根据站址位置和环境条件,有条件时也可采用敞开式SF6断路器或其他型式不完全封闭组合电器等;

4 10kV、20kV开关柜宜采用封闭式开关柜,配真空断路器、弹簧操作机构; 5 设备的短路容量应满足远期电网发展的需要;

6 变电站站用电源宜采用两台变压器供电,站用变压器应接于不同的母线段。户内宜选用干式变压器,户外应选全密封油浸式变压器。 6.2.8 过电压保护及接地应符合下列规定:

1 高压配电线路和城市变电站的过电压保护和接地网的设计应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合》GB 50064和《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065的有关规定;

2 高、中压配电设备的耐受电压水平应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB 50064的有关规定和表6.2.8的规定。

表6.2.8 高、中压配电设备的耐受电压水平

标称设备电压 最高kV 电压kV 110 126 设备 种类 雷电冲击耐受电压峰值 (kV) 短时工频耐受电压有效值 (kV) 断 口 断 口 相对地 相间 断路器 隔离开关 相对地 相间 断路器 隔离开关 450/480 450、550 350 325 325 - - 185/200 - - 变压器 开关 450、550 520、630 200、230 - 325 - 185 - 125 - - 375 - 215 - 145 - 95 155 150 155 80/85 95 200、230 225、265 - 155 - 95 - 65 - - 197 - 118 - 79 - 66 72.5 变压器 开关 35 40.5 变压器 开关 185/200 185 185 20 24 变压器 开关 125(95) 125 125 55(50) 65 65 10 12 变压器 开关 75(60) 75(60) 35(28) 42(28) 75(60) 85(70) 4~12 42(28) 49(35) 2.5 0.4 开关 注:1、分子、分母数据分别对应外绝缘和内绝缘。

2、括号内、外数据分别对应是、非低电阻接地系统。

3、低压开关设备的工频耐受电压和冲击耐受电压取决于设备的额定电压、额定电流和安装类别。

3 城市变电站接地网中宜腐蚀且难以修复的场所的人工接地极宜采用铜导体,室内接地母线及设备接地线可采用钢导体。

6.2.9 变电站建筑结构应符合下列规定:

1 变电站建筑物宜造型简单、色调清晰,建筑风格与周围环境、景观、市容风貌相协调。建筑物应满足生产功能和工业建筑的要求,土建设施宜按规划规模一次建成,辅助设施、内外装修应满足需要、从简设置、经济、适用;

2 变电站的建筑物及高压电气设备应根据重要性按国家公布的所在区地震裂度等级设防; 3 变电站应采取有效的消防措施,并应符合现行国家标准?火力发电厂与变电所设计防火规范? GB 50229 的有关规定。

7 中压配电网

7.1 中压配电线路

16

7.1.1 中压配电线路的选型和路径选择应符合下列规定:

1 中压配电线路包括架空线路、电缆线路及架空与电缆混合线路三种类型; 2 架空线路路径的选择应符合本规范6.1.2和6.1.3的有关规定;

3 电缆的应用条件、路径选择、敷设方式和防火措施应符合本规范第6.1.4条和 6.1.6条的有关规定;

4 配电线路的分段点和分支点应装设故障指示器。 7.1.2 中压架空线路的设计应符合下列规定:

1 在下列不具备采用电缆型式供电区域,应采用架空绝缘导线线路:

1)线路走廊狭窄,裸导线架空线路与建筑物净距不能满足安全要求时; 2)高层建筑群地区;

3)人口密集,繁华街道区; 4)风景旅游区及林带区; 5)重污秽区; 6)建筑施工现场。

2 导线和截面选择应符合下列规定:

1)架空导线宜选择钢芯铝绞线及交联聚乙烯绝缘线;

2)线路导线截面应按温升选择,并按允许电压损失、短路热稳定和机械强度条 件校验,有转供需要的干线还应按转供负荷时的导线安全电流验算;

3)为方便维护管理,同一供电区,相同接线和用途的导线截面宜规格统一,各 种用途的导线截面宜按表7.1.2的规定选择。

表7.1.2 中压配电线路导线截面选择 线路型式 主干线(mm) 2分支线(mm) 2 架空线路 -- 240 185 150 120 95 70 电缆线路 500 400 300 240 185 150 120 70 注:1、主干线主要指从变电站馈出的中压线路、开关站的进线和中压环网线路。 2、分支线是指引至配电设施的线路。 3 中压架空线路杆塔应符合下列规定:

