稳定、牢固。

(七) 安装垂直运输设备

在垂直运输架上安装滑轮组或电动葫芦穿钢丝绳。 (八) 安装吊桶、照明、活动盖板、水泵和通风机

1、在安装滑轮组及吊桶时,注意使吊桶与桩孔中心位置重合,作为挖土时直观上控制桩位中心和护壁支模的中心线。

2、井底照明必须用低压电源(36Ⅴ、100W)、防水带罩的安全灯具。桩上设围护栏。

3、当桩孔深大于10m时,要向井下通风,加强空气对流。必要时输送氧气,防止有毒气体的危害。操作时上下人员轮换作业,桩孔上人员密切注视观察桩孔下人员的情况,互相呼应,切实预防安全事故的发生。

4、当地下水量不大时,随挖随将泥水用吊捅运出。地下渗水量较大时,吊桶已满足不了排水,先在桩孔底挖集水坑,用高程水泵沉入抽水,边降水边挖土,水泵的规格按抽水量确定。要日夜三班抽水,使水位保持稳定,再进行开挖。

5、桩孔口安装水平推移的活动安全盖板,当桩孔内有人挖土时,要掩好安全盖板,防止杂物掉下砸人。无关人员不得靠近桩孔口边。吊运土时,再打开安全盖板。

(九) 开挖

开挖吊运第二节桩孔土方(修边),从第二节开始,利用提升设备运土,桩孔内人员要戴好安全帽,地面人员要拴好安全带。吊桶离开孔口上方1.5m时,推动活动安全盖板,掩蔽孔口,防止卸土的土块、石块等杂物坠落孔内伤人。吊桶在小推车内卸土后,再打开活动盖板,下放吊桶装土。

桩孔挖至规定的深度后,用支杆检查桩孔的直径及井壁圆弧度,上下要垂直平顺,修整孔壁。

(十) 先拆除第一节支第二节护壁模板(放附加钢筋)

护壁模板采用拆上节支下节依次周转使用。模板上口留出高度为100mm的混凝土浇筑口,接口处要捣固密实,强度达到1MPa时拆模,拆模后用混凝土或砌砖堵严,水泥砂浆抹平。

(十一) 浇筑第二节护壁混凝土

混凝土用吊桶送来,人工浇筑,人工插捣密实。混凝土可由试验室确定掺入早强剂,以加速混凝土的硬化。

(十二) 检查桩位中心轴线及标高 以桩孔口的定位线为依据,逐节校测。 (十三) 挖桩身土方

逐层往下循环作业,将桩孔挖至设计深度,清除虚土,检查土质情况,桩底要支承在设计所规定的持力层上。

(十四) 开挖扩底部分

本工程桩底分为扩底桩。挖扩底桩要先将扩底部位桩身的圆柱体挖好,再按扩底部位的尺寸、形状自上而下削土扩充成设计图纸的要求。

(十五) 检查验收

成孔以后必须对桩身直径、扩头尺寸、孔底标高、桩位中线、井壁垂直、虚土厚度进行全面测定,做好施工记录,办理隐蔽验收手续。

(十六) 吊放钢筋笼

钢筋笼放入前要先绑好砂浆垫块,按设计要求一般为70mm(钢筋笼四周,在主筋上每隔3~4m左右设一竹φ20耳环,作为定位垫块);吊放钢筋

笼时,要对准孔位,直吊扶稳、缓慢下沉,避免碰撞孔壁。钢筋笼放到设计位置时,要立即固定。遇有两段钢筋笼连接时,要采用双面焊接,接头数按50%错开,以确保钢筋位置正确,保护层厚度符合要求。

(十七) 浇筑桩身混凝土

桩身混凝土使用C30商品砼。用溜槽加串桶向桩孔内浇筑混凝土。混凝土的落差不大于2m,桩孔深度超过12m时,要采用混凝土导管浇筑。浇筑混凝土时要连续进行。

(十八) 浇筑桩顶混凝土

混凝土浇筑到桩顶时,要适当超过桩顶设计标高,一般可为50~70mm,以保证在剔除浮浆后,桩顶标高符合设计要求。桩顶上的钢筋一定要保持设计尺寸,并有足够的保护层。 六、成品保护

