中职组“制冷与空调设备组装与调试”赛题

2019年全国职业院校技能大赛

中职组

“制冷与空调设备组装与调试”

赛 题

2019

年5月

张家港

“制冷与空调设备组装与调试”赛卷

工位号 交卷时间 裁判

任务 得分 一 二 三 四 五 六 七 合计 一、说 明

1.总分为100分,总时间为240分钟。

2.记录表中所有数据要求用黑色字迹的圆珠笔或签字笔如实填写,表格应保持整洁,表格中所记录的时间以赛场挂钟时间为准,所有数据记录的填写或涂改,必须报请裁判核实并签字确认,否则该项不得分。

3.违规操作扣分:

(1)申领3/8″铜管或1/4″铜管扣1分/米。

(2)在工作过程中,因违规操作造成短路或漏电跳闸保护扣10分。 (3)在工作过程中,因违规操作导致大量制冷剂泄漏扣10分。 (4)因违规操作而损坏赛场设备及部件的扣分:风冷冷凝机组、控制模块扣10分/套,电磁阀、热力膨胀阀、能量调节阀、蒸发压力调节阀、真空计、真空泵、双表修理阀、电子计价秤等扣5分/个,其它设施及系统零部件(除螺丝、螺母、平垫、弹垫外)扣2分/个。

(5)私自调整真空计、温控器内设参数,影响数据真实性,扣10分。 (6)扰乱赛场秩序,干扰评委的正常工作扣10分,情节严重者,经执委会批准,由裁判长宣布,取消参赛资格。

2

二、工作任务

任务一 制冷管件制作(5%) 任务要求:

根据附件1、附件2图纸要求,选用合适的铜管,完成制冷管件的制作,并固定在夹板上,连接到冷藏室蒸发器A、B两点之间。

技术要求:

1.形状与图纸要求相符合,否则不允许进行后续操作。 2.实际尺寸与标注尺寸相符,误差不超过±3mm。 3.管件无压扁、无变形、无皱褶等情况。 任务二 双温冷库制冷系统组装(30%) 任务要求:

根据附件2、附件3-1、附件3-2图纸要求,完成双温冷库制冷系统的组装。

技术要求:

1.双温冷库的库体与机组平台间距净尺寸为100 mm。

2.零部件必须安装可靠、牢固。对于有尺寸要求的零部件,安装尺寸误差不超过±5mm,没有尺寸要求的零部件选手可自行固定。

3.热力膨胀阀竖直安装。感温包安装在蒸发器出口的水平管路上,用铜管卡进行固定,保温处理采用赛场提供的专用自粘保温管进行保温,毛细管使用扎带进行适当固定。

4.电磁阀水平安装,制冷剂流向与标注方向一致。

5.单组压力表用毛细管连接,如果毛细管过长,在单组压力表侧做环形盘绕,并用扎带分3处扎紧,环形内径为φ40~φ60mm。

6.制冷系统整体布局合理、美观、层次分明,管路要求连接简洁、横平竖直,没有交错、不得相互碰触。

7.连接长度超过400mm的管件(含器件长度),使用R型管卡和铜柱(铜柱由铜管自制)进行固定。

8.利用赛场提供的氮气、双表修理阀、转接头对所有自制管件进行吹污,吹污压力为0.4MPa~0.5MPa。

3

9.对需要保温的管路及器件加套保温管,穿保温管时管口用胶套封口。

表1 双温冷库系统安装过程记录表 项 目 吹污压力规范 吹污操作规范 胶套使用规范 规范(√)/不规范(X) 裁判签字 任务三 空调及双温冷库电气系统连接(10%) (一)空调电气系统连接 任务要求:

测试确定空调器各部件引线功能,根据附件4接线端子排分配表,完成空调电气系统的连接。

技术要求:

1.导线使用要求:传感器选用0.5mm2导线、执行部件选用1mm2导线、接地线选用1mm2黄/绿双色导线。

2.与端子排连接的导线接头须采用冷压端子连接。 3.连接导线两端套号码管上,标识的数字要求一致。

4.线槽内布线整齐美观,执行部件的连接导线沿线槽外侧布放,传感器的连接导线沿线槽内侧布放,并用扎带分别固定。

5.对于不在线槽内的连接导线,使用缠绕管绑扎或套管保护。 6.连接空调电气控制模块与平台上接线端子排的插接线,逐一按不同器件在上中下三个位置用扎带分开捆扎。

7.接线完成后,通电测试各执行部件的功能是否正常,由裁判在表2签字确认。

表2 空调系统功能测试记录表

系统部件功能 压缩机 室外风机 室内风机 步进电机 四通换向阀 4

正常(√)/不正常(X) 裁判签字 (二)双温冷库电气系统连接 任务要求:

根据附件5接线端子排分配表,完成双温冷库电气系统的连接。 技术要求:

1.导线使用要求:传感器选用0.5mm2导线、执行部件选用1mm2导线、接地线选用1mm2黄/绿双色导线。

2.与端子排连接的导线接头须采用冷压端子连接。 3.连接导线两端套号码管,标识的数字方向要求一致。

4.线槽内要求布线平整美观,执行部件的连接导线沿线槽内侧布放,传感器的连接导线沿线槽外侧布放,并用扎带分别固定。

5.对于不在线槽内的连接导线,使用缠绕管绑扎或套管保护。 6.连接电源及考核模块、控制模块与机组平台上接线端子排的插接线,逐一按不同器件在上中下三个位置用扎带分开捆扎。

7.电源及考核模块上的交流电流表显示双温冷库压缩机运行电流。 8.完成制冷剂充注及参数设置后,通电测试各执行部件的功能是否正常,由裁判在表3签字确认。

表3 双温冷库功能测试记录表

系统部件功能 压缩机 冷凝风机 冷冻室风机 冷冻室照明灯 冷藏室照明灯 冷冻室电磁阀 冷藏室电磁阀 正常(√)/不正常(X) 裁判签字 任务四 空调及双温冷库电气系统排故(8%) 任务要求:

在空调及双温冷库电气线路功能测试正常后,报请裁判监督登录故障排除系统,根据故障现象进行故障分析、判断及排除。

技术要求:

5

2019年全国职业院校技能大赛中职组“制冷与空调设备组装与调试”赛题库

中职组“制冷与空调设备组装与调试”赛题2019年全国职业院校技能大赛中职组“制冷与空调设备组装与调试”赛题2019年5月张家港“制冷与空调设备组装与调试”赛卷工位号交卷时间