好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

高低压开关柜二次配线工艺守则

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

表4 小母线制作要求(小母线为绝缘导线)

导线规格 4mm2 25mm2 下线长度(mm) 柜宽+35 柜宽+25 剥头长度(mm) 22 20 制作要求 严格按尺寸下线剥头 线鼻子压接牢靠 6.2.7 所有过门处的软连接,均采用TO 2.5-8冷压端头,用冷压线钳夹紧。软连接制作长度见表5(下表长度为两线鼻子中心距尺寸)。

表5 过门软连接长度 单位:mm

产品型号 JYN□-10 JYN□-10(F-C) KYN□-10 KYN□-10(F-C) JYN1-35 软连接位置 上 门 500 800(560) 并 列 柜(500) 下 门 430 630 并 列 柜(630) 上 大 门 双层75 双 层 (630) 下 大 门 左 小 门 700 630 500 500 右 小 门 460 500 均为230 6.2.8 断路器配电磁机构时视接触器线圈额定电压来选择合闸大线的线径。

接触器合闸线圈为110V时,选用10mm2大线。 接触器合闸线圈为220V时,选用6mm2大线。

6.2.9 板前接线继电器采用旁侧走线形式。板后继电器采用板前接线时,线束从继电器下方穿越。 6.3 行线

6.3.1 对照二次接线图将下好的导线按继电器实际接点位置对好后捆扎。

6.3.2 线束凡暴露在外敷设的均用尼龙扎带扎紧,在护线套或蛇皮管及行线槽内的线束可用胶带缠紧。尼龙扎带捆扎线束间距要均匀,主干线尼龙扎带的间距为100mm,分支线束为60mm。分线部分可根据实际情况增加尼龙扎带。

6.3.3 捆扎好后,将对应到电器元件相应接点上的导线进行曲弯、剥头、曲圆、压线鼻子(冷压端头)。用剥线钳剥去导线绝缘层,钳口与线径应配合得当,不得损伤线芯。剥去长度按下表,用圆嘴钳曲圆(适用于1.5mm2单股导线)。对于多股导线,用冷压钳压线鼻子(冷压端头),所剥去的绝缘层长度应大于与线鼻子(冷压端头)压接部分长度0.5~1.0mm。

6

表6 单股导线剥去绝缘层长度 螺钉直径(mm) 剥线长度(mm) 3 15 4 18 5 21 6 24 8 28 6.3.4 行线时,除相邻近的端子之间(且在同侧)、元件自身同侧接点之外,其他元件与元件两侧的并线不可直接相连,应同线束捆扎在一起,然后分线连接。

6.3.5 电阻或其它发热元件接线时,导线芯线要加瓷质套管2个。线束与电阻或发热元件间的距离应大于30mm,且在其下方敷设。电阻与电阻之间应有90mm的距离,特殊情况下,线束可平行或向下倾斜走线, 6.3.6 小母线走向方式按图十(a)进行。

当小母线采用安装φ6铜棒的MJ1-5端子时,二次线分左、右布线, 直接将MJ1-5端子固定于柜的小母线室顶板上。螺栓从柜顶向柜内穿越。 6.3.7 JYN1-35、GBC-35柜体端子线在行槽内布置。

6.3.8 开关柜门板装有视窗时,线束应在视窗下方20mm以下敷设。

6.3.9 对于有护线盖板的柜体应先将护线盖板拆开,穿线时不要用力过猛,以免刮伤导线外皮,穿好线后及时将护线板盖上。

6.3.10 对于KYN□-10及KYN□-10(F-C)柜下门过门线应在下门弯边第二个孔处加以固定,避免手车进出柜时刮伤线束。

6.3.11 仪表箱过门线二次线束在敷设时穿PVC波纹管,规格φ12、φ18、φ25、φ35。 6.3.12 行线过程中如果发现所安装的元件与二次接线图及材料明细表上的元件的型号、规格与图纸不相符,应及时反馈至工艺人员进行解决。同时对所安装元件外壳进行检查,对附带部件(附加电阻,接点等)进行清点。 6.4 接线中注意事项

