混凝土的浇筑高度为900mm。
(二)
【参考答案】
1.还应检查钢构件预检和配套、定位轴线及标高和地脚螺栓的检查、安装机械的选择、安装流水段的划分和安装顺序的确定等。
钢构件现场堆场具备的基本条件:场地平整、坚实,无水坑、冰层;地面干燥,有较好的排水设施,同时车辆进出方便,方便起吊构件。
2.幕墙与各层楼板、隔墙外沿间的缝隙,应采用不燃材料封堵,填充材料可采用岩棉或矿棉,其厚度不应小于100mm,并应满足设计的耐火极限要求,在楼层间形成水平防火烟带。防火层应采用厚度不小于的镀锌钢板承托,不得采用铝板。承托板与主体结构、幕墙结构及承托板之间的缝隙应采用防火密封胶密封。
幕墙工程中有关安全和功能的检测项目有:硅酮结构胶的相容性试验;幕墙后置埋件的现场拉拔强度;幕墙的抗风压性能、空气渗透性能、雨水渗漏性能及平面变形性能。
3.错误之一:泛水高度为200mm。 正确做法:泛水高度至少为350mm。
错误之二:阴阳角基层卷材防水为直角形式。 正确做法:阴阳角基层卷材做成45°角或圆弧型。 错误之三:女儿墙泛水处防水层没有做附加层。
正确做法:女儿墙泛水处的防水层下应增设附加层,附加层在平面和立面的宽度均不应小于250mm。
错误之四:压顶檐口下端未做处理。 正确做法:压顶檐口下端应做鹰嘴或滴水槽。 错误之五:卷材收头未作处理。
正确做法:卷材收头应用金属压条钉压固定,并应用密封材料封严。 错误之六:屋面未做两道防水层。
正确做法:由于防水等级为Ⅰ级,因此应做两道防水层。
4.保温隔热材料,其导热系数、密度、抗压强度或压缩强度、燃烧性能应符合设计要求。对其检验时应核查质量证明文件及进场复验报告(复验应为见证取样送检)。并对保温材料的导热系数、密度、抗压强度或压缩强度,粘结材料的粘结强度,增强网的力学性能、抗腐蚀性能等进行复验。还需要单独编制专项施工方案,组织专家论证和企业技术负责人、总监理工程师审批,进行技术交底,制作样板件。
节能分部工程验收组织不妥之处:施工单位项目负责人组织不妥。应该由总监理工程师组织。
组织参加的人员不妥当。设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人应参加节能分部工程验收。
(三)
【参考答案】
1.还应单独编制的专项施工方案包括:(文都建考一级建造师)深基坑支护工程、降水工程、土方开挖工程、模板工程及支撑体系,建筑幕墙安装工程。
2.“三违”还包括违章指挥、违反劳动纪律。
混凝土内支撑拆除还可以采用:机械拆除、爆破拆除和静力破碎拆除。 3.不妥之处一:施工员进行安全技术交底。
正确做法:应由项目技术负责人或专业技术人员进行技术交底。
不妥之处二:在卸料平台三个侧边设置1200mm高的固定式安全防护栏杆。 正确做法:应在卸料平台两侧设置固定的防护栏杆,底部设置200mm高挡脚板。 悬挑式钢平台必须符合下列规定:
(1)悬挑式钢平台应按现行的相应规范进行设计,其结构构造应能防止左右晃动,计算书及图纸应编入施工组织设计。
(2)悬挑式钢平台的搁支点与上部拉结点,必须位于建筑物上,不得设置在脚手架等施工设备上。
(3)斜拉杆或钢丝绳,构造上宜两边各设前后两道,两道中的每一道均应作单道受力计算。
(4)应设置4个经过验算的吊环。吊运平台时应使用卡环,不得使吊钩直接钩挂吊环。吊环应用甲类3号沸腾钢制作。
(5)钢平台安装时,钢丝绳应采用专用的挂钩挂牢,采取其他方式时卡头的卡子不得少于3个,建筑物锐角利口围系钢丝绳处应加衬软垫物,钢平台外口应略高于内口。
(6)钢平台左右两侧必须装置固定的防护栏杆。
(7)钢平台吊装,需待横梁支撑点电焊固定,接好钢丝绳,且调整完毕,经过检查验收后,方可松开起重吊钩,进行上下操作。
(8)钢平台使用时,应有专人进行检查,发现钢丝绳有锈蚀损坏应及时调换,焊缝脱焊应及时修复。
(9)操作平台上应显着地标明容许荷载值。操作平台上人员和物料的总重,严禁超过
设计的容许荷载,应配备专人加以监督。
4.施工单位对事故责任人的处理不妥,应由事故调查组提交对事故责任人的处理建议,由负责调查事故的人民政府作出批复,事故发生单位应当按照该批复,对本单位负有事故责任的人员进行处理。对事故责任者严格按照安全事故责任追究的法律法规的规定进行严肃处理,不仅要追究事故直接责任人的责任,同时要追究有关负责人的领导责任。
事故调查组还应有公安机关、监察机关、工会和人民检察院派员参加。
(四)
【参考答案】
