(4) 地下室柱模板
构造要求:15厚木胶合板面层;柱模板的背部40×90木方竖楞,间距≤250mm;支撑竖楞的柱箍,用两根Φ48×3.0钢管,之间用Φ12对拉螺栓相互拉接;对拉螺杆中间根数:柱截面500~800为1根、>1000~1500为2根,其截面方向间距不得大于500;柱箍间距600,上部可逐渐放宽。
3) 1~2层模板 (1) 墙模板
裙楼1层高3.5m、4.5m,2层高2.95m,模板支设最大高度为二层4.5m。支设方式同地下室。构造要求:次楞(40×90)间距=200mm;主楞(48.0×3.0双钢管)间距=450mm;M12穿墙螺栓水平间距600mm、竖向间距=450mm;15厚木胶合面板。
(2) 顶梁模
构造要求:立杆沿梁跨度方向间距La=1.2m;立杆上端伸出至模板支撑点长度=0.1m;立杆步距h=1.5m;板底承重立杆横向间距或排距Lb=1.2m;梁两侧立杆间距=1.2m;承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;梁底增加承重立杆根数:1,间距=1.2m;立杆承重连接方式:双扣件。采用的钢管类型为Φ48×3.0;木方采用40×90mm,15厚木夹板。梁高大于600时用对拉螺杆一道;梁高大于900时用对拉螺杆二道。
(3) 顶板模
构造要求:立杆横向间距或排距=1.2吗;纵距=1.2吗;步距=1.5m;立杆上端伸出至模板支撑点长度=0.1m;立杆承重连接方式:可调托座,托梁材料为:钢管(双钢管) :Φ48 × 3.0;模板支架搭设高度4.9;采用的钢管Φ48×3.0 ;板底支撑连接方式:方木支撑,木方的间隔距离=250mm;面板采用木胶合面板,厚度为15mm。
(4) 柱模
构造要求:15厚木胶合板面层;柱模板的背部40×90木方竖楞,间距≤250mm;支撑竖楞的柱箍,用两根Φ48×3.0钢管,之间用Φ12对拉螺栓相互拉接;对拉螺杆中间根数:柱截面600~900为1根、>1000~1500为2根,其截面方向间距不得大于450;柱箍间距600,上部可逐渐放宽。
4) 标准层 (1) 墙模板
构造要求:次楞(40×90木龙骨)间距=300mm;M12穿墙螺栓水平间距=500mm、穿墙螺栓竖向间距=500mm;主楞(圆钢管48×3.0)间距=500mm;胶合面板,面板厚度=15mm。
(2) 顶梁模
构造要求:立杆沿梁跨度方向间距La=1.20;立杆上端伸出至模板支撑点长度a=0.1m;立杆步距h=1.5m;板底承重立杆横向间距或排距Lb=1.2m;梁两侧立杆间距=1.2m;承重架支撑形式:梁底支撑小楞垂直梁截面方向;梁底增加承重立杆根数:1,间距=1.2m;立杆承重连接方式:双扣件。采用的钢管类型为Φ48×3.0;木方采用40×90mm,15厚木胶合板。梁高大于700时用对拉螺杆一道。所有次梁梁底可不增加立杆。
(3) 顶板模
构造要求:横向间距或排距=1.20;纵距=1.20;步距=1.50;立杆上端伸出至模板支撑点长度=0.10;模板支架搭设高=2.7 m;采用的钢管Φ48×3.0 (mm):;板底支撑连接方式:方木支撑;立杆承重连接方式:双扣件;面板采用胶合面板,厚度为15mm;板底支撑采用40×90方木。
(4) 柱模
构造要求:15厚木胶合板面层;柱模板的背部40×90木方竖楞,间距≤250;支撑竖楞的柱箍,用两根Φ48×3.0钢管,之间用Φ12对拉螺栓相互拉接;对拉螺杆中间根数:柱截面600~900为1根、>1000~1500为2根,其截面方向间距不得大于500;柱箍间距600,上部可逐渐放宽。
