好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点详解

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点详解

点击次数:66 发布时间:2011-11-24

1总则?

1.1《电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点》(以下简称“要点”)汇总了多年来设计与运行部门在保证继电保护装置安全运行方面的基本经验,也是事故教训的总结。?

1.2新建、扩建和技改等工程,均应执行本“要点”;现有发电厂、变电所设施,凡严重威胁安全运行的必须立即更改,其他可分轻重缓急有计划地予以更新或改造。制造和科研部门也必须遵守本“要点”的规定。?

1.3本“要点”只是要点,不是应有的全部内容。有的问题在其他部颁规程如《现场试验工作保安规程》中已有明确规定,但为了强调,某些部分也在本“要点”中重复列出。? 1.4过去颁发的反措及相关文件凡与本“要点”有抵触的,应按本“要点”执行。? 1.5本“要点”由电力工业部安全监察及生产协调司和国家电力调度通信中心负责解释。? 2直流熔断器与相关回路配置?

基本要求:消除寄生回路:增强保护功能的冗余度。? 2.1直流熔断器的配置原则如下:?

2.1.1信号回路由专用熔断器供电,不得与其他回路混用。?

2.1.2由一组保护装置控制多组断路器(例如母线差动保护、变压器差动保护、发电机差动保护、线路横联差动保护、断路器失灵保护等)和各种双断路器的变电所接线方式112断路器、双断路器、角接线等的配置原则:?

2.1.2.1每一断路器的操作回路应分别由专用的直流熔断器供电。? 2.1.2.2保护装置的直流回路由另一组直流熔断器供电。?

2.1.3有两组跳闸线圈的断路器,其每一跳闸回路应分别由专用的直流熔断器供电。? 2.1.4有两套纵联差动保护的线路,每一套纵联差动保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电;后备保护的直流回路,可由另一组专用直流熔断器供电,也可适当地分配到前两组直流供电回路中。?

2.1.5采用“近后备”原则,只有一套纵联差动保护和一套后备保护的线路,纵联差动保护与后备保护的直流回路应分别由专用的直流熔断器供电。?

2.2接到同一熔断器的几组继电保护直流回路的接线原则:?

2.2.1每一套独立的保护装置,均应有专用于直接到直流熔断器正负极电源的专用端子对,这一套保护的全部直流回路包括跳闸出口继电器的线圈回路,都必须且只能从这一对专用端子取得直流的正、负电源。?

2.2.2不允许一套独立保护的任一回路(包括跳闸继电器)接到由另一套独立保护的专用端子对引入的直流正、负电源。?

2.2.3如果一套独立保护的继电器及回路分装在不同的保护屏上,同样也必须只能由同一专用端子对取得直流正、负电源。?

2.3由不同熔断器供电或不同专用端子对供电的两套保护装置的直流逻辑回路间不允许有任何电

---------------------------------------------------------精品 文档---------------------------------------------------------------------

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

的联系,如有需要,必须经空触点输出。?

2.4找直流接地点,应断开直流熔断器或断开由专用端子对到直流熔断器的连接,并在操作前,先停用由该直流熔断器或由该专用端子对控制的所有保护装置,在直流回路恢复良好后再恢复保护装置的运行。?

2.5所有的独立保护装置都必须设有直流电源断电的自动报警回路。? 2.6上、下级熔断器之间必须有选择性。?

3保护装置用直流中间继电器、跳(合)闸出口继电器及相关回路?

3.1直流电压为220V的直流继电器线圈的线径不宜小于0.09mm,如用线圈线径小于0.09mm的继电器时,其线圈须经密封处理,以防止线圈断线;如果用低额定电压规格(如220V电源用于110V的继电器)的直流继电器串联电阻的方式时,串联电阻的一端应接于负电源。?

3.2直流电压在110V及以上的中间继电器一般应有符合下列要求的消弧回路:? 3.2.1不得在它的控制触点上并接电容、电阻回路实现消弧。?

3.2.2用电容或反向二极管并在中间继电器线圈上作消弧回路,在电容及二极管上都必须串入数百欧的低值电阻,以防止电容或二极管短路时将中间继电器线圈回路短接。消弧回路应直接并在继电器线圈的端子上。?

3.2.3选用的消弧回路所用反向二极管,其反向击穿电压不宜低于1000V,绝不允许低于600V。? 3.2.4注意因并联消弧回路而引起中间继电器返回延时对相关控制回路的影响。?

3.3跳闸出口继电器的起动电压不宜低于直流额定电压的50%,以防止继电器线圈正电源侧接地时因直流回路过大的电容放电引起的误动作;但也不应过高,以保证直流电压降低时的可靠动作和正常情况下的快速动作。对于动作功率较大的中间继电器(例如5W以上),如为快速动作的需要,则允许动作电压略低于额定电压的50%,此时必须保证继电器线圈的接线端子有足够的绝缘强度。如果适当提高了起动电压还不能满足防止误动作的要求,可以考虑在线圈回路上并联适当电阻以作补充。? 由变压器、电抗器瓦斯保护起动的中间继电器,由于连线长,电缆电容大,为避免电源正极接地误动作,应采用较大起动功率的中间继电器,但不要求快速动作。?

