好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

线路施工技术交底

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

***************公司

***************工程项目经理部

线路施工技术交底

一、工程简介

****输气管道*******段起于***市**区***分输站,线路由南向北经**区、**区、**区、**区,最终到达*期工程终点**市**区***末站,线路实长为***km,设计压力**MPa,管径为Φ**mm,材质**。

我公司主要承担*****之间约**km石方管沟的清表扫线、爆破开挖、回填(包括细土回填)、水工保护、地貌恢复等施工任务。施工区段经过**市**区、**区和**区。

本段线路在**区境内沿山路向西北穿越**国道,经***、**,在**西折向北沿**敷设至**西南,线路向西北经**在**南,经**隧道、**,在**村北经**隧道折向东北在**村北以隧道形式穿越**河,穿越**路后经**线路由北折向东,进入**区。

二、施工准备

1、技术准备

根据现场施工情况结合其他单位施工进度计划编制施工方案、质量措施及HSE作业指导书、HSE作业计划书。 2、人力资源准备

(1)、建立项目组织机构和各项管理制度。 (2)、配置满足工程需要的施工工种和人员。 (3)、组织主要工种的人员培训、考试取证。 3、机具设备准备

(1)、完成施工机具设备配置。 (2)、完成施工机具设备的检修维护。 (3)、完成具体工程的专用施工机具制作。 4、物资准备

(1)、施工主要材料的储存应能满足连续作业要求。 (2)、做好物资采购、验证、保管工作。

三、 交接桩及测量放线

1、各施工机组在现场与项目部交接设计控制桩、转角桩时,应核对桩号、里程、高程、转角角度。交桩后,施工机组应采取措施,保护控制桩、转角桩,对已经失去的桩应复测补桩。

2、在管沟开挖前,应进行移桩。转角桩按转角的角平分线方向移动,其余轴线桩应平移至堆土一侧施工作业带边界线内不大于200mm处。对于移桩困难的地段可采用增加引导桩、参照物标记等方法来确定原位置。

3、应根据设计控制桩、转角桩或其副桩进行测量放线,不得擅自改变线路位置。 4、在河流、沟渠、公路、铁路穿(跨)越段的两端,地下管道、电缆、光缆穿越段的两端、线路阀室两端等处应设置临时标志。

四、施工作业带清理及施工便道修筑

1、本段线路管道沿线施工作业带占地宽按20米计。特殊地段视情况而定。

2、施工作业带清理应在放线并征地清点完成后进行。在施工作业带范围内,对于影响施工机具通行或施工作业的石块、杂草、树木应清理干净,沟、坎应予平整,有积水的地势低洼地段应排水。施工作业带清理时,应注意对土地的保护,减少或防止产生水土流失,应尽量减少破坏地表植被。

3、清理和平整施工作业带时,应注意保护控制桩、标志桩等,如果损坏应立即恢复。 4、施工作业带通过不允许堵截的沟渠,应采取铺设有足够流量的过水管、搭设便桥等措施。

5、施工便道经过埋设较浅的地下管道、线缆、沟渠等地下构筑物或设施时,应采取保护措施。

6、陡坡地带施工便道修筑宜进行降坡处理或采取修“Z”字路等措施。

五、管沟爆破开挖

1.准备工作

(1)机组技术人员应向开挖管沟的机械操作手作技术交底,详细说明管沟开挖的尺寸要求及技术要求。

(2)通知重要地下设施的管理单位,在其监督下开挖。

(3)杜绝在管沟开挖时对地下现有设施的破坏(如各类管道、光缆等),如发生破坏,一切费用和由此造成的损失由分包商负责。

2.尺寸要求

(1)开挖深度:管道采用沟埋敷设,管顶埋深不小于1.2m,管道开挖时须结合现场实际的地质、地下构筑物及特殊地形等情况,并根据该段线路的纵断面图,确定管沟的开挖深度。侧向斜坡地段的管沟深度,应按管沟横断面的低测深度计算。一般石方段管沟要比设计要求的深度超挖200mm,穿越段可适当加大挖深,以保证下沟后管顶的埋深或与原有构筑物的净距要求。

(2) 管沟开挖沿测量放出的管沟中心线进行,对不同的土质,在开挖时应考虑施工机械的侧压、震动、管沟暴露时间等因素。深度在5m以内(不加支撑)的一般地段,管沟最陡边坡的坡度应符合表5-1的规定,同时应满足施工安全要求。

表5-1 深度在5m内的管沟最陡边坡坡度(不加支撑) 土 壤 类 别 中密的砂土 中密的碎石类土 (填充物为砂土) 硬塑的轻亚粘土 中密的碎石类土 (填充物为粘性土) 软土(经井点降水) 硬质岩 1:0.50 1:1.00 1:0 1:0.67 / 1:0 1:0.75 / 1:0 1:0.75 1:0.67 1:1.00 1:0.75 1:1.25 1:1.00 最 陡 边 坡 坡 度 坡顶无载荷 1:1.00 坡顶有静载荷 1:1.25 坡顶有动载荷 1:1.50 注1:静载指堆土和材料等,动载指机械挖土或汽车运输作业等。静载或动载应距挖方边缘0.8m以外,堆土或材料高度不宜超过1.5m。 注2:当有成熟经验时,可不受本表限制。 深度超过5m的管沟边坡可根据实际情况,采取边坡适当放缓,加支撑或采取阶梯式开挖措施。

