建筑材料见证取样方法
1、水泥 GB50204-2002《混凝土结构工程质量验收规范》第条、GB175-2007《通用硅酸盐水泥》
⑴检测参数:
强度、凝结时间、安定性、细度(选择性指标) ⑵频率:
按同一生产厂家、同一等级、同一品种、同一批号且连续进场的水泥,袋装不超过 200t 为一批,散装不超过500t 为一批,每批抽样不少于一次。当在使用中对水泥质量有怀疑或水泥出厂超过三个月(快硬硅酸盐水泥超过一个月)时,应进行复验,并按复验结果使用。 ⑶取样方法:
可连续取,亦可从20个以上不同部位取等量样品,采用取样管,插入水泥适当深度,用大拇指按住气孔,小心抽出取样管,将所取样品放入洁净、干燥、不易受污染的容器中,总量不少于12kg。
2、钢筋混凝土用钢材 钢筋原材料 ⑴频率:
一般每批由同一牌号、同一炉罐号、同一规格的钢筋组成,每批重量不大于60t。 ⑵取样方法:
①热轧带肋、热轧光圆钢筋GB1499-2008《钢筋混凝土用钢》第一、第二部分。 序号 1 2 3 4 序号 1 2 检测项目 拉伸 冷弯 尺寸偏差 重量偏差 检测项目 拉伸 弯曲(反复) 取样数量 2 2 逐支 不少于5 取样数量 1 2 取样方法 任选2根钢筋切取,长度约450mm 任选2根钢筋切取,长度约350mm 一般就用力学性能试件做 从不同根钢筋上截取,长度不小于500mm 取样方法 在每(任)盘中随机切取,拉伸长约450mm,弯曲长约350mm ②冷轧带肋钢筋GB13788-2000《冷轧带肋钢筋》 ③冷轧扭钢筋JG190-2006《冷轧扭钢筋》
每批由同一型号、同一强度等级、同一规格尺寸、同一台(套)轧机生产的钢筋组成,且每批不大于20t。 序号 1 2 检测项目 拉伸 冷弯 取样数量 2 1 取样方法 随机抽取,每根钢筋只能截取1根拉伸,1根弯曲试样。先去掉钢筋端部500mm后,再截取试样。试样长度:取偶数倍节距,且不应小于4倍节距,同时不小于500mm。 钢筋焊接 JGJ18-2003《钢筋焊接及验收规程》 2.2.1闪光对焊 ⑴频率:
同一台班内由同一焊工完成的300个同级别、同直径钢筋焊接接头为一批,当同一台班内焊接的接头数量较少,可在一周内累计计算,如累计仍不足300个接头,也应按一批计算。
⑵取样方法:
每批随机抽取3个长约450mm接头做拉伸,抽取3个长约350mm接头做冷弯。 2.2.2 电弧焊、电渣压力焊、气压焊、 ⑴频率:
在一般构筑物中,以300个同牌钢筋、同型式接头作为一批,在现浇钢筋混凝土结构中,在同一楼层中300个同牌号、同型式接头作为一批,不足300个接头,按一批计算。 ⑵取样方法:
①电弧焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸 ②电渣压力焊:每批随机抽取3个长约450mm的接头做拉伸
③气压焊:在柱、墙竖向钢筋连接及梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做拉伸,
在梁、板水平钢筋连接中,随机抽取3个接头做冷弯。 2.2.3预埋件钢筋T型接头 ⑴频率:
以300件同类型预埋件为一批,一周内连续焊接时可累计计算。 ⑵取样方法:
每批接头随机抽取3个做拉伸试验,试件的钢筋长度大于等于200mm,钢板长度和宽度均应大于等于60mm。
钢筋机械连接 JGJ107-2010《钢筋机械连接技术规程》 ⑴频率:
工艺检验:钢筋连接工程开始前及施工过程中,应对每批进场钢筋进行接头工艺检验 现场检验:同一施工条件下采用同一批材料的同等级、同型式、同规格接头,以500个为一批
⑵取样方法:
工艺检验:每种规格钢筋接头的试件不应少于3个,钢筋母材抗拉强度试件不应少于3根,且应取自接头试件的同一根钢筋。
现场检验:在工程结构中随机截取3个接头做拉伸试件。 钢筋焊接骨架及焊接网 ⑴频率:
钢筋牌号、直径及尺寸相同的焊接骨架和焊接网应视为同一类型制品,且每300件作为一批,一周内不足300件也按一批计。由几种直径钢筋组合的焊接骨架或焊接网,应对每种组合的焊点作力学性能检验。 ⑵取样方法:
