性 触头合闸弹跳时间 合闸时间 分闸时间 机械寿命 额定电流开断次数 每项回路电阻 切合电流器组电流 动静触头允许磨损累积厚度 最高操作电压下 最低操作电压下 参数名称 单位 kV kA A kA kA kA 次 mm mm m/s m/s 0.4 ?0.7 0.7 ?1.3 16 630 50 20 50 50 20 1000,1250,1600 63 25 63 50 数据 12 25 1000,1250,1600 80 31.5 80 50 11± 1 4± 1 0.4 ?0.8 0.9 ?1.3 31.5 1250,1600 100 40 100 20 分—0。3s—合分—180s—合分 kV kV ms ms ms ms 次 次: 75 42 < 2 < 2 <200 < 60 < 80 10000 10000 < 40 400 3 [1 Q A mm 四 、
产品外形及安装尺寸
】 口@ r --------------------- ------------ 8广 ■■
L- U
0
蛊? Q ---- A B C D E F M 20kA 230 263(297) 190(203) 495 570 655 713 31.5kA 230 297 203 520 590 708 ] 773 说明:1相间距A可提供210, 230, 250mm. 2.20kA产品选用真空灭弧室不同, B,C尺寸作相应变化
ZN28A-12分装式 户内高压真空断路器
一、 概述
ZN28A-12系列分装式户内真空断路器为额定电压 12kV、三相交流50Hz的户内高压开
关设备,主要装设在固定柜中,供工矿企业、发电厂及变电所作电气设施的保护和控制之用, 尤其适用于频繁操作的场所。
由于本产品的传动形式、安装尺寸与 SN10-10少油断路器完全一致,故特别适用于与 GG-1A( F)开关柜以及现有运行的 GG-1A( F)开关柜的无油化改造。
本产品不带操动机构,使用时需配合适的操动机构,建议配用 CD10、CD17改进型电 磁操动机构及 CT17、CT8弹簧操动机构,操动机构和机械传动系统应保证主轴转角为 58± 1 °,且机械特性满足表三的要求。 二、 环境条件
海拔高度:低于1000m。
环境温度:最高+40 C,最低-10 C (允许在-30 C储运)。 相对湿度:日平均不大于 95%,月平均不大于90%。
地震烈度:低于8°。
无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、 技术参数
断路器的主要技术参数见表 1所列。
断路器经装配调整,其机械特性参数应达到表 1序11、12及序17?26内各项要求值。 表1 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26
参数名称 额定电压 额定短路开断电流 额定电流 额定峰值耐受电流 额定短时(4s)耐受电流 额定短路关合电流(峰值) 全开断时间(配CD10机构) 额定操作顺序 额定雷电冲击耐受电压(全波) 额定短时工频耐受电压(1min) 合闸时间 分闸时间 机械寿命 额定电流开断次数 额定单个电容器组开断电流 额定背对背电容器组开断电流 触头开距 触头超行程 相间中心距 平均分闸速度 平均合闸速度 触头合闸不同期性 触头合闸弹跳时间 主回路电阻 合闸状态灭弧室载流部分电阻 合闸状态触头压力 单位 kV kA A kA kA kA ms 16 630 40 16 40 20 1000,1250,1600 50 20 50 数据 12 25 1000,1250,1600 63 25 63 100 分-0.3s-合分-180s-合 分 31.5 1250,1600 80 31.5 80 kV kV ms ms 次 次 A A mm mm mm m/s m/s ms ms 0.7 ?1.3 0.4 ?0.7 400 75 42 < 100 < 60 10000 10000 630 400 11±1 4+ 1 250 ±1.5 0.9 ?1.3 0.4 ?0.8 < 2 < 2 < 50 < 40 2000 < 40 < 30 3000 Q Q N
10kV真空断路器技术参数 - 图文



