曲咼压真空断路器

ZN12-12型户内高压真空断路器

ZN12-40.5型户内高压真空断路器

ZN65-12型户内高压真空断路器

VS1-12型户内高压真空断路器

ZN28-12型户内高压真空断路器

ZN28A-12型户内高压真空断路器

ZW32-12型户外高压真空断路器

ZN12-12

户内高压真空断路器

一、 概述

ZN12-12型真空断路器为额定电压 12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备, 是引进 德国西门子公司3AF技术的国产化产品。

本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流扣作,亦可用手动扣作。

本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便, 适于作发电厂、变电所等输配电系统的控制或保护开关, 尤其适用于开断重要负荷及频繁操 作的场所。 二、 使用环境条件

海拔高度:低于1000m。

环境温度:最高+40 C,最低-25 C。

相对湿度:日平均不大于 95%,月平均不大于90%。 地震烈度:低于8°。

无火灾、爆炸危险,无腐蚀性气体及无剧烈震动的场所。 三、 技术参数

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 额定电压 额定短路开断电流 额定电流 额定峰值耐受电流 额定短时(4s)耐受电流 额定短路关合电流(峰值) 额定短路电流开断次数 触头开距 触头超行程 合闸速度 分闸速度 额定操作顺序 额定雷电冲击耐受电压(全波) 额定短时工频耐受电压(1min) 三相触头合分闸不同期性 每项回路电阻 相间中心距离 触头合闸弹跳时间 合闸时间 分闸时间 机械寿命 额定电流开断次数 储能电动机功率 储能时间 储能电动机额定电压 合闸电磁铁额定电压 分闸电磁铁额定电 储能式脱扣器额定电压 过流脱扣器额定电流 辅助开关额定电流 额定单个电容器组开断电流 额定背对背电容器组开断电流 参数名称 单位 kV kA A kA kA kA 次 mm mm m/s m/s 25 20 630 1250 1600 630 1250 1600 50 20 50 50 11± 1 8± 2 0.6 ?1.1 0.8 ?1.3 63 25 63 50 0 数据 12 31 . 5 1250160(200(25080 31.5 80 50 11± 1 8 ±2 0.6 ?1.1 1.0 ?1.4 40 50 1600 200(3150 200(3150 125 100 40 100 20 11± 1 8± 2 0.8 ?1.3 1.0 ?1.8 50 125 12 11± 1 5 ± 1 0873 10-1.8 分-0.3s-合分-180s-合 分 kV kV ms [iQ mm ms ms ms 次 75 42 分-180s-合分-180s-合分 w 2 w 30 (40) 210、230、250、280 (± 1.5) w 2 w 75 w 60 10000/6000(50kA) 10000/6000(50kA) 275 「次 W s V V V V A A A A w 15 —110 ?220 —110 ?220 —110 ?220 —110 ?220 5, 3.5, 1 AC10 DC5 630 400

注:合闸速度指触头最后 6mm时的平均速度 分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度 采用小型化纵磁场灭弧室每相回路电阻w 40

四、

产品外形及安装尺寸

? OFF W 寸6问一 一空 机械联锁孔位置

注:图中尺寸 b2000A及以上为360, 2000A

以下为350 ; 2000A及以上,上下出线端孔 为4-M12,

40MQ 1600A及以下,上下出线端孔为 2-M12 。()内的尺寸为

-?-4)-?- U F' U

40、50kA产品尺寸。

?表内所列为各项对应尺寸 e c d f g 210 610 514 586 215 230 650 554 626 235 250 690 594 666 255 280 750 514 726 215 ZN12-40.5

户内高压真空断路器

一、 概述

ZN12-40.5型真空断路器为额定电压 40.5kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备,是 引进德国西门子公司 3AF技术的国产化产品。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 额定电压 额定电流 额定短路开断电流 额定峰值耐受电流 额定短时(4s)耐受电流 额定短路关合电流(峰值) 额定短路电流开断次数 触头开距 触头超行程 合闸速度 分闸速度 额定操作顺序 额定雷电冲击耐受电压(全波) 额定短时工频耐受电压(1min) 三相触头合分闸不同期性 每项回路电阻 相间中心距离 触头合闸弹跳时间 合闸时间 分闸时间 机械寿命 额定电流开断次数 储能电动机功率 储能时间 储能电动机额定电压 合闸电磁铁额定电压 分闸电磁铁额定电 储能式脱扣器额定电压 过流脱扣器额定电流 辅助开关额定电流 额定单个电容器组开断电流 参数名称 单位 kV A kA kA kA kA 次 mm mm m/s m/s kV kV ms [iQ mm ms ms ms 次 「次 W V s V V V V A A A 1250 数据 40.5 1600 25 25 2000 31.5 31.5 2500 63 80 63 80 20 25 ± 2 8± 2 1.1 ?1.6 1.1 ?1.6 分-0.3s-合分-180s-合 分 185 95 < 2 < 35 350± 2 < 3 < 90 < 75 10000 10000 275 < 15 —110 ?220 —110 ?220 —110 ?220 —110 ?220 5 AC10 DC5 630 400 分闸速度指触头刚分12mm时的平均速度

额定背对背电容器组开断电流 32 注:合闸速度指触头最后 6mm时的平均速度 ZN65-12

户内高压真空断路器

一、 概述

ZN65-12型真空断路器为额定电压 12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备, 是吸收 国外先进技术的基础上自行设计开发的新一代断路器。

序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 额定电压 额定短路开断电流 额定电流 额定峰值耐受电流 额定短时(4s)耐受电流 额定短路关合电流(峰值) 额定短路电流开断次数 触头开距 触头超行程 合闸速度 分闸速度 额定操作顺序 额定雷电冲击耐受电压(全波) 额定短时工频耐受电压(1min) 三相触头合分闸不同期性 每项回路电阻 相间中心距离 触头合闸弹跳时间 合闸时间 分闸时间 机械寿命 额定电流开断次数 储能电动机功率 储能时间 储能电动机额定电压 合闸电磁铁额定电压 分闸电磁铁额定电 储能式脱扣器额定电压 过流脱扣器额定电流 辅助开关额定电流 额定单个电容器组开断电流 额定背对背电容器组开断电流 参数名称 单位 kV kA A kA kA kA 次 mm mm m/s m/s 20 25 数据 12 31 . 5 40 630 1250 1600 630 1250 1600 1250160(200(2500 1250 1600 2000 2500 3150 50 20 50 50 63 25 63 50 9 ±1 6 ±2 0.6 ?1.2 1.0 ?1.6 分-0.3s-合分-180s-合 分 75 (断口 85) 42 (断口 48) < 2 < 35 210、230、250、280 (± 1.5) < 2 < 75 < 60 10000 10000 200 < 15 —110 ?220 —110 ?220 —110 二 220 —110 ?220 5, 3.5, 1 80 31.5 80 50 100 40 100 30 9± 1 8± 2 0.6 ?1.8 1.0 ?1.8 kV kV ms [iQ mm ms ms ms 次 「次 W V s V V V A A A A AC10 DC5 630 400 注:合闸速度指触头最后 6mm时的平均速度

分闸速度指触头刚分6mm时的平均速度

VS1-12(ZN63-12) 户内高压真空断路器

一、 概述

VS1-12型真空断路器为额定电压 12kV、三相交流50Hz的户内高压开关设备。 本断路器的操作机构为弹簧储能式,可以用交流或直流操作,亦可用手动操作。

本断路器结构简单,开断能力强,机械寿命长,操作功能齐全,无爆炸危险,维修简便, 适于作发电

10kV真空断路器技术参数 - 图文