热轧钢筋的焊点应作剪切试验,试件为3件,冷轧带肋钢筋焊点除作剪切试验外,尚应对纵向和横向冷轧带肋钢筋作拉伸试验,试件各为1件。
①剪切试件纵筋长度应大于或等于290mm,横筋长度应大于或等于50mm ②拉伸件纵筋长度应大于或等于300mm
③焊接网剪切试件应沿同一横向钢筋随机切取,切取剪切试件时,应使制品中的纵向钢筋成为试件的受拉钢筋
3、砂、石 JGJ52-2006《普通混凝土用砂、石质量及检验方法标准》 GB/T14684-2001《建筑用砂》 ⑴频率:
3
按同产地同规格分批验收,采用大型工具(如火车、货船或汽车)运输的,以400m
3
或600t为一批,采用小型工具(如拖拉机等)运输的,以200 m或300t为一批,不足上
述量者,按一验收批进行验收。当砂石质量比较稳定、进料量较大时,可1000t为一验收批。
⑵取样方法:
①从料堆上取样时,取样部位应均匀分布,取样前应先将取样部位表层铲除,然后由各部分抽取大致相等的砂8份,石子16份,组成各自一组样品
②从皮带运输机上取样时,应在皮带运输机机尾的出料处用接料器定时抽取砂4份,石子8份组成各自一组样品
③从火车、汽车、货船上取样时,应从不同部位和深度抽取大致相等的砂8份,石16份组成各自一组样品
④数量:每一试验项目所需砂最少取样质量 试验项目 ⑴筛分析 ⑵含泥量 ⑶泥块含量 ⑷表观密度 ⑸堆积密度 ⑹吸水率 ⑺含水率 ⑻石粉含量 每一试验项目所需碎石或卵石最少取样质量(kg) 试验项目 ⑴筛分析 ⑵含泥量 ⑶泥块含量 ⑷表观密度 ⑸堆积密度 ⑹针片状 ⑺压碎值 ⑻含水率 ⑼吸水率 2 8 2 8 最大公称粒径(mm) 8 8 8 8 40 15 8 8 8 40 4 16 24 24 8 40 8 2 16 20 24 24 8 40 12 2 16 25 40 40 12 80 20 3 16 32 40 40 16 80 40 3 24 50 80 80 24 120 — 4 24 64 80 80 24 120 — 6 32 最少取样质量(g) 4400 4400 20000 2600 5000 4000 1000 1600 按试验要求的粒级及质量取样 每验收批砂石至少应进行颗粒级配、含泥量、泥块含量检验,对于碎石或卵石,还应检验针片状颗粒含量。对于人工砂及混合砂,还应检验石粉含量,对于重要工程或特殊工程,应根据工程要求增加检测项目。
4、混凝土、砂浆性能
混凝土抗压强度 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》7.4.1 ⑴频率:
3
1 每拌制 100 盘且不超过100m的同配合比的混凝土,取样不得少于一次; 2 每工作班拌制的同一配合比的混凝土不足 100 盘时,取样不得少于一次;
33
3 当一次连续浇筑超过1000m时,同一配合比的混凝土每200m取样不得少于一次; 4 每一楼层、同一配合比的混凝土,取样不得少于一次;
5 每次取样应至少留置一组标养试件,同条件养护试件留置组数应根据实际需要确定。
⑵取样方法:
在浇筑地点随机抽取,从同一盘或同一车混凝土中取样,制作150mm×150mm×150mm试件,每组3个。标养试块制作后应在温度为20±5℃的环境下静置一昼夜至二昼夜,然后编号、拆模。拆模后立即进行标准养护(工地无条件的可送至试验室)。同条件养护试块的拆模时间可与实际构件拆模时间相同,拆模后,试块仍需同条件养护。 试块完成终凝后,在见证人员见证下及时在试块表面刻制试样制作日期、部位、强度等级、刻制的文字应清晰可见,否则检测单位将不得在出具报告上加盖“有见证检测”章。 混凝土抗渗GB/T 50082-2009《普通混凝土长期性能和耐久性能试验方法标准》 ⑴频率:
3
同一工程、同一配合比的混凝土,取样不应少于一次,连续浇筑混凝土每500m应留置一组抗渗试件,且每项工程不得少于两组,留置组数应视结构的规模和要求而定。 ⑵取样方法:
在浇筑地点随机取样,且与强度试件必须是同一次拌合物,从同一盘或同一车混凝土中取样,每组制作6个试件。
