4. 2. 4 粘结砂浆的性能指标应符合表4.2.4的要求。
表4. 2. 4 粘结砂浆的性能指标
项目 与水泥砂浆拉伸粘结强度/MPa 与复合材料保温板拉伸粘结强度/MPa 可操作时间/h 原强度 耐水 原强度 耐水 性能指标 ≥0.60 ≥0.40 JG 149 ≥0.10和保温板破坏 ≥0.10和保温板破坏 1.5~4.0 JG 149 试验方法 4. 2. 5 抹面砂浆的性能指标应符合表4.2.5的要求。
表4. 2. 5 抹面砂浆的性能指标
项目 与保温板拉伸粘结 强度/MPa 柔韧性 原强度 耐水 压折比 性能指标 ≥0.10和保温板破坏 JG 149 ≥0.10和保温板破坏 ≤3.0 1.5~4.0 JG 149 JG 149 试验方法 可操作时间/h 4. 2. 6 界面砂浆的性能指标应符合表4.2.6的要求。
表4. 2. 6 界面砂浆性能指标
项 目 原强度 拉伸粘结强度/MPa 耐水 耐冻融 性能指标 ≥0.70 ≥0.50 ≥0.50 JC/T 547-2005第7.5条 试验方法 4. 2. 7 耐碱玻纤网布的性能指标应符合表4.2.7的要求。
表4. 2. 7 耐碱玻纤网布性能指标
项目 性能指标 试验方法 网孔中心距, mm 单位面积质量,g/m2 4-6 ≥160 ≥1200 ≥75 ≤4 14.5±0.8 6.0±0.5 ≥19.2 ≥13.7 ≥16.0 GB/T 9914.3 GB/T 9914.3 GB/T 7689.5 GB/T 20102 GB/T 7689.5 拉伸断裂强力,N/50mm 耐碱拉伸断裂强力保留率,% 断裂伸长率,% ZrO2含量,% TrO2含量,% 或ZrO2 和TrO2含量,% 同时ZrO2含量,% 或ZrO2含量,% 氧化锆 氧化钛 含量 JC/T841 4. 2. 8 锚栓
锚栓的性能指标应符合表4.2.8的要求。金属螺钉应采用不锈钢材料或经表面防腐处理的金属制成,塑料钉和带圆盘(直径不小于60mm)的塑料膨胀管应采用聚氨酯、聚乙烯或聚丙烯材料制成,且不得使用回收的再生材料。
表4. 2. 8 锚栓的性能指标
性能指标 项目 C25及以上混凝土 单个锚栓抗拉承载力标准值/kN ≥0.80 加气混凝土 ≥0.30 砖砌体 ≥0.50 JG149 试验方法 4. 2. 9 热镀锌钢丝网
钢网的性能指标应符合表4.2.9的要求。
表4.2.9 钢网的主要性能指标
项目 性能指标 试验方法 网孔中心距, mm 丝径,mm 12.7×12.7 0.9±0.04 >65 ≥122 QB/T3897 焊点抗拉力,N 热镀锌质量,g/m 25 设 计 5.1 系统基本构造
5. 1. 1 本系统外墙外保温工程的饰面层宜采用涂料、饰面砂浆等柔性轻质材料,采用面砖饰面时系统做法应满足《江苏省应用外墙外保温粘贴饰面砖做法技术规定》(苏建科〔2008〕295号)中的要求。基本构造应符合表5.1.1的要求。
表5. 1. 1-1 外墙外保温系统基本构造
饰面材料 基层 ① 混凝土墙涂料 及各种砌体墙 保温系统构造 界面层 ② 界面砂浆(设计需要时使用) 找平层 粘结层 保温层 抹面层 饰面层 ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 防水砂抹面砂柔性耐浆(设浆+网粘结砂水腻子+计需要保温板 布(钢浆 涂料(面时使网)+砖) 用) 锚固件 构造示意图 表5. 1. 1-2 非透明幕墙保温系统构造