6.4.1 所有电器及附件(如附加电阻)均应牢固地固定在开关柜隔板或支架上,不得悬吊在其他电器的接线端子或连接线上。

6.4.2 内门元件接线完毕后,应及时关门,并旋紧旋钮,不得长期使内门悬挂,以免内门变形。

6.4.3 导线过门处紧固时应加弹簧垫。

6.4.4 未接线的电器元件接点、端子接点,包括小母线上的螺钉等均应紧固。 6.4.5 线束不得从母线间穿越。

7

6.4.6 联络柜的电流互感器及电压互感器线均应在柜体两侧立柱槽钢上安装线卡将线束卡住,走在面上的线应用线卡、尼龙扎带固定。 6.4.7 配线顺序应从上至下,从里向外。

6.4.8 多股线在接入元件接点时,根据导线直径及接至元件接点的形式和螺钉直径来选择冷压端头。一般用螺钉接入接点的用TO型线鼻子。以插接、压接形式接入元件接点的采用TU型或TG型。常见使用实例见表7。

表7 接线鼻使用实例

TO 1.5/3 冷压端头规格 TO 1.5/4 所用元件 信号继电器 TO 2.5/5 击穿保险 TO 2.5/5 测量仪表 端子 TU 2.5/5 信号灯、按钮、接触器 TU 2.5/5 TO 2.5/4 TO 2.5/4 TU 1.5/4 TU 1.5/4 6.4.9 当元件本身带有引出线接入电器时,如果原来的引线长度不合适,应以端子(包括小五联端子、瓷接点等)进行过渡,不得悬空连接。

6.4.10 组合式继电器(阿继或上继)采用JCK-10系列壳体者,其接点形式如下,以JCK-11/1为例,其背后端子图如图十一(a)。

此种继电器的接线端头为插针式,首先将导线用剥线钳剥去外皮后,将插针插至芯线上,用专用夹钳将插针与导线夹紧,插进底座里,线就接好。此插针端头靠弹片夹紧,插针和底座间不易脱落。

插针插入底座后,其外部走线形式同其它继电器一样,接点曲弯度为50mm。所不同的是不要从插针根部直接打弯,要留有15mm裕量后再打弯。 6.4.12 端子安装与接线

a) 根据工程所选端子型号,按二次接线图所画出的端子排列图进行端子排列。 b) 对于无序号的端子,每隔5个对端子进行标号。标号要求清晰、字迹工整、字型为长仿宋体,字的方向以端子安装方式而定,即水平安装时,标号水平写,垂直安装时标号则竖写,端子序号中出现X时,不用单独写出。

c) JH0型端子(成都无线电厂生产)在攒端子时,五联端子与五联端子之间要加一

挡片,实验端子与一般端子之间要加挡片,以加大爬电距离及带电间隙。 d) 常用JH1;JH6端子厚度见表8。

8

表8 端子厚度

端子型号 端子厚度 JH1-2.5B 10 JH1-2.5S 12 JH1-2.5(S) G (2)1.5 JH6-2.5 6 JH6-2.5S 10 JH6-2.5(S)G 1.5 JH6-2.5GD 6.5 e) 端子排竖直布置时,排列自上而下,水平布置时,排列自左而右。其顺序是按交

流电流回路,交流电压回路,信号回路,其它回路等。最后留有2~5个备用端子(或按用户要求留有指定数目的备用端子)。不同安装单位的端子之间应用挡板隔开。

f) 端子排用方母固定于柜体端子架上。

g) 带有防光罩的端子,接线完毕后,必须加盖好防光罩,其长度应比端子长出20mm,

超长部分剪掉。

6.4.13 插头插座接线

a) 二次插头插座有多种型号可供选用。JYN1柜选用24芯插头插座;KYN28柜采

用58芯航空插头插座;KYN18(F-C)柜采用46芯插头插座(天水长城开关厂生产)。

b) 插头所穿金属蛇皮管(规格φ35)长度见表9,插座所穿蛇皮管长度为350mm。

表9 插头所穿蛇皮管长度

柜体型号 金属蛇皮管长800 度 550 下层550 JYN3-10 KYN28-10 JYN3-10(F-C) 上层600 并列柜520 1800 KYN3-10(F-C) JYN1-35 c) 插头与插座上接线均应紧固,号码管放至接线的最前端,方向正确。导线应留有

