(1)防水工程必须由防水专业队施工。 (2)防水施工人员必须持证上岗。 (3)做防水层时基层含水率不得大于9%。
(4)防水材料应选购北京市建委认证的材料,产品应有合格证,现场取样复试合格后才能使用。
5.6.3地下室防水:
地下室采取全防水处理,保护墙为50 mm厚聚苯板。采用聚酯胎基双层SBS改性沥青防水卷材。
(1)基础底板侧边防水层采用外防内贴法;抗压板上、地下室外墙防水层采用外防外贴法。其构造如下图所示:
(2)基础底板防水施工工艺流程:浇筑混凝土垫层 → 砌筑保护墙 → 抹找平层 → 满刷底涂料一道 → 铺贴防水卷材 → 防水保护层。
(3)地下室外墙防水施工工艺流程:清理基层 → 满刷底涂料一道 → 铺贴防水卷材 →铺50厚聚苯板保护层 → 土方回填。
(4)卷材使用前将表面的防粘物清理干净后立放在通风良好处待用。 (5)抹找平层时,转角处阴阳角均应做成圆弧,圆弧半径不得小于50mm。 (6)基础底板防水层施工时,先铺贴板侧防水层后铺贴板底防水层,接茬设在板底,并在侧面与立面转角处加贴防水附加层。
(7)抗压板上、地下室外墙防水层施工时,先铺贴抗压板上防水层后铺贴墙体防水层,接茬设在抗压板上。
(8)为防止基础四周防水卷材甩头在下道工序施工过程中受到破坏,采用混合砂浆砌两皮砖做甩头保护。
(9)为防止绑筋时碰掉防水保护层,划破四周墙立面的防水层,绑筋前在靠墙内侧临时布设纤维板,保护防水层,随绑筋随拆除。
(10)立面卷材铺贴时,压在临时保护墙里的卷材接头剥出后,将表面浮灰清理干净,有局部损伤处应及时修补。
(11)墙体防水卷材铺贴自下而上采用满粘法施工,其长、短边搭接宽度不小于
100 mm。
(12)外墙防水层做完一步立即回填一步。 5.6.4屋面防水施工:
屋面采用双层SBS改性沥青防水卷材和一道SBS改性沥青防水涂料一道。 (1)施工顺序:保温层→基层清理→涂刷配套基层处理剂→涂刷SBS改性沥青防水涂料→复杂部位附加层处理→涂刷配套粘结剂→铺设卷材→保护层施工。
(2)基层条件:找平层已做完隐蔽工程验收,平整、干燥,含水率不得大于9%,含水率可用以下简单测法:用一块131 m的油毡,平铺在找平层表面上,静置3-4小时后翻起,如覆盖油毡的基层表面和周围相同(无明显水印),则可认为含水率符合要求;管根、阴阳角等部位做成50 mm的小圆弧;雨水口处按设计坡度值计算后再低10-20 mm,以保证局部无积水。
(3)用长把滚刷均匀涂刷卷材的配套基层处理剂,薄厚一致,干燥4小时以后,均匀涂刷SBS改性沥青防水涂料。
(4)复杂部位附加层:管根、阴阳角等防水薄弱部位事先作好附加层,进行局部增强处理。
(5)涂刷配套的基层胶粘剂,胶粘剂待基本不沾手时即可铺设卷材。
(6)铺设卷材:卷材铺设方向应由标高低处向高处铺设,先铺设排水集中的檐口部位,卷材的配置应顺长方向配置,并使卷材长向与流水坡度垂直,卷材的搭接应顺流水方向。
(7)卷材收头做法如图所示:
5.6.5室内有防水要求的部位防水施工: 厨房、卫生间等均做两道聚氨酯涂膜防水层。
(1)在施工前将基底清理干净,尤其是阴阳角处、管根处等部位不得有尖锐杂物存在。
(2)找平层在转角处要抹成小圆角。地面向地漏处排水坡度应? 2%,以地漏边向外50 mm处排水坡度为3-5%,不得局部积水。
(3)与找平层相连接的管件、卫生器具、地漏、排水口等必须安装牢固,收头圆
滑,用密封膏嵌固之后才能进行防水层施工。
(4)小管必须做套管,先做管根防水,用建筑密封膏封严,再做地面防水层与管根密封膏搭接一体。四周涂起300 mm高与立墙部分水平接好。
(5)在地漏、管道根、阴阳角等易漏水的薄弱部位做补强附加处理。
(6)涂膜涂刷施工时要严格掌握好分层涂刷的时间,并做到前后两层涂刷的方向要垂直,每层涂刷的厚度要均匀一致,并保证总厚度不小于1.5 mm。
(7)卫生间面积小,光线不足,通风不好,应设人工照明和通风设备,各工种交叉作业要配合好,具体施工时要有成品保护措施。
(8)防水层作完后,蓄水24小时无渗漏后再做面层。 5.7土方回填:
