6. 1. 1 外保温工程施工前,基层墙体应验收合格,特别是墙体表面平整度应符合相关标准要求。
6. 1. 3 复合材料保温板呈脆性,施工前应针对其特点制定专项施工方案,并做样板墙,进行拉拔试验。
6. 1. 4~6. 1. 6 这几条对施工环境,材料进行管理、工程完工后的系统保护作出要求。
6. 2. 1 为保证施工用粘结砂浆和抹面砂浆搅拌的均匀性,不得采用人工搅拌,应采用强制性搅拌机。
6. 3. 1 施工过程中应按工艺流程规定,合理安排各工序及其衔接,保证施工质量。
6. 4. 1 由于保温板规格尺寸偏小,为保证粘贴的垂直度和水平度,应按设计排块图,弹出保温板的安装控制线。
6. 4. 3 复合材料保温板生产时,板表面易产生碎屑浮尘,施工时应采取有效措施予以清除。
保温板应采用满贴法,用锯齿批刀在板背部 抹粘结砂浆。 6. 4. 4~6. 4. 6 这几条主要参照《外墙外保温工程技术规程》JGJ144中的规定要求。
6.4.7 保温工程施工收尾时,脚手架孔洞等部位允许采用与保温板同质材料的浆料处理。
7 工程验收
7.1.1~7.1.5 明确了采用本系统工程的质量验收应符合的标准和验收的一般规定。主要是参照GB 50411、DGJ32/J19标准中有关规定。
7.2.1~7.2.6 本规程对复合材料保温板外墙外保温系统的主控项目进行了详细的规定和要求,对检验方法和检查数量也进行了明确,应遵照执行。对提高和稳定保温工程质量有着重要作用。 7.3.1~7.3.5 规定了一般项目的检查验收项目、检查方法和
判定准则。对保证保温工程质量起到了保障作用。
JGT045-2011复合材料保温板外墙外保温系统应用技术规程
6.1.1外保温工程施工前,基层墙体应验收合格,特别是墙体表面平整度应符合相关标准要求。6.1.3复合材料保温板呈脆性,施工前应针对其特点制定专项施工方案,并做样板墙,进行拉拔试验。6.1.4~6.1.6这几条对施工环境,材料进行管理、工程完工后的系统保护作出要求。6.2.1为保证施工用粘结砂浆和抹面砂浆搅拌
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式