16、某大型钢铁企业设置了预制干粉灭火装置。下列关于该装置设置要求的说法中正确的是()A.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s

B.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s

C.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过8套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于4s

D.一个防护区或保护对象所用预制干粉灭火装置最多不得超过4套,并应同时启动,其动作响应时间差不得大于2s

答案:D

17、下列关于自动喷水灭火系统的说法中,错误的是() 雨淋系统与预作用系统均应采用开式洒水喷头A. B.干式系统和预作用系统的配水管道应设置快速排气阀

C.雨淋系统应能有配套的火灾自动报警系统或传动管控制并启动雨淋系统 D.预作用系统应由火灾自动报警系统自动开启雨淋报警阀,并转换为湿式系统

答案:A

18、下列火灾中,可以采用IG541混合气体灭火剂扑救的是() A.硝化纤维、硝酸钠火灾 B.精密仪器火灾 C.钾,钠,镁火灾 D.联胺火灾 答案:B

6 / 35

19.某火力发电厂输煤栈桥输送皮带总长405m,采用水喷雾灭火系统保护时,该输煤栈桥最多可划分为()段分段进行保护

A.5 B.4 C.6 D.7 答案:B

20.某大型城市综合体中的变配电间、计算机主机房、通讯设备间等场所内设置了组合分配式七氟丙烷气体灭火系统。下列关于该系统组件的说法中,错误的是()

A.集流管应设置安全泄压装置

B.选择阀的公称直径应和与其对应的防护区灭火系统的主管道的公称直径相同

C.输送启动气体的管道宜采用铜管

输送气体灭火剂的管道必须采用不锈钢管D. 答案:D

21.某建筑高度为300m的办公建筑,首层室内地面标高为±0.000m,消防车登高操作场地的地面标高为-0.600m,首层层高为6.0m,地上其余楼层的层高均为4.8m.。下列关于该建筑避难层的做法中,错误的是()

A.第二个避难层与第一个避难层相距10层设置

B.第一个避难层的避难净面积按其担负的避难人数乘以0.25㎡/人计算确定 C.将第一个避难层设置在第十二层

D.第二个避难层的避难净面积按其负担的避难人数乘以0.2㎡/人计算确定

7 / 35

答案:C

22.下列关于与基层墙体、装饰层之间无空腔且每层设置防火隔离带的建筑外墙外保温系统的做法中,错误的是()

A.建筑高度为23.8m的住宅建筑,采用B2级保温材料,外墙上.门、窗的耐火或完整性为0.25hB.建筑高度为48m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5hC.建筑高度为70m的住宅建筑,采用B1级保温材料,外墙上门、窗的耐火完整性为0.5hD.建筑高度为23.8m的办公建筑,采用B1级保温材料,外墙.门、窗的耐火完整性为0. 25h答案:A

23.某汽车加油站2个单罐容积为30M3的煤气罐,1个单罐容积为50m3柴油罐。该加油站的等级是(

) A.一级 B.二级 C.四级 D.三级 答案:D

)在对可燃纤维织物加工车间配置灭火器时,除水基型灭火器外,下列灭火器中,应选择(24.A.轻水泡沫灭火器

B.卤代烷灭火器 C.二氧化碳灭火器 D.碳酸氢钠干粉灭火器 答案: A

25.下列关于建筑供暖系统防火防爆的做法中,错误的是()。

8 / 35

A.生产过程中散发二氧化碳气体的厂房,冬季采用热风供暖,回分经净化除尘在加热后配部分新风送入送风系统

B.甲醇合成厂房采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为90℃ C.面粉加工厂的碾磨车间采用热水循环供暖,散热器表面的最高温度为82.5℃

D.铝合金汽车轮胎毂的抛光车间采用热水循环供暖,散热器表面的平均温度为80℃

答案:B

26.在有结构梁突出的顶棚上设置的点型感烟火灾探测器,当梁间净距小于()m时,可忽略梁对探测器保护面积的影响。

A.2 B.3 C.4 D.1 答案:D

27.下列关于储罐区和工艺装置区室外消火栓的说法中,错误的是()。 A.可燃液体储罐区的室外消火栓,应设置在防火提外,距离罐壁15m范围内的消火栓不应计入该罐缸可使用的消火栓数量

60m

采用临时高压消防给水系统的工艺装置区,室外消火栓的间距不应大于B. C.采用高压消防给水系统且宽带大于120m的工艺装置区,宜在该工艺装置区内的路边设置室外消火栓

9 / 35

D.液化烃储罐区的室外消火栓,应设置在防护墙外,距离罐壁15m范围内的消火栓可计入该罐可使用的消火栓数量

答案:D

28.洁净厂房内洁净室和疏散走道的顶棚的耐火极限分别不应低于() B,0.4h和1.0h 答案:B

29.根据《地铁设计规范》GB50157-2013,下列关于地铁车站排烟风机耐高温性能的说法中,错误的是()

A.地上设备与管理用房,排烟风机应保证在280℃是能连续有效工作0.5h B.地上车站公共区,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h C.区间隧道,排烟风机应保证在250℃时能连续有效工作1h D.高架车站公共区,排烟风机应保证在280℃时能连续有效工作1h 答案: D

30.下列关于水喷雾灭火系统水雾喷头选型和设置要求的说法中,错误的是()。

A.扑救电气火灾应选用离心雾化型水雾喷头 B.室内散发粉尘的场所设置的水雾喷头应带防尘帽

C.保护可燃气体储罐时,水雾喷头距离保护储罐外壁不应大于0.7m 1.2m

保护油浸式变压器时,水雾喷头之间的水平距离与垂直距离不应大于D. 答案: D