1.为配合建设单位办理施工许可证,总承包单位应编制的施工组织设计中有根据建筑工程特点制定的相应质量、安全技术措施,专业性较强的工程项目,编制专项质量、安全施工组织设计。另外还需有施工现场总平面布置图、临时设施规划方案和已搭建情况,施工现场安全防护设施搭设计划、施工进度计划、安全措施费用计划,专项安全施工组织设计〔方案、措施〕,拟进入施工现场使用的施工起重机械设备(塔式起重机、物料提升机、外用电梯)的型号、数量,工程项目负责人、安全管理人员及特种作业人员持证上岗情况,建设单位安全监督人员名册、工程监理单位人员名册,以及其他应提交的材料。
2.不妥之处:项目经理编制了项目管理规划大纲和项目管理实施规划。
正确做法:项目管理规划大纲是总包单位管理层编制的文件,项目经理根据项目管理规划大纲编制项目管理实施规划。
编制项目管理目标责任书应依据下列资料:(1)项目合同文件;(2)组织的管理制度;(3)项目管理规划大纲;(4)组织的经营方针和目标。
3.方案一:
采购费用=320×6=1920元
存储费用=×(1800÷6)×3500×4‰×6=12600元 采购和存储费用之和为1920+12600=14520元 方案二:
采购费用=330×3=990元
存储费用=×(1800÷3)×3450×3‰×6=18630元 采购和存储费用之和为990+18630=19620元 所以总承包单位应选择方案一。
现金流量表的内容应当包括经营活动、投资活动和筹资活动产生的现金流量。 4.预付款=()×15%=万元
工程预付款起扣点=万元
总包单位的购置钢筋占用费可以索赔,利润和税金不能索赔。因为建设单位延期支付预付款,施工单位购置工程所需材料时,自己垫付款项,所以造成了其资金的占用,增加了资金成本,属于建设单位的责任,故资金占用费可以索赔。而利润和税金不能索赔,因为材料费的利润、税金已经包含在投标总价中,并未使工程量有所减少,故不能索赔。
5.错误之处一:总包单位将劳务分包款拨付给劳务公司,劳务公司自行发放。 正确做法:总承包企业、项目经理部和劳务分包单位必须按规定分别设置劳务管理机构和劳务管理员(简称劳务员),制定劳务管理制度。劳务员应建立劳务费、农民工工资结算兑付情况统计台账,检查监督劳务分包单位对农民工工资的支付情况,对劳务分包单位在支付农民工工资上存在的问题,应要求其限期整改。
错误之处二:木工班长带领木工工人工资
正确做法:总包单位应该监督劳务分包单位将工人工资发放到个人手中,严禁代领。 劳务分包单位还应提交进场施工人员花名册、劳动合同文本、岗位技能证书复印件及时报送总承包商备案。
(五)
【参考答案】
1.资源管理还包括人力资源管理、(文都建考一级建造师)机械设备管理、技术管理和资金管理。资源管理计划应包括建立资源管理制度,编制资源使用计划、供应计划和处置计划,规定控制程序和责任体系。
2.不妥之处一:材料加工场地布置在场外。
正确做法:材料加工场地布置在场内,应使材料和构件的运输量最小,垂直运输设备发挥较大的作用;有关联的加工厂适当集中。
不妥之处二:现场设置一个出入口。
正确做法:施工现场宜考虑设置两个以上大门。
不妥之处三:场地附近设置宽环形载重单车道主干道(兼消防车道),并进行硬化,转弯半径10m。
正确做法:施工现场的主要道路应进行硬化处理,主干道应有排水措施。主干道宽度单行道不小于4m,双行道不小于6m。消防车道不小于4m,载重车转弯半径不宜小于15m。 不妥之处四:在干道外侧开挖400×600mm管沟,将临时供电线缆,临时用水管线置于管沟内。
正确做法:管网一般沿道路布置,供电线路应避免与其他管道设在同一侧,同时支线应引到所有用电设备使用地点。
硬化方式:混凝土硬化,沥青路面硬化。
裸露的场地应采取覆盖、固化或绿化等措施。
3.不妥之处一:项目经理安排土建技术人员编制了《现场施工用电组织设计》,经相关部门审核、项目技术负责人批准,总监理工程师签认。
正确做法:《现场施工用电组织设计》必须由电气工程技术人员编制,相关部门审核,并经具有法人资格企业的技术负责人批准,现场监理签认后实施。
施工单位的编制、审核、批准部门应参加验收。
4.可以推广与应用的新技术有:高强钢筋应用技术、钢筋焊接网应用技术、大直径钢筋直螺纹连接技术、无粘结预应力技术、有粘结预应力技术、索结构预应力施工技术、建筑用成型钢筋制品加工与配送技术、钢筋机械锚固技术。
5.不符合规定之处:经项目负责人安全验算后批准用塔吊起吊。