1、己挖好的桩孔必须用木板或脚手板、钢筋网片盖好,防止土块、杂物、人员坠落。严禁用草袋、塑料布虚掩。

2、已挖好的桩孔及时放好钢筋笼,及时浇筑混凝土,间隔时间不得超过4h,以防坍方。有地下水的桩孔要随挖、随检、随放钢筋笼、随时将混凝土灌好,避免地下水浸泡。

3、桩孔上口外圈要做好挡土台,防止灌水及掉土。

4、保护好已成形的钢筋笼,不得扭曲、松动变形。吊入桩孔时,不要碰坏孔壁。串桶要垂直放置防止因混凝土斜向冲击孔壁,破坏护壁土层,造成夹土。

5、钢筋笼不要被泥浆污染;浇筑混凝土时,在钢筋笼顶部固定牢固,

限制钢筋笼上浮。

6、桩孔混凝土浇筑完毕,要复核桩位和桩顶标高。将桩顶的主筋扶正,用塑料布或草帘围好,防止混凝土发生收缩、干裂。

7、施工过程妥善保护好场地的轴线桩、水准点。不得碾压桩头,弯折钢筋。

七、 应注意的质量问题

1、垂直偏差过大:由于开挖过程未按要求每节核验垂直度,致使挖完以后垂直度超过规范要求。每挖完一节,必须根据桩孔口上的轴线吊直、修边、使孔壁圆弧保持上下顺直。

2、孔壁坍塌:因桩位土质不好,或地下水渗出而使孔壁坍塌。开

挖前要掌握现场土质情况,错开桩位开挖,缩短每节高度,随时观察土体松动情况,必要时可在坍孔处用砌砖,钢板桩、木板桩封堵;操作过程要紧凑,不留间隔空隙,避免坍孔。

3、孔底残留虚土太多:成孔、修边以后有较多虚土、碎砖,未认真清除。在放钢筋笼前后均要认真检查孔底,清除虚土杂物。必要时用水泥砂浆或混凝土封底。

4、孔底出现积水:当地下水渗出较快或雨水流入,抽排水不及时,

就会出现积水。开挖过程中孔底要挖集水井坑,及时下泵抽水。如有少量积水,浇筑混凝土时可在首盘采用半干硬性的混凝土料,大量积水一时难以排除的情况下,则要用导管水下浇筑混凝土的办法,确保施工质量。

5、桩身混凝土质量差:有缩颈、空洞、夹土等现象。在浇筑混凝

土前一定要做好操作技术交底,坚持分层浇筑、分层振捣、连续作业。必

要时用铁管、竹竿、钢筋钎人工辅助插捣,以补充机械振捣不足。

6、钢筋笼扭曲变形:钢筋笼加工制作时点焊不牢,未采取支撑钢

筋,运输、吊放时产生变形、扭曲。钢筋笼要在专用平台上加工,主筋与箍筋点焊牢固,支撑加固措施要可靠,吊运要竖直,使其平稳地放人桩孔中,保持骨架完好。 八、安全施工

1、加强施工人的安全意识教育,进场工厂必须进行安全三级教育,增强工人安全意识,把安全工作落实到人,设专人负责统一指挥施工。

2、施工现场及桩位处必须有醒目的警示标志,保证白天黑夜都能看得清楚,必须做好土方坍塌的防范工作,防止土方坍塌埋人。

3、雨天及雨后施工必须做好防滑措施,四周设排水沟或截水沟,防止雨水流入桩孔内。

4、现场设围栏,并有专人看管,非施工人员不得入内。 5、施工人员必须戴安全帽,经常检查提升设备,防止坠物伤人。 6、成孔过程中和成孔后注意避免施工人员跌落孔内,成孔后应立即加盖或浇注混凝土。

7、6级以上大风不得施工。

8、吊桶装土不应太满,以免在提升时掉落伤人,同时在每挖完一节,应清理桩孔顶部周围松动土方,石块,防止落下伤人。

9、人员上下可利用吊桶、吊蓝,但要配备滑车、粗绳,供出现特殊情况时人员上下急用。

10、井口作业人员应挂戴安全带,井下作业戴安全帽和绝缘手套,穿绝缘胶鞋;提土时井下设安全区,防止土或石块;在井下必须有可靠的上、