好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

模板专项工程施工设计方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

f -- 对拉螺栓的抗拉强度设计值,取170 N/mm2; 查表得:

对拉螺栓的直径: M12 ; 对拉螺栓有效直径: 9.85 mm; 对拉螺栓有效面积: A= 76 mm2;

对拉螺栓最大容许拉力值: [N] = 1.70×105×7.60×10-5 = 12.92 kN; 对拉螺栓所受的最大拉力: N = 6.934 kN。

对拉螺栓所受的最大拉力: N=6.934kN 小于 [N]=12.92kN,对拉螺栓强度验算满足要求!

三、梁模板的计算

以250×750、300×750、600×900、900×1200梁作验算。

A、以250×750梁计算过程:

梁段:L1。

(一)、参数信息

1.模板支撑及构造参数

梁截面宽度 B(m):0.25;梁截面高度 D(m):0.70;

混凝土板厚度(mm):120.00;立杆沿梁跨度方向间距La(m):1.00; 立杆上端伸出至模板支撑点长度a(m):0.10;

立杆步距h(m):1.50;板底承重立杆横向间距或排距Lb(m):1.20; 梁支撑架搭设高度H(m):3.00;梁两侧立杆间距(m):1.20; 承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向; 梁底增加承重立杆根数:1; 采用的钢管类型为Φ48×3;

立杆承重连接方式:双扣件,考虑扣件质量及保养情况,取扣件抗滑承载力折减系数:0.75;

2.荷载参数

新浇混凝土重力密度(kN/m3):24.00;模板自重(kN/m2):0.50;钢筋自重(kN/m3):1.50;

施工均布荷载标准值(kN/m2):2.0;新浇混凝土侧压力标准值(kN/m2):17.8; 振捣混凝土对梁底模板荷载(kN/m2):2.0;振捣混凝土对梁侧模板荷载(kN/m2):4.0;

3.材料参数

木材品种:南方松;木材弹性模量E(N/mm):10000.0; 木材抗压强度设计值fc(N/mm2):13.0;

木材抗弯强度设计值fm(N/mm2):15.0;木材抗剪强度设计值fv(N/mm2):1.6; 面板材质:胶合面板;面板厚度(mm):15.00;

面板弹性模量E(N/mm2):6000.0;面板抗弯强度设计值fm(N/mm2):13.0;

2

4.梁底模板参数

梁底方木截面宽度b(mm):40.0;梁底方木截面高度h(mm):90.0; 梁底纵向支撑根数:2;

5.梁侧模板参数

主楞间距(mm):500;次楞根数:4; 主楞竖向支撑点数量:2; 固定支撑水平间距(mm):500;

竖向支撑点到梁底距离依次是:300mm,500mm; 主楞材料:圆钢管;

直径(mm):48.00;壁厚(mm):3.00; 主楞合并根数:2; 次楞材料:木方;

宽度(mm):40.00;高度(mm):90.00;

(二)、梁侧模板荷载计算

按《施工手册》,新浇混凝土作用于模板的最大侧压力,按下列公式计算,并取其中的较小值:

F=0.22γtβ1β2V1/2 F=γH

其中 γ -- 混凝土的重力密度,取24.000kN/m3; t -- 新浇混凝土的初凝时间,取2.000h; T -- 混凝土的入模温度,取20.000℃;

V -- 混凝土的浇筑速度,取1.500m/h;

H -- 混凝土侧压力计算位置处至新浇混凝土顶面总高度,取0.750m; β1-- 外加剂影响修正系数,取1.200; β2-- 混凝土坍落度影响修正系数,取1.150。

分别计算得 17.848 kN/m2、18.000 kN/m2,取较小值17.848 kN/m2作为本工程计算荷载。

(三)、梁侧模板面板的计算

面板为受弯结构,需要验算其抗弯强度和刚度。强度验算要考虑新浇混凝土侧压力和振捣混凝土时产生的荷载;挠度验算只考虑新浇混凝土侧压力。

次楞的根数为4根。面板按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。

面板计算简图(单位:mm)

1.强度计算

材料抗弯强度验算公式如下: σ = M/W < [f]

其中,W -- 面板的净截面抵抗矩,W = 50×1.5×1.5/6=18.75cm3; M -- 面板的最大弯矩(N·mm); σ -- 面板的弯曲应力计算值(N/mm2) [f] -- 面板的抗弯强度设计值(N/mm2); 按照均布活荷载最不利布置下的三跨连续梁计算: M = 0.1q1l2+0.117q2l2

其中 ,q -- 作用在模板上的侧压力,包括:

新浇混凝土侧压力设计值: q1= 1.2×0.5×17.85×0.9=9.638kN/m; 振捣混凝土荷载设计值: q2= 1.4×0.5×4×0.9=2.52kN/m; 计算跨度: l = (700-120)/(4-1)= 193.33mm;

面板的最大弯矩 M= 0.1×9.638×[(700-120)/(4-1)]2 + 0.117×2.52×[(700-120)/(4-1)]2= 4.70×104N·mm;

面板的最大支座反力为:

N=1.1q1l+1.2q2l=1.1×9.638×[(700-120)/(4-1)]/1000+1.2×2.520×[(700-120)/(4-1)]/1000=2.634 kN;

经计算得到,面板的受弯应力计算值: σ = 4.70×104 / 1.88×104=2.5N/mm2; 面板的抗弯强度设计值: [f] = 13N/mm2;

面板的受弯应力计算值 σ =2.5N/mm2 小于 面板的抗弯强度设计值 [f]=13N/mm2,满足要求!

2.挠度验算

ν =0.677ql4/(100EI)≤[ν]=l/250

q--作用在模板上的新浇筑混凝土侧压力线荷载设计值: q = q1= 9.638N/mm; l--计算跨度: l = [(700-120)/(4-1)]=193.33mm; E--面板材质的弹性模量: E = 6000N/mm2;

I--面板的截面惯性矩: I = 50×1.5×1.5×1.5/12=14.06cm; 面板的最大挠度计算值: ν=

0.677×9.638×[(700-120)/(4-1)]4/(100×6000×1.41×105) = 0.108 mm;

面板的最大容许挠度值:[ν] = l/250 =[(700-120)/(4-1)]/250 = 0.773mm; 面板的最大挠度计算值 ν=0.108mm 小于 面板的最大容许挠度值 [ν]=0.773mm,满足要求!

4

(四)、梁侧模板支撑的计算

1.次楞计算

次楞直接承受模板传递的荷载,按照均布荷载作用下的三跨连续梁计算。 次楞均布荷载按照面板最大支座力除以面板计算宽度得到: q = 2.634/0.500= 5.269kN/m

本工程中,次楞采用木方,宽度40mm,高度90mm,截面惯性矩I,截面抵抗矩W和弹性模量E分别为:

W = 1×4×9×9/6 = 54cm3; I = 1×4×9×9×9/12 = 243cm4; E = 10000.00 N/mm2;

计算简图

剪力图(kN)

弯矩图(kN·m)

变形图(mm)