裕度,打弯长度40~50mm。

d) 金属蛇皮管在固定时在弯卡处放胶皮紧固。 6.4.14 行程开关接线(KYN□-10,JYN□-10)

a) 行程开关线同电流互感器的线一起捆扎。

b) 行程开关位置应合适,保证手车联锁杆能与行程开关触点可靠接触。

c) 行程开关线应穿蛇皮管,手车室部分应在柜体接地母线下穿越,并固定于底盘。 d) KYN□-10(F-C)并列柜,当行程开关装至柜右前立柱内侧时,应保证上门关闭时

行程开关常闭触点断开。螺钉穿越方向应从立柱外侧向内侧穿越。

6.4.15 电流互感器接线

9

a) 极性:电流互感器的原线圈(一次线圈)和副线圈(二次线圈)端子都有极性符号,当一次电流L1流向L2,二次侧电流从同极性端子K1流经设备回到K2,则L1和K1或L2

和K2为同极性。

b) 电流互感器接线。支柱式电流互感器(LZZB-10、LZZBJ-10、LZZB1-10),其一次

c) d) 6.4.16 a) b) c) d) 6.4.17 a) b) c) 端L1接电缆侧,L2与手车下出线相连,铭牌侧为L1侧,对于馈线柜,其一次电流流向为L2-L1,所以二次线封K1。在搞清楚电流互感器的安装形式,明确其一次电流流向后,才有进线二次接线。电流互感器二次线典型实例见附表7。对于其他型号的电流互感器,可参照其接线方式。

电流互感器在工作中,二次侧不允许开路。接线时,对于未被使用的二次线圈输

出端要短接。

电流互感器的准确度等级分为0.2、0.5、1、3和10级,B为保护级。通常1K1、

1K2为测量级接测量仪表。2K1、2K2为保护级接继电器。

电压互感器接线

极性:电压互感器的一、二次线圈的同极性端子也有明确的标注,接线时要注意

连接极性要正确。

如两台同型同号的电压互感器按V/V形式连接使用时即一次侧为A-X-A-X、二次侧应为a-X-a-X 。 电压互感器接线

电压互感器按其线圈数目可分双线圈和三线圈两种,三线圈包括原线圈,其本副线圈和辅助副线圈。

根据电压互感器的安装方式的规定对于KYN□-10柜手车所装电压互感器一、二次侧均封X,对于JYN□-10柜手车底盘所装电压互感器其一、二次侧均封A。电压互感器二次分线典型实例见附表8。 电压互感器接线打弯长度60mm。 电压互感器二次侧不允许短路。 照明接线

根据照明灯在柜内的具体安装位置照明回路采用1.0mm2软线。

手车柜照明灯采用MD1,220V,15W。固定式开关柜及JYN1-35,GBC-35等采

用E27,250W照明灯。

照明灯的个数随工程所选用的柜、车型号而定。一般标准JYN□-10柜体为2个,

10

高低压开关柜二次配线工艺守则

表4小母线制作要求(小母线为绝缘导线)导线规格4mm225mm2下线长度(mm)柜宽+35柜宽+25剥头长度(mm)2220制作要求严格按尺寸下线剥头线鼻子压接牢靠6.2.7所有过门处的软连接,均采用TO2.5-8冷压端头,用冷压线钳夹紧。软连接制作长度见表5(下表长度为两线鼻子中心距尺寸)。表5
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2e7im9jltd2mdyx42w50
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享