入帘青(原壹瓶商贸大丰项目)
基坑支护工程 深 基 坑 专 项
施工单位: 四川省欧荣岩土工程有限公司 编 制 人: 审 核 人: 审核日期: 目 录 第一节、 工程概况……………………………………………………………………………3 第二节、 编制依据…………………………………………………………………………3~4 第三节、第四节、第五节、
支护方案………………………………………………………………………4~8 基坑变形监测及因周边管廊沉降而采取的措施………………8~11 深基坑土方护壁坍塌事故应急救援预案…………………11~12
一、工程概况
入帘青项目工程位于成都市新都区大丰街道办蓉北路225号,东侧为蓉北路(成彭高架),南侧与天晨·花溪碧(已建)一路之隔,西侧现为厂房,北侧为华美路,交通十分方便。
本工程地下2层,规划总建筑面积 m,其中地上建筑面积 m,地下建筑面积 m。开挖后形成深度为—的土质基坑。
本工程为现浇钢筋混凝土框架-剪力墙结构,基本靠红线而建。建筑物周边环境相当复杂,四周均有地下管廊及管线(其基础埋深在-9~-14m之间,而且管廊侧壁和顶部回填土质量较差),管廊距基坑东侧、北侧和南侧均较近,对基坑安全影响较大,开挖过程存在不可预测的困难情况,因此深基坑支护有较大难度,必须在保证基坑安全的前提下,综合考虑施工方案的经济及施工安全。施工难度经多方案比较,综合权衡,选择了采用土钉墙和护壁桩相结合的支护方案,并在土方开挖过程中根据实际情况,随时调整方案,确保基坑安全。
二、编制依据
该施工组织设计方案的编制主要依据:招标文件及图纸;现行规范、规程以及现场实际情况。主要规范、规程如下:
《建筑边坡工程技术规范》(GB50330-2002) 《建筑与市政降水工程技术规范》(JGJ/T111-1998)
2
2
2
《建筑基坑支护技术规程》(JGJ120-1999) 《基坑土钉支护技术规程》(CCECE96:97)
《锚杆喷射混凝土支护技术规范》(GB50086-2001) 《建筑地基基础工程施工质量验收规范》(GB50202-2002) 《建筑施工安全检查标准》(JGJ59-1999)
《建筑工程施工质量验收统一标准》(GB50300-2001) 《建筑机械使用安全技术规程》(JGJ33-2001) 三、支护方案
该边坡主要采用桩板墙、预应力锚索、桩间板构造锚杆、喷射砼面板支护组合的临时性支护体系。总体上不能先开挖后支护,有放坡条件尽量采用放坡开挖,无放坡条件,需直立开挖,必需本着边坡开挖、边支护原则,分段分层施工、严禁无序开挖。流程为:施工桩——开挖3m左右施工第一排锚索——施工桩间板——第一排锚索张拉锁定——继续下开挖3m ,周而复始完成桩——锚——板——拉——挖流程,直至基坑开挖至地下室标高。
1、各支护段桩砼强度为C30,桩径为,抗滑桩嵌入拟建筑物基坑底标高以下不小于3m;桩上设置预应力锚索,各支护段桩间距详见设计施工图。
2、桩顶设置连接梁(简称冠梁),冠梁宽度、高度。 3、桩间板喷射砼强度为C20,最小厚度为80mm,挂网配筋双层双向Ф8@200×200,加强配筋HRB40016@1000,面板加强钢筋必
须植入桩身不小于350mm。
4、 桩施工为避免基坑大面积垮塌,选择隔孔开挖,开挖时必须作好护壁,在锚索位置预埋150mm预埋管件,方向与锚索一致,倾角与锚索相同,桩身混凝土强度为C30。
5、预应力锚索钻孔深度应超过实际孔内锚索长度—,定位偏差不大于100mm,偏斜度不大于5%,孔桩偏差不大于5mm,锚固段必须位于中风化泥岩地层,长度见各支护剖面,钻孔完成后,采用高压空气清洗钻孔内石屑,随后安置锚索,定位装置每2m设置一个,保证锚索居中,锚索注浆应将压浆管伸至孔底(距孔底宜为100 mm)。灌浆材料应按实验室提供配合比进行施工。本设计预应力锚索制作时自由段设四层防护,即船底漆、刷黄油、外套塑料管和M30水泥砂浆。待水泥砂浆和混凝土垫墩强度达到85%后,方可进行锚索张拉。预应锚索张拉前,应对张拉设备进行标定,张拉应按规定程序进行,在编排张拉顺序时,应考虑相临锚孔预应力锚索张拉影响。正式张拉前应取20%设计张拉荷载,对其预拉1—2次,使其各部位接触紧密,钢绞线完全平直。正式张拉时,宜分二次四级进行,第一次张拉第一、二级,第二次张拉第三、四级,两次张拉的时间不少于15分钟,两次张拉的时间间隔不少于3天,每级张拉的拉力按设计预应力的1/4递增,超张拉10%后,恒载10分钟,待无变化锁定,张拉时监理工程师应旁站,并及时签证。锁定后如在48小时内发现预应力损失,应进行
深基坑支护安全专项施工方案