铜铝排载流量计算公式
一、(1)40℃时单层矩形铜母线的载流量
Id(A):
Id=(b+8.5)h
式中,b为母线厚度(mm);
h为母线宽度(mm);
(2)25℃时单层矩形铝母线的载流量
Id(A):
Id=(b+8.5)h
式中,b为母线厚度(mm);
h为母线宽度(mm);
二、40℃时双层铜母线与单层母线载流量载流量的关系式
I2=(1.56~15.8)Id
式中,I2为双层铜母线的载流量(A);
Id为为单层铜母线的载流量(A)。
1.56~15.8为系数,一般100×10母线选1.58;80×10,80×8选1.57,60选1.56。
三、40℃时3层铜母线与单层铜母线的载流量的关系式为
×6
I3=2Id
式中,I3为四层铜母线的载流量(A)。
四、40℃时4层铜母线与单层铜母线的载流量的关系式为用异形母排替代)
(不推荐此类选择,最好
I4=2.45Id
式中,I4为四层铜母线的载流量(A)。
(说明:2层及以上铜排是指两层母线间有等于母线厚度的空气间隙。
五、母线在环境温度为
40℃时和环境温度为25℃时的换算关系为:
)
I40=0.85I25
式中,I40为40℃时母线的载流量(A);I25为25℃时母线的载流量(A)。六、相同规格的铜母线和铝母线在相同环境温度条件下载流量的换算关系为:
ICu=IAl*1.3
式中,ICu为铜母线的载流量;
IAl为铜母线的载流量。
所计算与手册数据相当接近,可以参考以上公式进行母线载流计算。
铜铝排载流量计算公式(1)
铜铝排载流量计算公式一、(1)40℃时单层矩形铜母线的载流量Id(A):Id=(b+8.5)h式中,b为母线厚度(mm);h为母线宽度(mm);(2)25℃时单层矩形铝母线的载流量Id(A):Id=(b+8.5)h式中,b为母线厚度(mm);h为母线宽度
推荐度:





点击下载文档文档为doc格式