④砌体门窗洞口两侧200mm(石砌体为300mm)和转角处}450mm(石砌体600mm)范围内。 ⑤梁或梁垫下及其左右500mm范围内。 ○6设计不允许设置脚手眼的部位。
⑦施工脚手眼补砌时,灰缝应填满砂浆,不得用干砖填塞。
(3)\三一\砌砖法,即使用大铲,一块砖、一铲灰、一挤揉的砌筑方法。 22、工序时间参数:最早开始时间T,最早完成时间TEF,最迟开始时间T间TLFESLS,最迟完成时
,
T总时差F,自由时差F机动时间。即:F=TTF。(总时差F:在不影响计划工期的前提下,本工作可以利用的=TLFTLS-TES-TEF(自由时差F)
F:是在不影响紧后工作最早开始时
ESFEFFT间的条件下,本工作可以利用的机动时间。即:i?j=j?k-Ti?j)
ES第一步:从左到右计算T、TEF(副产品:计算工期
Tc);(遇到有大小的时候取大)
第二步:从右到左计算TLF、TLS;(遇到有大小的时候取小)
TF第三步:从左到右计算;
FF第四步:从右到左计算(遇到有大小的时候
取小)
★口诀:沿线累加,逢圈取大;逆线累减,逢圈取小。
23、混凝土表面因缺少水泥砂浆而形成石子外露的原因: 1)混凝土配合比的原材料称量偏差大,粗骨料多,和易性差。 2)浇筑混凝土时,混凝土离析,石子集中,振不出水泥浆。 3)混凝土搅拌时间短,拌合不均匀,和易性差。 4)混凝土振捣不密实,漏振。 5)模板缝隙大,混凝土漏浆。
24、地下防水混凝土浇筑质量监控步骤如下:
①实测。采用必要的检测手段,对抽取的样品进行检验,测定其质量特性指标。 ②分析。对检测所得数据进行整理、分析、找出规律。
③判断。根据对数据分析的结果,判断该工序产品是否达到了规定的质量标准,如未达到,找出原因。
④纠正或认可(纠偏)。如发现质量不符合规定标准,应采取措施纠正,如质量符合要求予以确认。
21
25、不可抗力:总包可以向建设单位提出玻璃修复费用的补偿,但不能提出临时设施及窝工费的补偿。因为不可抗力事件造成的时间及经济损失,应由双方按以下方法分别承担: (1)工程本身的损害、因工程损害导致第三人人员伤亡和财产损失以及运到施工场地用于施工的材料和待安装的设备的损害,由发包人承担。
(2)发包人、承包人人员伤亡由其所在单位负责,并承担相应的费用。 (3)承包人机械设备及停工损失,由承包人承担。
(4)停工期间,承包人应工程师要求留在施工场地的必要的管理人员及保卫人员的费用由发包人承担。
(5)工程所需的清理、修复费用,由发包人承担。
26、合同中综合单价因工程量变更需调整时,除合同另有规定外,应按照下列办法确定; 1)工程量清单漏项或设计变更引起新的工程量清单项目,其相应综合单价由承包人提出,经发包人确认后作为结算的依据。
2)由于工程量清单的工程数量有误或设计变更引起工程量增减,属合同约定幅度以内的,应执行原有的综合单价;属合同约定幅度以外的,其增加部分的工程量或减少后的剩余部分的工程量的综合单价由承包人提出,经发包人确认后,作为结算的依据。
27、施工合同组成合理的合同文件的优先解释顺序是: ①合同协议书; ②中标通知书; ③投标书及其附什; ④本合同专用条款; ⑤本合同通用条款;
⑥标准、规范及有关技术文件; ⑦图纸; ⑧工程量清单;
⑨工程报价单或预算书。
28、现场的消防安全工作应以“预防为主、防消结合、综合治理”为方针,健全防火组织,认真落实防火安全责任制。
29、凡属下列情况之一的动火,均为二级动火。(记住二级的) (1)在具有一定危险因素的非禁火区域内进行临时焊、割等用火作业。 (2)小型油箱等容器。(3)登高焊、割等用火作业。 30、动火审批程序:
①一级动火作业由项目负责人组织编制防火安全技术方案,填写动火申请表,报企业安全管理部门审查批准后,方可动火。
22
②二级动火作业由项目责任工程师组织拟定防火安全技术措施,填写动火申请表,报项目安全管理部门和项目负责人审查批准后,方可动火。
③三级动火作业由所在班组填写动火申请表,经项目责任工程师和项目安全管理部审查批准后,方可动火。
④动火证当日有效,如动火地点发生变化,则需重新办理动火审批手续。 31、消防器材的配备:
1.一般临时设施区,每100m群配备两个10L的灭火器,大型临时设施总面积超过1200m的,应备有消防专用的消防桶、消防锹、消防钩、盛水桶(池)、消防砂箱等器材施。
2.临时木工加工车间、油漆作、作业间等,每25 m应配置一个种类合适的灭火器。 3.仓库、油库、危化品库或堆料厂内,应配备足够组数、种类的灭火器,每组火火器不应少于四个,每组灭火器之问的距离不应大于30m。
4.高度超过24m的建筑工程,应保证消防水源充足,设置具有足够扬程的高压水泵,安装临时消防竖管,管径不得小于75mm,每层必须设消火栓口,并配备足够的水龙带。
32、一般路段的围挡高度不得低于1.8m,市区主要路段的围挡高度不得低于2.5m。 33、现场出入口明显处应设置“五牌一图”,即:工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工和环境保护牌及施工现场总平面图。