5.7.1本工程土方回填为基槽2∶8灰土回填。
5.7.2回填土施工前,首先应进行土壤击实试验,根据回填土的最佳含水率及干容重,来确定回填用土的含水率控制范围及压实遍数。
5.7.3回填前应对基础、防水层、保护层进行验收,混凝土强度达到设计强度后方可进行。
5.7.4回填前应将填土部位的垃圾及杂物等清理干净。
5.7.5土质应优先选用原土,但回填前应检测土质内不得含有有机杂质,使用前应过筛,确保粒径不大于50mm。
5.7.6 2∶8灰土应做到配比准确、拌和均匀、含水率适中。 5.7.7回填土施工时应分层铺摊,每层铺土厚度控制在250 mm内。
5.7.8回填土采用蛙式打夯机夯实,每层至少夯实三遍,并做到一夯压半夯,夯夯相连,行行相连,纵横交叉,并加强对边缘部位的夯实。
5.7.9回填土每层夯实后,应按规范进行环刀取样,测出干土的质量密度,根据设计要求,干容重不得小于15.5kN m3。
5.7.10回填土的质量控制:
基槽取样每层按长度每30 m取样一组,取样部位应在每层压实后的下半部。
5.8脚手架工程:
本工程脚手架分为外脚手架和内脚手架。内脚手架包括结构施工满堂红碗扣脚手支撑和装修用脚手架。
双排外脚手架采用扣件式脚手架搭设 5.8.1双排脚手架的构造:
由于本建筑办公楼最高处为 61.3 m,考虑脚手架顶端伸出檐口1.5 m,则脚手架的最高搭设高度为63 m。下部30m采用双立杆的形式。
1、脚手架的搭设几何尺寸: 采用Φ4833.5的钢管搭设 排距:1 m; 柱距:1.5 m; 步距:1.2 m; 内立杆距墙200mm。
连墙件:选用刚性连墙件,水平距离为4.0 m,垂直距离随楼层标高;在框架部位结构施工时预埋钢管,脚手架搭设到此位置时,与预埋钢管相连接;剪力墙部位利用穿墙螺栓孔,用螺栓进行拉结。
2、脚手架基础:考虑到地下结构施工完毕并在地下室外墙防水完成后才能进行回填土施工,为给回填土提供施工空间,南、西、北侧大部分架子搭设在采光井上,没有采光井的部位,采取架子架空搭设在工字钢上(在剪力墙部位预埋铁件,焊接钢牛腿后支撑工字钢)。东侧及两斜角采用挑架架空。
3、脚手架的搭设:
纵向扫地杆→立杆→横向扫地杆→第一步纵向水平杆→第一步横向水平杆→连墙件→第二步纵向水平杆→第二步横向水平杆。
4、注意事项:立杆接长时,接头应交错布置,相邻接头不得在同步、同跨内,错开距离不得小于500 mm;连墙件设置在主节点附近;脚手架外侧立面沿全高和全长设置剪刀撑;横向支撑:两端设置,中间每隔6跨设置一道,横向支撑沿高度方向呈之字
布置。
5.8.2外脚手架的验算:
脚手架的验算项目:纵向、横向水平杆的强度及刚度;立杆稳定性验算。 1、由于脚手架的搭设尺寸为纵向、横向水平杆验算1.531.2 m,符合《建筑施工脚手架实用手册》中表4-34的要求。故纵向、横向水平杆的抗弯强度、抗弯刚度及扣件的抗滑移均满足要求,不需验算。
2、立柱稳定性验算:
因脚手架底部采用双立杆,上部为单立杆,故需验算的项目为脚手架底部及变截面处的立柱稳定。(不考虑立柱偏心的影响)
1)荷载计算:
① 脚手架自重产生的轴心力NGK:
查表得到:一个柱距范围内每米脚手架自重产生的轴心压力标准值--- gk=0.140kNm;
则:脚手架在30m处自重产生的轴心压力标准值为 NGK=4.2 kN;
脚手架在底部自重产生的轴心压力标准值为 NGK=9.132 kN;(算上增加的立杆和扣件)
② 脚手架活荷载产生的轴心压力标准值:
脚手板考虑四层搭设,则查表得到:四层脚手板产生的轴心压力标准值: NQ1K=1.215+1.530.18=1.485 kN;
防护材料产生的轴心压力标准值(立网网目尺寸为3.533.5 cm,绳径3.2 mm,自重0.01kNm2):
NQ2K=0.0131.5363=0.945 kN;
考虑二层同时施工,施工均布荷载 QK=233.0=6.0 kNm2,查表得到施工荷载产生的轴心压力标准值:
NQ3K=6.08 kN;
则:脚手架活载在底部产生的轴心压力标准值为: