好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

铁路路基试验段施工方案

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

1)按照重型击实试验确定的最佳含水量?2%的范围进行填料含水量控制,若水量超过?2%时,应及时晾晒或洒水翻拌。当填料处于最佳含水量控制范围时,即可进行碾压。

- 6 -

2)采用重型振动压路机进行碾压。碾压时,先压两侧后压中央,纵向行与行之间轮迹重叠压实不小于40cm,纵向搭接长度不小于2m,横向同层接头处重叠压实不小于1m,上下两层填筑接头应错开不小于3m,保证碾压密实度,压路机行驶速度不大于4Km/h。碾压第一遍和最后一遍均采用静压,中间有微振到强振过渡,从摊铺到碾压每一遍都进行K30检测,并及时做好记录,通过试验地基系数达到要求来确定碾压遍数。

第一层松铺厚度为35cm,在第一层取得试验成果后进行第二层试验,其松铺厚度为40cm,进行摊铺压实试验。

第二层松铺厚度为40m,在第二层取得合理并形成成功的试验结果后进行 第三层松铺厚度为45cm的摊铺压实试验。保证基床以下路堤压实厚度不大 于40cm,基床底层压实厚度不大于35cm。

(4)、碾压时,将每层分为两段分别采用不同的碾压方式进行碾压。 (5)、埋设沉降观测板

1)水平位移桩(边桩)设置:在路基两侧坡脚外2m、10m各设观测桩一排,纵向间距50,100m。

2)地基沉降板设置:在路堤中心设沉降板观测,纵向一般为50,100m。 3)对于沉降板处的压实采用冲击夯进行人工夯实。 本试验段埋设沉降观测板3个、地表水平位移桩3组。 (6)、检查要求 - 7 -

表6-1 基床以下路堤填料及压实标准 压实标准

项目 砂类土及细砾碎石类及粗砾土 土 地基系数K(MPa/m) ?70 ?130 30 静态变形模量E(MPa) ?45 ?45 V2 孔隙率n(%) ,31 ,31 压实系数K ?86

表6-2 基床以下路堤中线至边缘距离、宽度、横坡、平整度的允许偏差、检验数量及检验方

序检验项目 允许偏差 检验数量 检验方法 号

中线至边沿线路纵向每100m抽样检验51 ?50mm 尺量 线距离 处 不小于设计沿线路纵向每100m抽样检验52 宽度 尺量 值 处 沿线路纵向每100m抽样检验53 横坡 ?0.5% 坡度尺量 断面

沿线路纵向每100m抽样检验52.5m长直尺 4 平整度 不大于15mm 处 量测 表6-3 基床底层的压实标准 压实标准

项目 砂类土及细砾碎石类及粗砾土 土 地基系数K(MPa/m) ?100 ?150 30 动态变形模量E(MPa) ?40 ?40 Vd 静态变形模量E(MPa) ?60 ?60 V2 孔隙率n(%) ,35 ,28 压实系数K - 8 -

表6-4 基床底层顶面中线至边缘距离、宽度、横坡、平整度、厚度的允许偏差、检验数量

及检验方法 序检验项

允许偏差 检验数量 检验方法 号 目 中线至

沿线路纵向每100m抽样检验 1 边线距?50mm 尺量 5点 离

不小于设沿线路纵向每100m抽样检验 2 宽度 尺量 计值 3点

沿线路纵向每100m抽样检验 3 横坡 ?0.5% 坡度尺量 2个断面

不大于沿线路纵向每100m抽样检验2.5m长直尺 4 平整度 15mm 10点 量测

沿线路纵向每100m抽样检验 5 厚度 ?30mm 水准仪测 3点

七、试验成果

通过路基试验段,要形成以下试验成果: (1)、施工方法及机械配置;

(2)、不同松铺厚度的碾压遍数、地基系数、作业功效分析; (3)、不同松铺厚度松铺厚度与压实系数之间的关系;

(4)、现场施工组织与管理; (5)、施工注意事项; - 9 -

(6)、质量控制要点。 八、质量保证措施

1 、施工时严格按设计图纸和施工规范和验收标准进行施工。

2、 填筑时,严格控制填料级配质量及填料的粒径,并选择合适的压实时间。 3、现场试验时,认真、及时地填写试验过程中的各类数据,以保证试验段 成果的真实性、可靠性。

4、严格报检制度,对隐蔽工程检查项目必须及时报监理工程师检查,经签 字确认后,方可隐蔽。

5、虚心接受监理单位及业主提出的指导意见,不断完善质保措施,并保证相关制度措施的正常运行。

九、安全保证措施

1、设立专职安全员并24小时跟班作业,及时纠正不规范施工行为,消除安全隐患。

2、对施工人员定期进行安全教育和安全知识的培训考核。

3、工地设立明显的安全警示牌和安全注意事项宣传栏,做好安全知识宣传普及工作。

4、各类机械设备操作人员必须考试合格持证上岗,无证人员或非本机人员不得上机操作。

5、场内的电路布置要规范化,电器开关设在防雨防晒的电器箱柜内,距离地面不小于1.5m。

十、环境保护措施

1、在机械化施工过程中,要尽量减少噪音、废气、废水及尘埃等的污染,以保障周围居民的正常工作和身体健康,施工中要经常洒水。

- 10 -

2、对清理场地产生的表层腐植土、砍伐的荆棘丛林等废料,要运至指定的地点进行废弃。

3、施工机械、设备的废水、废油等有害物质以及生活污水进行专项处理,不得直接排放于河流、池塘或其它水域中。也不得排放在饮用水源附近,以防污染水源和土壤。

最后对不同层厚与不同碾压方式组合和地基系数之间的关系进行综合分析,以此来确定适宜的松铺厚度和相应的碾压遍数、最佳的机械配套和施工组织等工艺参数。从设备来源、施工效率、经济效益等几个方面对比,确定最佳方案,并编写试验段总结,作为今后施工的指导文件。