混凝土抗折强度 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ⑴频率:
33
每100m的同配合比混凝土,取样1次,不足100m按1次计。每次取样应至少留置1组标养试件,同条件养护试件的留置组数应根据实际需要确定,最少1组。 ⑵取样方法:
在浇筑地点随机取样,制作尺寸150mm×150mm×550mm,每组3块。 混凝土配合比 GB50204-2002《混凝土结构工程施工质量验收规范》 ⑴频率:
同一工程、同一施工工艺、同种材料、同一强度的混凝土应通过试配确定配合比,当原材料发生变化时,应重新进行试配。 ⑵取样方法:
按水泥、砂、石、外加剂等取样规定抽取各种原材料试样,每种配合比取样数量一般为:C30以上(含C30)水泥、砂、石子分别不少于75kg, 75kg, 160kg。若需要使用掺合料或外加剂,应按预计掺量一同送来(抗渗加倍)
砌筑砂浆抗压强度JGJ/T70-2009《建筑砂浆基本性能试验方法标准》GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 ⑴频率:
3
每一楼层或每250m砌体中各种强度等级的砂浆,每台搅拌机至少制作抗压试件一组,当强度等级或配合比变更时,另做试件,基础砌体可按一个楼层计。 ⑵取样方法:
在砂浆搅拌机出料口随机取样制作砂浆试块(同盘砂浆只应制作一组试块),采用70.7mm×70.7mm×70.7mm立方体试件,每组3个,试件制作后应在温度为20±5℃的环境下静置24±2h,对试件进行编号、拆模。当气温较低时或者凝结时间大于24h的砂浆,可适当延长时间,但不应超过2d,试件拆模后立即进行标准养护(工地无条件的可送至试验室)。 试块完成终凝后,在见证人员见证下及时在试块表面刻制试样制作日期、部位、强度等级、刻制的文字应清晰可见。
砂浆配合比 GB50203-2002《砌体工程施工质量验收规范》 ⑴频率:
砌筑砂浆应通过试配确定配合比,当砂浆组成材料有变更时,其配合比应重新确定。 ⑵取样方法:
按水泥、砂、外加剂等取样规定抽取各种原材料试样。
每种配合比取样数量一般为:每组配比用的水泥、砂、分别不少于10kg、50kg。若需使用掺加料或外加剂,应按预计掺量一同送来。 5、简易土工 ⑴检测参数:
含水率、密度、击实试验、压实度 ⑵频率、方法: 1、含水量、密度
委托方根据设计要求确定
2、击实(最佳含水率、最大干密度) 代表性土样25kg 3、压实度
①环刀法(土建):建筑地基基坑回填土,对大基坑每50~100㎡不少于1个检测点,对基槽每10~20m不应少于1个检测点,每个独立柱基不少于1个检测点。 ②环刀法(市政):适用于细粒土及无机结合稳定细粒土检测: a、路床层检测每1000㎡一组(每组3个); b、石灰土类基层每1000㎡一点;
c、沟槽回填土两井间每层一组(每组3个)。
4、灌砂法:市政道路灌砂取样频率每层每1000㎡不少于1点。
5、灌水法:市政道路灌砂取样频率每层每1000㎡不少于1点,沟槽回填土两井间每层检测1点。
6、钻芯法:沥青混合料面层每2000㎡检测1点
6、混凝土掺加剂
混凝土外加剂 GB8076-2008《混凝土外加剂》
⑴检测参数:减水率、泌水率比、含气量、凝结时间差、抗压强度比、收缩比 (2)频率:
掺量≥1%的同品种外加剂100t为一批,掺量<1%的同品种外加剂50t为一批。 (3)取样方法:
可连续取,也可从20个以上不同部位取等量样品混合均匀(液体分上、中、下三层分别取样、混合均匀),取样量不少于水泥所需用的外加剂量。 粉煤灰 GB/T1596-2005《用于水泥和混凝土中的粉煤灰》 ⑴检测参数:
细度、需水量比、烧失量、含水量、安定性(F类粉煤灰无要求) ⑵频率:
连续供应的200t相同等级、相同种类的粉煤灰为一批,不足200t也为一批。 ⑶取样方法:
取样应有代表性,可连续取,也可从10个以上不同部位取等量样品,总量至少3kg。
7、沥青、沥青混合料
沥青 JTJ 052-2000《公路工程沥青与沥青混合料试验规程》 ⑴检测参数:
针入度、软化点、延度 ⑵频率: