辅助柜为2个。F-C双层标准柜为4个,转换柜为2个。KYN□-10则随工程。 d) GG-1A大电流柜照明灯接于柜门上,柜前正视灯座应固定于纽子开关侧。 e) 在安装MD1灯座时,首先在其穿线孔处塞KF、14、48橡胶圈,两橡胶圈间加绝

缘纸δ=0.5mm。将二次线从穿线孔中穿越接至灯座相应接点上,最后用螺钉将灯座固定。

f) 灯罩开口侧应面向灯泡维修面。KYN□-10手车室当装明灯时,灯罩开口侧朝下,

并安装透光板。

6.5 贴标签

6.5.1 在二次配线前,根据柜、车二次接线图元件标号,进行二次元件标签粘贴。 6.5.2 将标签贴至电器元件的右上角,要求标签贴正。

6.5.3 标签不得被线束或装配的其他零件遮盖,要求位置明显,便于观看。

6.5.4 对于装于柜体上、下门的板后或嵌入式的继电器,其安装面暴露于柜外的,标签贴于接线侧的右上角。其余均贴至铭牌侧。如仪表室的继电器及门上的继电器。 6.5.5 标签要贴正确,与所反映的元件相符,不得错贴与遗漏。 6.5.6 各接地点处应贴地线标签 ,不得贴反,贴斜。

6.5.7 接地开关电压传感器上的标签贴至接地开关框架上。不带接地开关的电压传感器标签贴至其相应的安装槽钢或角钢上。

6.5.8 手车插座的标签应在组装防护板固定好后,贴至上防护板上。 6.5.9 插头标签应贴至其安装正面中部,不得贴至插头两侧面。 6.6 清扫柜内杂物,不得留有线头,标准件等。 6.7 手车二次线配制。

6.7.1 根据所选手车结构进行手车二次线的布置,下线见6.2.12。 6.7.2 将下好的二次线进行捆扎。

6.7.3 将插座固定于手车上框架上(JYN□-10,KYN□-10),理顺二次线,按要求进行固定。对于双层柜手车,二次线应在绝缘隔板装配前先上线,且用线卡加以固定。 6.7.4 元件接线。

a) 元件的型号与规格应与二次接线图及材料明细表上相一致,安装牢固。 b) 按前述相关要求进行接线,尤其是电阻的接线及接触器合闸大线要压接牢固,接

线可靠。

11

c) 电器元件、端子中不接线的接点螺钉(包括辅助开关)均应拧紧。 6.7.5 贴标签

6.7.6 清扫柜体内杂物、线头、标准件等。 7 自检、交检。 7.1 自检

a) 检查元件外观应完整无损,附件齐全,发现缺陷应及时处理,予以更换。 b) 检查所装元件型号,铭牌与二次接线图及材料明细表相一致。如属代用件应有正

式手续,有据可查。

c) 元件的安装应正确,牢固,不得倾斜。 d) 接线应正确,不得有漏接,错接的导线。 e) 标签齐全,位置正确。

f) 柜内线束捆扎固定好,用尼龙扎带固定线束后,扎带尾端多余部分应整齐剪断。 g) 对绝缘部件,导线外皮,继电器接线柱,套管等进行绝缘检查,发现异常或有破

损应及时更换。

h) 检查所有紧固件均应紧固和齐全,焊点牢固。 7.2 交检

自检后填写交检单送交检验部。 8 附表

附表二 二次回路接线图中常见的文字符号 附表三 直流回路的回路标号组 附表四 交流回路的回路标号组 附表五 小母线的文字标号组 附表六 常见小母的固定编号

附表七 常见电流互感器的二次接线典型实例

12

注:1、 KYN□-10及JYN□-10通用若图中查找不到的则进行靠套,但同一合同走线必须一致。 2、 主干线以中心为准,不在中心的尽量靠近中心。 3、 合闸保险、击穿保险、走线及接线方式参照1图。 4、 KYN3-10柜当手车室有照明接线时,下线时注意躲过灯罩,主干线不要碰上灯罩。 附表二 二次回路接线图中常见的文字符号