34、*现场成品保护的要点:①合理安排施工顺序。
②根据产品的特点,可以分别对成品、半成品采取护、包、盖、封等具体保护措施。 ③建立成品保护责任制,加强对成品保护工作的巡视检查,发现问题及时处理。
35、在城市市区范围内从事建筑工程施工,项目必须在工程开工前向工程所在地县级以上地方人民政府环境保护管理部门申报登记。
36、不同安全警示牌的作用和基本形式:①禁止标志是用来禁止人们不安全行为的图形标志。基本形式是红色带斜杠的圆边框,图形是黑色,背景为白色。
②警告标志是用来提醒人们对周围环境引起注意,以避免发生危险的图形标志。基本形式是黑色正三角形边框,图形是黑色,背景为黄色。
③指令标志是用来强制人们必须做出某种动作或必须采取一定防范措施的图形标志。基本形式是黑色圆形边框,图形是白色,背景为蓝色。
④提示标志是用来向人们提供目标所在位置与方向性信息的图形标志。基本形式是矩形边框,图形文字是白色,背景是所提供的标志,为绿色。消防设备提示标志用红色。
37、在正常使用条件下,建设工程的最低保修期限为:
①基础设施工程、房屋建筑的地基基础工程和主体结构工程,为设计文件规定的该工程的合理使用年限;
②屋面防水工程、有防水要求的卫生问、房间和外墙面的防渗漏,为5年;
23
222
③供热与供冷系统,为2个采暖期、供冷期;
④电气管线、给排水管道、设备安装为2年;⑤装修工程为2年。
38、正常使用条件下,保温工程的最低保修期限为5年。保温工程的保修期,自竣工验收合格之日起计算。
39、房屋建筑工程施工管理签章文件代码为CA,分为七个部分,共43个文件(CA开头)。 装饰装修工程施工管理签章文件代码为CN,分为七个部分,共47个文件(CN开头)。 40、项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件。项目管理规划应由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制。项目管理实施规划应对项目管理规划大纲进行细化,使其具有可操作性。项目管理实施规划应由项目经理组织编制。
*编制项目管理实施规划应遵循下列程序:
(1)了解项目相关各方的要求;(2)分析项目条件和环境; (3)熟悉相关的法规和文件;(4)组织编制;(5)履行报批手续。 *项目管理实施规划应符合下列要求:
(1)项目经理签字后报组织管理层审批;(2)与各相关组织的工作协调一致; (3)进行跟踪检查和必要的调整;(4)项目结束后,形成总结文件。 41、处理职业健康安全事故应遵循下列程序:
1)报告安全事故;2)事故处理;3)事故调查;4)处理事故责任者;5)提交调查报告。 42、参加工程施工质量验收的各方人员应具备规定的资格。
涉及结构安全的试块、试件以及有关材料,应按规定进行见证取样检测。 工程的观感质量应由验收人员通过现场检查,并应共同确认。
43、当参加验收各方对工程质量验收意见不一致时,可请当地建设行政主管部门或工程质量监督机构协调处理。
44、单位工程质量验收合格后,建设单位应在规定时间内将工程竣工验收报告和有关文件,报建设行政管理部门备案。
45、装修材料按其燃烧性能应划分为四级:A级:不燃;B1级:难燃;B2级:可燃;B3级:易燃。
46、民用建筑的一般规定P266-P267:(大概的记忆方法顶部A级,侧面不低于B1级)。 47、《建筑内部装修防火施工及验收规范》(GB 50354)中的防火施工和验收的规定 ①装修施工应按设计要求编写施工方案,并应按规范要求填写有关记录。 ②装修施工前,应对各部位装修材料的燃烧性能进行技术交底。
③装修材料进人施工现场后,应按本规范的有关规定,在监理单位或建设单位监督下,由施工单位有关人员现场取样,并应由具备相应资质的检验单位进行见证取样检验。
④防火门的表面加装贴面材料或其他装修时,不得减小门框和门的规格尺寸,不得降低防火
24
门的耐火性能,所用贴面材料的燃烧性能等级不应低于B1级。
⑤工程质量验收应符合下列要求:1)技术资料应完整;
2)施工过程中的主控项目检验结果应全部合格;(3)施工过程中的一般项目检验结果合格率应达到80%。
48、民用建筑根据控制室内环境污染的不同要求分为两类:
①Ⅰ类民用建筑工程:住宅、医院、老年建筑、幼儿园、学校教室等;
②Ⅱ类民用建筑工程:办公楼、商店、旅馆、文化娱乐场所、书店、图书馆、展览馆、体育馆、公共交通等候室、餐厅、理发店等。
49、①Ⅰ类民用建筑工程室内装修采用的无机非金属装修材料必须为A类。 ②Ⅰ类民用建筑工程室内装修,必须采用E1类人造木板及饰面人造木板。
Ⅱ类民用建筑工程室内装修,宜采用E1类人造木板及饰面人造木板;当采用E2类人造木板时,直接暴露于空气的部位应进行表面涂覆密封处理。
50、民用建筑工程及室内装修工程的室内环境质量验收,应在工程完工至少7d以后、工程交付使用前进行。
51、民用建筑工程室内环境中甲醛等挥发性有机化合物浓度检测时,对采用集中空调的民用建筑工程,应在空调正常运转的条件下进行;对采用自然通风的民用建筑工程,检测应在对外门窗关闭1h后进行。
25