剪力图(kN)
弯矩图(kN·m)
变形图(mm) 经过连续梁的计算得到: 支座力:
N1=N3=0.107 kN; N2=3.312 kN;
最大弯矩 Mmax=0.156 kN·m; 最大挠度计算值 Vmax=0.052 mm;
最大应力 σ=0.156×106/4490=34.8 N/mm2; 支撑抗弯设计强度 [f]=205 N/mm2;
支撑小横杆的最大应力计算值 34.8 N/mm2 小于 支撑小横杆的抗弯设计强度 205 N/mm2,满足要求!
(七)、梁跨度方向钢管的计算
作用于梁跨度方向钢管的集中荷载为梁底支撑方木的支座反力。 钢管的截面惯性矩I,截面抵抗矩W和弹性模量E分别为: W=4.49 cm3; I=10.78 cm4; E= 206000 N/mm2;
1.梁两侧支撑钢管的强度计算
支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;集中力P= 0.107 kN
支撑钢管计算简图
支撑钢管计算剪力图(kN)
支撑钢管计算弯矩图(kN·m)
支撑钢管计算变形图(mm) 最大弯矩 Mmax = 0.029 kN·m ; 最大变形 νmax = 0.092 mm ; 最大支座力 Rmax = 0.35 kN ;
最大应力 σ =M/W= 0.029×106 /(4.49×103 )=6.4 N/mm2; 支撑钢管的抗弯强度设计值 [f]=205 N/mm2;
支撑钢管的最大应力计算值 6.4 N/mm2 小于 支撑钢管的抗弯强度设计值 205 N/mm2,满足要求!
支撑钢管的最大挠度νmax=0.092mm小于1000/150与10 mm,满足要求!
2.梁底支撑钢管的强度计算
支撑钢管按照集中荷载作用下的三跨连续梁计算;集中力P= 3.312 kN
支撑钢管计算简图
支撑钢管计算剪力图(kN)
支撑钢管计算弯矩图(kN·m)
支撑钢管计算变形图(mm) 最大弯矩 Mmax = 0.883 kN·m ; 最大变形 νmax = 2.85 mm ; 最大支座力 Rmax = 7.507 kN ;
最大应力 σ =M/W= 0.883×106 /(4.49×103 )=196.6 N/mm2; 支撑钢管的抗弯强度设计值 [f]=205 N/mm2;
支撑钢管的最大应力计算值 196.6 N/mm2 小于 支撑钢管的抗弯强度设计值 205 N/mm2,满足要求!
支撑钢管的最大挠度νmax=2.85mm小于1000/150与10 mm,满足要求!
(八)、扣件抗滑移的计算
按照《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规培训讲座》群主编,P96页,双扣件承载力设计值取16.00kN,按照扣件抗滑承载力系数0.75,该工程实际的旋转双扣件承载力取值为12.00kN 。
纵向或横向水平杆与立杆连接时,扣件的抗滑承载力按照下式计算(规5.2.5): R ≤ Rc
其中 Rc -- 扣件抗滑承载力设计值,取12.00 kN;
R -- 纵向或横向水平杆传给立杆的竖向作用力设计值; 计算中R取最大支座反力,根据前面计算结果得到 R=7.507 kN; R < 12.00 kN,所以双扣件抗滑承载力的设计计算满足要求!
(九)、立杆的稳定性计算
立杆的稳定性计算公式 σ = N/(φA)≤[f] 1.梁两侧立杆稳定性验算
其中 N -- 立杆的轴心压力设计值,它包括:
模板专项工程施工设计方案