序号 符号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 DL WJ G LH 文 字 解 释 继路器及其辅助触点 温度继电器 隔离开关及其辅助触点 电流互感器 序号 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 符号 JSJ YZJ ZXJ WH XKJ XCJ KK FJ HK ZZJ ZK XZJ CK XJJ XK TBJ DK YJJ MK A LK 文 字 解 释 加速继电器 电压中间继电器 指挥信号中间继电器 有功电度表 选控继电器 选测继电器 控制开关 复归继电器 转换开关 重复中间继电器 自动开关 信号中间继电器 测量转换开关 信号监察继电器 信号转换开关 跳跃闭锁继电器 刀开关 压力监视中间继电器 灭磁开关 电流表 联动开关 WSJ 瓦丝继电器 ZCH 重合闸继电器 YH 电压互感器 BCJ 保护继电器 HQ 合闸线圈 ZJ HC TQ LJ HJ YJ TJ SJ TJJ CJ 中间继电器 合闸接触器 跳闸线圈 电流继电器 合闸继电器 电压继电器 跳闸继电器 时间继电器 同步检测继电器 差动继电器 VARH 无功电度表 HWJ 合闸位置继电器 TWJ 跳闸位置继电器 XMJ 信号脉冲继电器(冲击继电器) 13

23 24 25 26 27 28 29 30 GJ JJ XJ RJ 功率继电器 监察继电器 信号继电器 热继电器 53 54 55 56 57 58 59 60 续附表三

V W XD LD STK QA 电压表 有功功率表 信号灯 绿色信号灯 手动同期转换开关 起动按钮 XWK 限位开关 SXJ 事故信号中间继电器 YXJ 预告信号中间继电器 BSJ 闭锁继电器 HZ 频率表 WAR 无功功率表 序号 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 符号 HD RD GD JRD WS RRD FM KM DO JL XM HA TA FA +SM ZXA YJA FM 文 字 解 释 绿色信号灯 熔断器 光字牌 击穿保险 位置指示灯 弱电熔断器(热线轴) 蜂鸣器 控制回路小母线 电笛 警铃 信号回路电源小母线 合闸按钮 跳闸按钮 复归按钮 闪光信号小母线 指挥信号按钮 中央音响信号解除按钮 辅助小母线 序号 符号 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 14

文 字 解 释 YM 电压互感器二次电压小母线 L D BG Z DS R LP RF QP BD 电感 二极管 晶体三极管 整流器 电磁铁 电阻 连接片 附加电阻 切换片 白色信号灯 ZM 转角变压器小母线 XDC 蓄电池 RKM 弱电控制回路电源小母线 RXM 弱电信号回路电源小母线 SYM 事故音响信号小母线 (+)HM 合闸电源小母线

83 84 85 86 87 88 89 90 YA SA RM 试验按钮 事故按钮 掉牌未复位“光字牌”

YBM 预告信号小母线 THM 同期合同小母线 ZYM 指挥装置音响小母线 TQM 同期电压小母线 C 电容 附表四 直流回路的回路标号组

回路名称 一 正电源回路 负电源回路 合闸回路 绿灯或合闸回路监视回路 跳闸回路 红灯或跳闸回路监视回路 备用电源自动合闸回路 开关设备的位置信号回路 事故跳闸音响信号回路 保护回路 发电机励磁回路 信号及其它回路 1 2 3~31 5 33~49 35 50~69 70~89 90~99 数字标号组 二 101 102 103~131 105 133~149 135 150~169 170~189 190~199 三 201 202 203~231 205 233~249 235 250~269 270~289 290~299 四 301 302 303~331 305 333~349 335 350~369 370~389 390~399 01~99或(J1~J99) 601~699 701~999 601~699 701~999 01~99或(J1~J99) 601~699 701~999 601~699 701~999 注:1) 对接于断路器控制回路内的红灯和绿灯回路如直接由控制回路电源引接时,

该回路可标注与控制回路电源相同的标号。

2) 在没有备用电源自动投入安装单位的接线图中,标号50~69可作为其它回路

的标号,但当回路标号不够用时,可以向后递增。