测量仪表单体调校分部工程施工质量验收表
机组 性质: 工程编号: 表4.2.11 单位工程名称 全厂热控单体调校和热工测量信号回路调校 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 分项工程名称 测温元件调校 就地安装指示仪表调校 传感器和变送器调校 就地测量流量仪表调校 物位测量仪表调校 成分分析仪表调校 机械量测量仪表调校 物料称重装置调校 盘装显示仪表调校 其它仪表调校 性质 主控 主控 主控 主控 主控 验收结果 备注 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
测温元件调校分项工程施工质量验收表
机组 性质: 工程编号: 表4.2.10 分部工程名称 测量仪表单体调校 序号 1 2 3 4 检验批名称 仪表和报警装置调试的通用检验项目 双金属温度计、压力式温度计调校 热电偶、铠装热电偶检定 热电阻、铠装热电阻检定 性质 主控 主控 主控 主控 验收结果 备注 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
仪表和报警装置调试检验批施工质量验收表
机组 工程编号: 性质: 表4.3.1 分项工程名称 工序 检查 铭牌标志 固定件 机械部件 可动件 内部 插件 电气部件 元件 电动执 行机构 绝缘电阻 电动门 电动机 信号回路 电源回路 一般地区 潮湿地区 测温元件调校 检验项目 外观 性质 主控 主控 主控 主控 主控 主控 单位 MΩ MΩ MΩ MΩ MΩ 质量标准 完整无损、无锈蚀和划痕 清楚、符合设计 齐全、清洁、牢固 动作灵活 无松动 无发焦 ≥20 ≥50 ≥1 ≥0.5 符合附录A 紧固、并用漆点封 清楚 字迹清楚、数据准确、项目 齐全 检验结果 结论 检定 结果 处理 测量仪表 调整电位器或调整螺丝、锁紧螺母 仪表用途标志 试验记录 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
双金属温度计、压力式温度计调校检验批施工质量验收表
机组 工程编号: 性质: 表4.10.2-1 分项工程名称 工序 测温元件调校 检验项目 室温点读数误差 示值误差 回程误差 调校 上升、下降全行程示值动作 信号动作误差 接点接触 主控 主控 ℃ 性质 主控 主控 主控 单位 % ℃ ℃ 质量标准 不大于允许基本误差 不大于允许基本误差绝对值 不大于允许基本误差绝对值 指针无跳动或卡住现象、示值平稳 不大于允许基本误差绝对值 良好 检验结果 结论 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日
热电偶、铠装热电偶检定检验批施工质量验收表
机组 工程编号: 性质: 表4.10.2-2 分项工程名称 工序 测温元件调校 检验项目 连接点 热偶丝 检查 极性标志 型号及用途标志 热电偶 绝缘电阻 铠装热电偶 I 铂铑10—铂(S) Ⅱ Ⅱ 铂铑30—铂铑6(B) Ⅲ I 热电 偶性 能检 查 铜—康铜(T) 主控 主控 ℃ ℃ ℃ ℃ ℃ 符合检定规程要求 Ⅱ 主控 镍铬—康铜(E) 镍铬—镍硅(K) 镍铬硅—镍硅(N) I 主控 ℃ ℃ ℃ ℃ 符合检定规程要求 符合检定规程要求 主控 主控 ℃ ℃ 符合检定规程要求 主控 MΩ·m ℃ 符合检定规程要求 ≥1000 性质 单位 MΩ 质量标准 焊接牢固 无机械损伤、裂纹、气孔、腐蚀和脆化变质 清楚、符合设计 清楚、符合设计 ≥100 检验结果 结论 Ⅱ 主控 Ⅲ 主控 I 主控 铁—康铜(J) Ⅱ 主控 Ⅲ 主控 验收结论: 监理单位: 验收单位签字 施工单位 监理单位 制造单位 设计单位 建设单位
年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日 年 月 日