保温系统构造 饰面材料 基层 界面层 找平层 粘结层 保温层 抹面层 饰面层 ① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦ 混凝土墙涂料 及各种砌体墙 界面砂防水砂浆(设浆(设计需要计需要时使时使用) 用) 石材、铝抹面砂板等+幕粘结 浆+网保温板 墙龙骨砂浆 布+锚(主龙固件 骨、副龙构造示意图 骨) 5.2 一般规定
5. 2. 1 本系统用于外墙外保温工程时,不得更改系统构造和组成材料。 5. 2. 2
1 保温层的厚度可通过热工计算确定,但不宜大于40mm,且不应大于60mm。厚度大于40mm时,门窗洞口上方应设置托架支撑,托架悬挑不小于25mm;每层楼板标高处应设置托架或设现浇混凝土挑板,挑板厚度不小于70mm,悬挑不小于25mm,构造做法见图5.2.2。 图5.2.2 复合材料保温板外墙外保温系统设置悬挑构造做法
1—基层墙体;2—粘贴层;3—复合材料保温板;4—抹面砂浆层;5—外饰面层(面砖或涂料);6—悬挑。
2 外保温系统应包覆门窗框外侧洞口、女儿墙、封闭阳台以及出挑构件等热桥部位;
3 保温板的蓄热系数及修正系数受保温板材料组成的类 型、干密度和吸水率等影响。常用复合材料保温板用于外墙外保温时,其蓄热系数设计值取1.56 W/(m2·k),用于屋面时修正系数设计值取1.30,用于墙面时修正系数设计值取1.25。
5. 2. 3 勒脚、门窗洞口、凸窗、变形缝、挑檐、女儿墙等部位应绘制构造详图。
5. 2. 4 其它外墙外保温系统采用本系统做防火隔离带时应严格按国家及地方建设工程消防标准和相关规定进行设计,并应绘制防火隔离带等部位的构造详图。
5.3 构造设计
5. 3. 1 基层墙体的处理应符合下列要求:
1 基层墙体为烧结淤泥砖、烧结尾矿砖等烧结制品砌体时,墙体可不做界面处理,墙体外侧应设置防水砂浆找平层;
2 当基层墙体为混凝土时,墙面应涂刷界面砂浆,然后粉刷水泥砂浆找平层;
3 当基层墙体为加气混凝土砌块、加气混凝土外墙板时,其表面应涂刷界面砂浆,粉刷防水砂浆找平层。 5. 3. 2 外墙外保温系统的构造应符合下列要求:
1 保温板与基层墙面的连接应采用满铺粘结砂浆粘结,并辅以机械固定。每平方米墙面锚固件的数量不应小于6个。保温板的侧边不得涂粘结砂浆。
2 粘结保温板时,板缝应挤紧,相邻边应齐平,板缝间隙不得大于2mm,板面高差不得大于1.5mm,否则应打磨平整。
3 抹面层中应压入增强网。建筑物首层及门窗洞口等易碰撞部位应由两层增强网组成,二层以上墙面可采用一层增强网。当系统为涂料饰面时抹面层的厚度宜为5mm~7mm;当系统为面砖饰面时抹面层的厚度宜为7mm~9mm。
4 用于辅助机械固定的机械固定件应设置在网布外侧。对于首层及加强部位应设置在两层增强网之间,机械固定件性能指标应符合表4.2.8的要求。用于空心砌块砖砌体时,应采用回拧打结型机械固定件。
5. 3. 3 外墙阳角和门窗外侧洞口周边及四角部位应按下列要求实施增强:
1 在建筑物首层外墙阳角部位的抹面层中设置专用护角线条增强,护角线条位于两层增强网之间。
2 二层以上外墙阳角以及门窗外侧周边部位的抹面层中采用附加增强网,附加增强网搭接宽度不应小于200mm。
3 门窗外侧洞口四周应在45°方向加贴300mm×400mm的增强