3.4断路器跳(合)闸线圈的出口触点控制回路,必须设有串联自保持的继电器回路,并保证:? a.跳(合)闸出口继电器的触点不断弧。? b.断路器可靠跳、合闸。?

3.4.1对于单出口继电器,可以在出口继电器跳(合)闸触点回路中串入电流自保持线圈,并满足如下条件:?

3.4.1.1自保持电流不应大于额定跳(合)闸电流的50%左右,线圈压降小于额定值的5%。? 3.4.1.2出口继电器的电压起动线圈与电流自保持线圈的相互极性关系正确。?

3.4.1.3电流与电压线圈间的耐压水平不低于交流1000V、1min的试验标准(出厂试验应为交流2000V、1min)。?

3.4.1.4电流自保持线圈接在出口触点与断路器控制回路之间。?

3.4.2有多个出口继电器可能同时跳闸时,宜由防止跳跃继电器KBJ实现上述任务,防跳继电器应为快速动作的继电器,其动作电流小于跳闸电流的50%,线圈压降小于额定值的10%,并满足第3.4.1.2~?3.4.1.4?条的相应要求。?

---------------------------------------------------------精品 文档

---------------------------------------------------------------------

精品文档就在这里

-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有-------------- --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

3.5不推荐采用可控硅跳闸出口的方式。?

3.6两个及以上中间继电器线圈或回路并联使用时,应先并联,然后经公共连线引出。? 4信号回路?

4.1应当装设直流电源回路绝缘监视装置,但必须用高内阻仪表实现,220V的高内阻不小于20kΩ;110V的高内阻不小于10kΩ。?

4.2检查测试带串联信号继电器回路的整组起动电压,必须保证在80%直流额定电压和最不利条件下分别保证中间继电器和信号继电器都能可靠动作。? 5跳闸连接片?

5.1除公用综合重合闸的出口跳闸回路外,其他直接控制跳闸线圈的出口继电器,其跳闸连接片应装在跳闸线圈和出口继电器的触点间。?

5.2经由共用重合闸选相元件的220kV线路的各套保护回路的跳闸连接片,应分别经切换连接片接到各自起动重合闸的选相跳闸回路或跳闸不重合的端子上。?

5.3综合重合闸中三相电流速断共用跳闸连接片,但应在各分相回路中串入隔离二极管。? 5.4跳闸连接片的开口端应装在上方,接到断路器的跳闸线圈回路,应满足以下要求:连接片在落下过程中必须和相邻连接片有足够的距离,保证在操作连接片时不会碰到相邻的连接片;检查并确证连接片在扭紧螺栓后能可靠地接通回路;穿过保护屏的连接片导电杆必须有绝缘套,并距屏孔有明显距离;检查连接片在拧紧后不会接地。不符合上述要求的需立即处理或更换。? 6保护屏?

6.1保护屏必须有接地端子,并用截面不小于4mm?2的多股铜线和接地网直接连通。装设静态保护的保护屏间应用专用接地铜排直接连通,各行专用接地铜排首末端同时连接,然后在该接地网的一点经铜排与控制室接地网连通。专用接地铜排的截面不得小于100mm?2。? 6.2保护屏本身必须可靠接地。?

6.3屏上的电缆必须固定良好,防止脱落、拉坏接线端子排造成事故。?

6.4所有用旋钮(整定连接片用)接通回路的端子,必须加铜垫片,以保证接通良好,特别注意螺杆不应过长,以免不能可靠压接。?

6.5跳(合)闸引出端子应与正电源适当地隔开。?

6.6到集成电路型保护或微机型保护的交流及直流电源来线,应先经过抗干扰电容(最好接在保护装置箱体的接线端子上),然后才进入保护屏内,此时:?

6.6.1引入的回路导线应直接焊在抗干扰电容的一端;抗干扰电容的另一端并接后接到屏的接地端子(母线)上。?

6.6.2经抗干扰电容后,引入装置在屏上的走线,应远离直流操作回路的导线及高频输入(出)回路的导线,更不得与这些导线捆绑在一起。?

6.6.3引入保护装置逆变电源的直流电源应经抗干扰处理。?

6.7弱信号线不得和有强干扰(如中间继电器线圈回路)的导线相邻近。?

6.8高频收发信机的输出(入)线应用屏蔽电缆,屏蔽层接地,接地线截面不小于1.5mm?2。? 6.9两个被保护单元的保护装置配在一块屏上时,其安装必须明确分区,并划出明显界线,以利于分别停用试验。一个被保护单元的各套独立保护装置配在一块屏上,其布置也应明确分区。?

---------------------------------------------------------精品 文档

---------------------------------------------------------------------

电力系统继电保护及安全自动装置反事故措施要点详解

精品文档就在这里-------------各类专业好文档,值得你下载,教育,管理,论文,制度,方案手册,应有尽有------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2e9mm1vf47207lq1bbd16zh7s4eqk601d3b
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享