模板工程安全专项施工方案
3)、 钢管表面应平直光滑,不应有裂缝、结疤、分层、错位、硬弯、毛刺、压痕和深的划道;
4)、 钢管外径、壁厚、断面等的偏差,应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定; 5)、 钢管必须涂有防锈漆。
(5)、 旧钢管的检查在符合新钢管规定的同时还应符合下列规定:
1)、 表面锈蚀深度应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ130-2011的规定。锈蚀检查应每年一次。检查时,应在锈蚀严重的钢管中抽取三根,在每根锈蚀严重的部位横向截断取样检查,当锈蚀深度超过规定值时不得使用; 2)、 钢管弯曲变形应符合现行规范《建筑施工扣件式钢管脚手架安全技术规范》JGJ 130-2011的规定; 3)、 钢管上严禁打孔。
(6)、 钢铸件应符合现行国家标准《一般工程用铸造碳钢件》GB/T 11352中规定的ZG 200-420、ZG 230-450、ZG 270-500和ZG 310-570号钢的要求。
(7)、 钢管扣件应符合现行国家标准《钢管脚手架扣件》GB 15831的规定。 (8)、 扣件的验收应符合下列规定
1)、 新扣件应有生产许可证、法定检测单位的测试报告和产品质量合格证: 2)、 旧扣件使用前应进行质量检查,有裂缝、变形的严禁使用,出现滑丝的螺栓必须更换;
模板工程安全专项施工方案
3)、 新、旧扣件均应进行防锈处理;
4)、 支架采用的扣件,在螺栓拧紧扭力达65N·m时,不得发生破坏。
(9)、 连接用的焊条应符合现行国家标准《碳钢焊条》GB/T 5117或《低合金钢焊条》GB/T 5118中的规定。
(10)、 连接用的普通螺栓应符合现行国家标准《六角头螺栓C级》GB/T 5780和《六角头螺栓》GB/T 5782。
(11)、 组合钢模板及配件制作质量应符合现行国家标准《组合钢模板技术规范》GB 50214的规定。 2、 木材的选用
(1)、 模板结构或构件的树种应根据各地区实际情况选择质量好的材料,不得使用有腐朽、霉变、虫蛀、折裂、枯节的木材。
(2)、 模板结构应根据受力种类或用途选用相应的木材材质等级。木材材质标准应符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的规定。
(3)、 用于模板体系的原木、方木和板材要符合现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的规定,不得利用商品材的等级标准替代。
(4)、 主要承重构件应选用针叶材;重要的木质连接件应采用细密、直纹、无节和无其他缺陷的耐腐蚀的硬质阔叶材。
(5)、 当采用不常用树种作为承重结构或构件时,可按现行国家标准《木结构设计标准》GB50005的要求进行设计。对速生林材,应进行防腐、防虫处理。
模板工程安全专项施工方案
(6)、 当需要对模板结构或木材的强度进行测试验证时,应按现行国家标准《木结构设计标准》GB 50005的标准进行。
(7)、 施工现场制作的木构件,其木材含水率应符合下列规定 1)、 制作的原木、方木结构,不应大于15%; 2)、 板材和规格材,不应大于20%; 3)、 受拉构件的连接板,不应大于18%; 4)、 连接件,不应大于15%。 3、 竹、木胶合模板板材的选用
(1)、 胶合模板板材表面应平整光滑,具有防水、耐磨、耐酸碱的保护膜,并应有保温性良好、易脱模和可两面使用等特点。板材厚度不应小于12mm,并应符合现行国家标准《混凝土模板用胶合板》GB/T 17656-2024的规定。
(2)、 各层板的原材含水率不应大于15%,且同一胶合模板各层原材间的含水率差别不应大于5%。
(3)、 胶合模板应采用耐水胶,其胶合强度不应低于木材或竹材顺纹抗剪和横纹抗拉的强度,并应符合环境保护的要求。
(4)、 进场的胶合模板除应具有出厂质量合格证外,还应保证外观尺寸合格。 4、 材料需要计划
模板工程安全专项施工方案
施序工 材料名称 规格 单数备注 号 部位 量 位 xxx1 木胶合板 1220×2440×15mm m2 x xxx2 木枋 50×80×4000mm m3 x xxx3 柱木枋 50×80×4000mm m3 x 墙 4 钢管 φ48×3.0 吨 xxx x xxx5 扣件 / 颗 x xxx6 普通高强对拉螺栓 16 套 x 梁7 板 木胶合板 1220×2440×15mm m2 xxx x
模板工程安全专项施工方案
施序工 材料名称 规格 单数备注 号 部位 量 位 xxx8 木枋 50×80×4000mm m3 x xxx9 钢管 φ48×3.0 吨 x 1扣件 0 T xxx x 1螺旋顶撑U托 1 φ34×600 根 xxx x 1普通高强对拉螺栓 2 16 套 xxx x
5、 机械设备需要计划
序号 机械名称 型号 数量 单机功率