5) 楼梯模板
楼梯模板均采用木模板,施工前根据实际层高放样,在支设时,须注意楼梯建筑与结构标高差别,留出地坪厚度。
楼梯模板均采用15mm胶合板为斜梯板底模,斜木楞次龙骨为40×90,间距不大于200~300mm,支撑系统、水平拉条、剪刀撑均采用钢管固定,做法如图。
把楼梯梁及平台标高及轴线位置确定后。支梁底模、踏步板模。最后加固、检查、验收。应注意的质量问题:检查支撑扣件及稳定性,梁底模和踏步板底平整度及标高。为防止踏步模板下滑,支撑杆必须固定,踏步宽及高度逐个检查,防止误差。经验收合格进行下道工序。 五 模板的安装及拆除 1. 模板的安装要求
1) 墙模
(1) 模板支设先决条件:模板支设前应事先放好轴线、模板边线、标高控制线,
模板底部应做好找平,预埋好固定墙模板的地锚。墙、柱子钢筋已绑扎完毕,
水电管线及预埋件已安装就位,垫块已垫好,并办完隐检工序手续;
(2) 用于地下室外墙的用3形扣件(或蝶形扣件)将其与大楞连接,使模板与背
楞构成整体,以便采用斜撑支顶,确保整体刚度。
(3) 剪力墙模板支模前,在已浇筑完毕砼的楼面上进行投点放线,弹出主控制线及各墙体的边线以及 500mm控制线。沿墙边模板脚下用砂浆找平,并在墙根外竖向钢筋上,以墙体的边线为间距1000为准焊接钢筋止头,确保水平位置的正确。
(4) 到标准层时外墙侧模可制作成定型模,并对已做的定型模板进行编号,这样
可直接向上翻转使用。
(5) 墙体支模以放好的墙边线为准,经控制线复核,模板上口水平方向平直采用
拉线方法检查调直,竖直方向均采用吊线坠的方法调整其垂直度,垂直度偏差不得超过3mm。墙体模板安装顺序:
A. 按位置线安装门洞口模板,安放预埋件或木砖;
B. 把预先准备好的一面模板,按位置线就位,然后安装拉杆或斜撑,安装
塑料管和穿墙螺杆;
C. 清扫墙杂物,再安另一侧模板,调整斜撑(拉杆),待模板到预定位置
垂直后,拧紧穿墙螺杆;
D. 模板安装完毕,要对模板的拼缝及下口是否严密、螺栓的紧 固是否一
致、斜撑拉杆是否稳固等要逐一检查。对门窗及其它予留洞口的位置、
预埋件的数量、位置、标高等均需进行复核。 (6) 由于墙体在L转角及T型转角处螺杆间距较大,因此在转角处加焊螺杆用于
加固。焊接时螺杆两头要在同一根墙体钢筋上。
(7) 门窗洞口较小时,墙模可不锯开,先在墙模一侧固定好,较正好位置后,再
安装另一侧模板。洞口较大时,中间横竖方向加木方支撑。
(8) 模板安装校正完毕,应检查一遍扣件、螺栓是否紧固,模板拼缝及底边是否
严密,门洞边的模板支撑是否牢靠,并办理预检手续。
2) 梁模:
(1) 梁底满堂支撑脚手与板支撑同步进行。梁底顶杆与两侧立杆支模时同时进行,
并与两立杆间距相等,水平杆相互拉结。梁、板模支撑用拉杆相互牵搭,每
层不少于3道,第一道距地面200mm,第二道为1500mm。上部拉杆间距不大于1500mm。每跨在梁两侧加设剪刀撑,使墙、梁、板的支撑系统有足够的稳定性。
(2) 按照轴线位置在梁两侧支撑上拉通线固定梁底横杆,再将两根顺楞按要求放
在横杆上,将梁底板钉在顺楞上,侧板立在底板的木带上,而后侧板底侧钉上木方夹住。在支撑底下加一填充木楔,调整梁的模板标高后,同时用园钉将木楔钉牢以防松动。
