1.3主要法规: 序号 名 称 《建筑工程质量管理监督法规文件汇编》 编 号 北京市建设工程质量监督总站 《中华人民共和国计量法》 建设工程质量管理条例 《中华人民共和国建筑法》 《北京市建设工程施工试验实行有见证取样和送检制度的暂行规定的补充通知》 《预防砼工程碱集料反应技术管理规定(试行)》 《房屋建筑工程和市政基础设施工程实行见证取样和送检的规定》 85年主席令第28号 2000年1月10日国务院颁发 97年主席令第91号 1 2 3 4 5 京建法(1997)144号 6 京建科(1999)230号 7 京建质[2000]578号
第二章 工程概况
2.1工程简介: 序 1 2 3 4 5 6 7 8
2.2建筑设计概况: 序 1 项目 功能 住宅楼、商业用房 建筑总面积(m2) 建 筑 2 规 模 建筑
项 目 工程名称 工程业主 设计单位 建筑面积 工程地点 质量目标 结构形式 基础形式 25905.82m2 内 容 争创结构 “长城杯”,单位工程创北京市优质工程 全现浇钢筋混凝土剪力墙结构 箱形基础 内 容 25905.82 m2 18层,局部19层 2层 地下一层 1 层 2~17层 18层 建筑 层数 地上 地下 人防层
层高 3.2m 3.0m 42.30 m 0.75 m 3.5m 2.8m 基底标高 建筑总高 3.1m -6.220m 61.3 m 3 建筑高度 ±0.0相当于绝对标高 室内外高差 上人屋面 水泥珍珠岩板保温,小石子或着色剂保护层屋面。 4 屋面 不上人屋面 水泥珍珠岩板保温,铺地缸砖保护层屋面。 主体结构底层两侧及三层以上粘红色面砖,墙群采用光面花岗石幕5 外墙面 墙式干挂,窗套、线脚处采用白色涂料,拱门前有14根圆柱,采用玻璃钢成品包柱。 6 内墙面 喷内墙涂料 分户墙大部分采用200厚现浇钢筋混凝土墙,部分采用200厚陶粒混凝土砌块,7 内墙 户内分割墙采用100厚GRO板。其中底层、二三层电梯厅、走道、楼梯、商业用房及底层楼梯、门厅、大堂二次装修。 现浇混凝土板,喷顶棚涂料,板底腻子刮平。其中底层、二三层电梯厅、走道、楼梯、商业用房及底层楼梯、门厅、大堂二次装修。 采用塑钢门窗,外墙设纱窗,采用22厚平板玻璃。 采用防水混凝土,做Ⅱ型SBS高聚物改性沥青防水卷材防水层两道。 8 顶棚 9 门窗 地下室 基础底板 SBS(Ⅱ+Ⅱ)改性沥青油毡 10 防水 室 内 本工程中卫生间及房顶水箱间搂面均作聚氨酯防水涂膜防水层两道。 SBS改性沥青防水卷材与SBS改性沥青防水涂料组合 屋 面
节能 11 保温
2.3结构设计概况:
地下水位标高为-13M,不需降水 天然地基、 fka= 180kpa 外墙内保温,采用60厚增强水泥聚苯保温板 持力层土质情况 地基承载力标准值 基础类型 结构形式 箱形基础 全现浇钢筋混凝土剪力墙结构 剪力墙 二级 抗震设防烈度 框架 混凝土垫层 C10 一级 其 他 C30 防水砼等级 底板及地下室外墙用S8,水泵房、水池≥S6 八度 抗震等级 混凝土强度等级 钢筋接头 当d≥Φ22时,采用焊接接头(或机械接头) 型 式 当d<Φ22时,采用搭接接头 Ⅰ级钢:φ6、8、10mm 钢筋类别 Ⅱ级钢:Φ12、14、16、18、20、22、25mm 钢筋砼剪力墙 结构尺寸 楼 板 底板厚
200、250、300mm 100、120、140、150、190、200mm 700mm
2.4水暖专业设计概况: 系统名称 管材 连接方式 保温 防腐 镀锌钢管 采暖 铝塑复合管 热镀锌管 给水 铝塑复合管 热镀锌管 热水 铝塑复合管 饮用水 铝塑复合管 丝接 岩棉瓦 专用连接件 丝接 专用连接件 丝接 专用连接件 专用连接件 闭孔海绵 闭孔海绵 樟丹、银粉各两道 防锈漆一 道银粉两道 消火栓 焊接钢管 焊接 柔性排水铸管 排水 焊接钢管 系统名称 柔性接口 焊接 管材 连接方式 保温 防腐 镀锌钢管 采暖 铝塑复合管 热镀锌管 给水 铝塑复合管 丝接 岩棉瓦 专用连接件 丝接 专用连接件 闭孔海绵