1)同一变电站引出的架空线路宜多回同杆(塔)架设,但同杆(塔)架设不宜 超过四回;

2)架空配电线路直线杆宜采用水泥杆,承力杆(耐张杆、转角杆、终端杆)宜 采用钢管杆或窄基铁塔;

3)架空配电线路宜采用12m或15m高的水泥杆,必要时可采用18m高的水泥杆; 4) 各类杆塔的设计、计算应按现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规范》GB 50061的有关规定设计。

4 中压架空线路的金具、绝缘子应符合下列规定:

1)中压架空配电线路的绝缘子宜根据线路杆塔型式选用针式绝缘子、瓷横担绝

缘子或蝶式绝缘子;

2)城区架空配电线路宜选用防污型绝缘子。黑色金属制造的金具及配件应采用

热镀锌防腐;

3)重污秽及沿海地区,按架空线路通过地区的污秽等级采用相应外绝缘爬电比

距的绝缘子;

4) 架空配电线路宜采用节能金具,绝缘导线金具宜采用专用金具;

5) 绝缘子和金具的安装设计宜采用安全系数法,绝缘子和金具机械强度的验 算及安全系数应符合现行国家标准《66kV及以下架空电力线路设计规

17

范》GB 50061的有关规定。

7.1.3 中压电缆线路的设计和电缆选择应符合下列规定:

1 电缆截面应按线路敷设条件校正后的允许载流量选择,并按允许电压损失、短 路热稳定等条件校验,有转供需要的主干线应验算转供方式下的安全载流量,电缆截 面应留有适当裕度;

2 中压电缆的缆芯对地额定电压应满足所在电力系统中性点接地方式和运行要 求。中压电缆的绝缘水平应符合表7.1.3的规定; 3 中压电缆宜选用交联聚乙烯绝缘电缆;

4 电缆敷设在有火灾危险场所或室内变电站时,应选用难燃或阻燃型外护套; 5 电缆线路的设计应符合现行国家标准《电力工程电缆设计规范》GB 50217的有 关规定;

6 电缆导线截面宜按表7.1.2规定选择。

表7.1.3 中压电缆绝缘水平选择 (kV) 系统标称电压, Un 10 20 Uo 第一类 注1 6/10 12/20 电缆额定电压 Uo 第二类 注2 8.7/10 18/20 Uo/U 缆芯之间的工频最高电压 Umax 12 24 缆芯对地雷电冲击耐受电压峰值 UPl 75 95 125 170 注:1、指中性点有效接地系统; 2、指中性点非有效接地系统。

7.2 中压配电设施

7.2.1 中压开关站应符合下列规定:

1 当变电站的10kV出线走廊受到限制、10kV配电装置馈线间隔不足且无扩建余地时,宜建设开关站。开关站应配合城市规划和市政建设同步进行,可单独建设,也可与配电站配套建设;

2 开关站宜根据负荷分布均匀布置,其位置应交通运输方便,具有充足的进出线通道,满足消防、通风、防潮、防尘等技术要求;

3 中压开关站转供容量可控制在10MVA~30MVA,电源进线宜为2回或2进1备,出线宜为6回~12回。开关站接线应简单可靠,宜采用单母线分段接线。

7.2.2 中压室内配电站、预装箱式变电站、柱上变压器的设计应符合下列规定:

1 配电站站址设置应符合下列规定:

1)配电站位置应接近负荷中心,并按照配电网近期规划要求确定配电站的布点和规模。站址选择应符合现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定; 2)位于居住区的配电站宜按“小容量、多布点”的原则设置。 2 室内配电站应符合下列规定:

1)室内站可独立设置,也可与其他建筑物合建;

2)室内站宜按两台变压器设计,通常采用两路进线,变压器容量应根据负荷确定,宜为315kVA~1000kVA;

3)变压器低压侧应按单母线分段接线方式,装设分段断路器;低压进线柜宜装设配电综合监测仪;

4)配电站的型式、布置、设备选型和建筑结构等应符合现行国家标准《10kV及以下变电所设计规范》GB 50053的有关规定。 3 预装箱式变电站应符合下列规定:

1)受场地限制无法建设室内配电站的场所可安装预装箱式变电站;施工用电、临时用电可采用预装箱式变电站。预装箱式变电站只设1台变压器;

18

2)中压预装箱式变电站可采用环网接线单元,单台变压器容量宜为315kVA~630kVA,低压出线宜为4回~6回;

3)预装箱式变电站宜采用高燃点油浸变压器,需要时可采用干式变压器;

4)受场地限制无法建设地上配电站的地方可选用地下预装箱式配电站。地下预装箱式配电站应有可靠的防水防潮措施。 4 柱上变压器应符合下列规定: 1)柱上变压器应靠近负荷中心。变压器台架宜按最终容量一次建成。变压器容量宜为500kVA及以下,低压出线宜为4回及以下;

2)变压器台架对地距离不应低于2.5m,高压跌落式熔断器对地距离不应低于4.5m; 3)高压引线宜采用多股绝缘线,其截面按变压器额定电流选择,但不应小于25mm2; 4)柱上变压器的安装位置应避开易受车辆碰撞及严重污染的场所,台架下面不应设置可攀爬物体;

5)下列类型的电杆不宜装设变压器台架:转角、分支电杆;设有低压接户线或电缆头的电杆;设有线路开关设备的电杆;交叉路口的电杆;人员易于触及和人口密集地段的电杆;有严重污秽地段的电杆。

7.3 中压配电设备选择

7.3.1 配电变压器选型应符合下列规定:

1 配电变压器应选用符合国家标准要求的环保节能型变压器。 2 配电变压器的耐受电压水平应满足本规范表6.2.8的规定。 3 配电变压器的容量宜按下列范围选择:

1)柱上三相配电变压器宜为50kVA~500kVA; 2)柱上单相配电变压器不宜大于50kVA;

3)配电站内油浸变压器不宜大于630kVA,干式变压器不宜大于1000kVA。 4 配电变压器运行负载率宜按60%~80%设计。 7.3.2 配电开关设备应符合下列规定:

1 中压开关设备应满足环境使用条件、正常工作条件的要求,其短路耐受电流和短路分断能力应满足系统短路热稳定电流和动稳定电流的要求;

2 设备参数应满足负荷发展的要求,并应符合网络的接线方式和接地方式的要求; 3 断路器柜应选用真空或SF6断路器柜系列;负荷开关环网柜宜选用SF6或真空环网柜系列。在有配网自动化规划的区域,设备选型应满足配电网自动化的遥测、遥信和遥控的要求,断路器应具备电动操作功能;

4 安装于户外、地下室等易受潮或潮湿环境的设备,应采用全封闭的电气设备。 7.3.3 电缆分接箱应符合下列规定:

1 电缆分接箱宜采用屏蔽型全固体绝缘,外壳应满足使用场所的要求,应具有防水、耐雨淋及耐腐蚀性能;

2 电缆分接箱内宜预留备用电缆接头。主干线上不宜使用电缆分接箱。 7.3.4 柱上开关及跌落式熔断器应符合下列规定:

1 架空线路分段、联络开关应采用体积小、少维护的柱上无油化开关设备,当开关设备需要频繁操作和放射型较大分支线的分支点宜采用断路器;

2 户外跌落式熔断器应满足系统短路容量要求,宜选用可靠性高、体积小和少维护的新型熔断器。

7.4 配电设施过电压保护和接地

7.4.1 中低压配电线路和配电设施的过电压保护和接地设计应符合现行国家标准《交流电气装置的过电压保护和绝缘配合设计规范》GB 50064和《交流电气装置的接地设计规范》GB 50065的有关规定。

7.4.2 中低压配电线路和配电设施的过电压保护宜采用复合型绝缘护套氧化锌避雷器。

19

7.4.3 采用绝缘导线的中、低压配电线路和与架空线路相连接的电缆线路,应根据当地雷电活动情况和实际运行经验采取防雷措施。

20

城市配电网规划设计规范

根据站址位置和环境条件,有条件时也可采用敞开式SF6断路器或其他型式不完全封闭组合电器等;410kV、20kV开关柜宜采用封闭式开关柜,配真空断路器、弹簧操作机构;5设备的短路容量应满足远期电网发展的需要;6变电站站用电源宜采用两台变压器供电,站用变压器应接于不同的母线段。户内宜选用干式变压器,户外应选全密封油浸式变压器。6.2