(3) 按设计要求梁的跨度大于4米时,起拱高度为1‰~3‰。 (4) 梁侧模与底模之间加用密封带,以防漏浆。
(5) 由于本工程地下室层高较高,应对高支架支撑体系采取以下措施:
A. 在任何情况下,高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平
加强层。
B. 在满堂支撑的最中层设置水平斜杆或剪刀撑,且须与立杆连接。 (6) 严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设
置。确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规》的要求。确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m。发生严重变形的钢管严禁使用。
(7) 砼浇筑过程中,应派专人检查支架和支承情况,若发现支架下沉、松动和变
形情况及时解决。
3) 板模
(1) 支撑立杆与梁两侧立杆同步进行,立杆间距按设计施工,如遇梁立杆不相符
时,按最小间距施工。
(2) 立杆之间必须按步距满设双向水平杆,确保两方向足够的设计刚度,以确保
构架的稳定性。在任何情况下,高支撑架的顶部和底部(扫地杆的设置层)必须设水平加强层。立杆底脚必须垫设小木块。 (3) 严格按照设计尺寸搭设,立杆和水平杆的接头均应错开在不同的框格层中设
置;确保立杆的垂直偏差和横杆的水平偏差小于《扣件架规》的要求;确保每个扣件和钢管的质量是满足要求的,每个扣件的拧紧力矩都要控制在45-60N.m,钢管不能选用已经长期使用发生变形的。
(4) 跨度大于4m房间的顶板模起拱高度可控制在1.5~2‰以。
(5) 模板的接缝宽度不得大于2mm。拼缝处粘50宽胶带防止漏浆。板、梁交接
处用密封带粘封。
4) 楼梯模板
(1) 楼梯在本层剪力墙浇筑完毕拆除侧模后即进行支设。
(2) 楼梯底模仍用15厚木胶板,50×100木枋作背楞,钢管支撑。
(3) 施工前,先按设计图纸进行放样,确定各部件尺寸。安装顺序是先装上、下
休息平台及梯梁的模板,然后再在楼梯梁模板之间装设楼梯模板。安装底模时,应将楼梯底模板两端与梯梁侧模板相连,坡度应符合设计要求。
(4) 由于楼梯底模为倾斜,因此用与板底相垂直的支撑来加固,支撑之间以拉杆
相连接。
(5) 安装楼梯侧模时,首先应根据放样图在侧模板上画出梯级图,并钉上梯级模
板挡木。用斜撑等固定在楼梯底模边上,并保持垂直。
5) 其它模板
飘窗板、空调板随主体模板一次支设,与墙交界处用钢丝网隔开,以防浇筑砼时漏浆。阳台、雨棚、窗上口等有滴水部位,在结构施工中,在混凝土中预埋成品硬塑槽,作为滴水线与混凝土一次成型,保证滴水线光滑、顺直、不脱落。 2. 模板拆除
1) 外围墙、柱侧模可在砼终凝后拆除。由于本工程采用整体木模支设,最大跨
度不超过8m,因此在上层施工结束后,对下层楼层板、次梁在砼强度达到设计强度值的75%时,可整体拆除。外侧悬挑梁底模待强度达到100%时,方可拆除。拆模依据为同条件养护试块试压值。
2) 拆除工艺:拆除支架顶部份水平杆和剪力撑 →拆除梁连接件斜撑及竖杆→拆
除梁侧模板→拆除板底水平杆及木方→拆除板底模→松开墙、柱螺栓;拆除柱箍及墙水平钢管→拆除墙柱侧模→拆除整体脚手架→清理、分类堆放整齐等上层再用。
3) 模板拆除须待砼强度达到规规定强度(砼强度以同条件养护试压强度为依据),
由项目总工下达拆模令,方可拆模。