(3)线路一般地段沟底的宽度不小于2.6 m,转角等特殊地段根据现场情况适当加宽。 (4)大开挖穿越地段,管沟的开挖尺寸可根据穿越段的地质情况及排水情况,在开挖管沟前做试验确定。

3.管沟开挖要求

(1)一般地段可采用单斗挖掘机进行管沟开挖。

(2)开挖时,表层耕作熟土应靠边界线堆放,下层生土靠近管沟堆放,做好生熟土分离工作,以便以后分层回填。所有堆土距管沟边缘不小于1.0m。

(3)石方段宜采用爆破施工,钻孔时,应有专业技术人员现场指挥。

(4)液压钻机作业时要有特定的作业平台,禁止在陡坡上倾斜作业。特殊地段可采用人工钻孔爆破。

(5)管沟爆破时应在保证沟底宽度的同时控制管沟上口宽度。

(6)爆破后可采用单斗挖掘机挖掘、人工清沟配合的方法完成挖沟工作,如管沟深度、宽度等不合格还应进行二次爆破。对于与地下管道、光缆交叉地段的石方管沟,可用机械液压镐和人工配合开挖管沟。

(7)石方段管沟开挖时,沟底超挖深度不小于200mm,沟壁不得有坠石、悬石、尖石,将挖出的土石方堆放在与施工便道相反一侧,距沟边不小于1m。

(8)石方段的管沟开挖应在布管之前完成。

(9) 深度超过5m的管沟,可采用加支撑或阶梯式开挖,防止塌方。如是石方段应采用分层爆破、降坡爆破等方法施工。

(10)地下水位小于沟深地段的管沟开挖,应根据相应的施工方法(排水、降水、管沟加支撑开挖等措施),在开挖前做坡比试验;地下水位高的地段,管沟开挖时,如沟内有积水一般采用明沟降水方式开挖,即在管沟内间隔10m—30m设积水坑,用泵将水排出沟外。

(11)直线段的管沟应顺直、平整,曲线段的管沟应圆滑过渡,无凹凸和折线,保证设计要求的曲率半径和管沟宽度。沟壁及沟底应平整,沟内无塌方、无杂物。

(12)遇到与管道交叉地下障碍物时,障碍物两侧各3m范围内采用人工开挖。应征得有关管理部门的同意和批复,并在其监督下开挖管沟。管沟开挖除保证设计埋深外还要保证管道与障碍物之间的设计最小净距,开挖出来后,按设计图纸或管理者的要求给予必要的保护。

(13)开挖管沟时,应注意保护地下文物,一旦发现文物,首先应保护现场,然后向当地主管部门报告。

(14)线路管沟开挖在阀室位置时,在阀室两侧的沟深应结合阀室管线的埋深,保证管道在敷设时阀室两侧50m内管道水平和纵向平直。

(15)每段管沟开挖完毕后,测量员和质检员应对管沟进行测量和自检,不合格需返工,合格后填写管沟记录并向项目部提交管沟验收申请报告,通过项目部专职质量检查员验收之后,方可进行下道工序施工。管沟检验项目、检验数量、检验方法及合格标准应符合表5-2规定。

表5-2 管沟检验项目、检验数量、检验方法及合格标准表

检验项目 检验数量 检验方法 合格标准 直线段管沟顺直,曲线段圆滑过渡,无凹外观 全部 观察检查 施工记录 凸和折线;沟壁和沟底平整,无沟坎阶梯,无锐器物;沟内无塌方、无杂物、转角符合设计要求。 管沟中心线偏移 沟底宽度 沟底标高 变坡点位移

4.安全技术措施

(1)爆破人员应是经过岗位培训并取得资格证书的人员,爆破作业和炸药的运输等应符合爆破安全规程。

(2)施工机械在纵坡上挖沟必须根据坡度的大小、土质类别、性质、计算出设备的稳定性,并采取相应的安全保护措施,如修筑施工便道等。

(3)特殊地段的爆破作业,应事先通知土地管理部门、邻近的建筑物(构筑物)的所有者并采取少装药量、密集孔、精密分层爆破等措施,以减少危险性或对附近的居民产生不便。 (4)应在爆破区域的安全地带边缘设置警告标志,各主要路口应设专人看护。 (5)对于已开挖的非主要道路,应设绕行标志,并设置防护栏或专人指挥。

(6)对于在主要公路、铁路、建筑物等特殊地带开挖管沟时,应设置醒目的警示标志、拉设警示带等,夜晚保证有效的照明、专人看护。

(7)开挖管沟时,如遇地下管道、电缆以及不能辩识的地下构筑物时,应停止作业,采取先人工开挖洞孔,确定具体位置后再进行施工。

(8)雨后初晴,人工清理管沟时,应有专人对沟壁进行监护。

(9)在施工中应加强施工管理,严禁施工机械在规定的作业区外行驶,限制地表扰动面积。严禁用机械设备在管沟回填时平整浅埋时的管顶覆土和在管顶覆土上扭转设备。

每千米不少于5处 全部 每千米不少于5处 全部 用经纬仪检查 用尺检查 用水准仪检查 用尺检查 允许偏差应小于100mm 允许偏差为±100mm 允许偏差为+50 -100mm 允许偏差应小于100mm