火灾事故应急预案

第一章 总 则 第一条 编制目的

为了提高发电厂对各类火灾事故的应急响应和处理能力,建立快速、有效的抢险、救援机制,最大限度地减轻火灾事故造成的损失,保障全厂全体干部、职工的人身和财产安全,根据本厂实际情况制定本预案。 第二条 编制依据

依据《中华人民共和国安全生产法》、《中华人民共和国消防法》、《电力设备典型消防规程》等有关法律、法规及《发电厂突发事件总体应急预案》制定本预案。 第三条 适用范围

本预案适用于发电厂发生的达到Ⅱ级及以上应急响应的火灾事故。 第四条 与其他预案的关系

本预案为《发电厂突发事件总体应急预案》(以下简称《总体预案》)的专项预案,在《总体预案》的基础上制定,可以单独使用,也可以配合《总体预案》使用。 第五条 工作原则

全厂各部门在火灾事故预防与应急处理工作中,必须遵循“预防为主、常备不懈”的方针,贯彻“集中领导、分级负责、统一指挥、运行高效”的原则。 第二章 单位概况 第六条 应急资源概况

火灾事故的应急过程主要以扑救火灾、医疗救治、抢救贵重设备为主要任务。运行、检修、安全生产管理、保卫等部室的人员都是事故应急处理的力量。

全厂各单位的备品备件、通讯装备、交通工具、移动式起重机械、抢险车辆、维修工器具、照明装置、防护装备、救护装备、急救药品等均可作为应急的物资装备资源。

医院、派出所、消防特勤中队等均可作为外部应急力量。 第七条 危险分析 (一) 汽机方面火灾 1. 制氢站及氢气系统火灾 2. 汽机密封油系统火灾 3. 汽轮发电机组运转层火灾 4. 柴油发电机火灾

5. 泵房火灾 (二) 电气方面火灾 1. 开关室火灾 2. 继保室火灾 3. 电缆层火灾 4. 过桥电缆火灾 5. 集控电缆层火灾 6. 主控制室火灾

7. 400V、220V、110V蓄电池室火灾 8. 通信楼

9. 主变、高厂变火灾 10. 变压器火灾 (三) 锅炉方面火灾 1. 磨煤机火灾 2. 给煤机火灾 3. 燃油泵房火灾 4. 风机火灾 5. 预热器变速箱火灾 6. 锅炉重油加热器火灾 7. 煤粉仓火灾 8. 制粉系统火灾 (四) 燃料方面火灾 1. 堆取料机 火灾 2. 输煤系统火灾 3. 煤场火灾 4. 运煤控制室火灾 (五) 热化方面火灾 1. 化水设备控制层火灾 2. 加氯站火灾 3. 油处理室火灾

4. 煤粉分析室火灾 5. 油煤化验室火灾 6. 电子间火灾 (六) 其它方面火灾 1. 危险品仓库火灾 2. 设备备品仓库火灾 3. 电料五金库火灾 4. 汽车停车场火灾 5. 加油站火灾 6. 电梯火灾 7. 职工食堂 8. 招待所 9. 打字、复印室 10. 信息中心 11. 档案室 第三章 应急保障 第八条 机构与职责

(一) 保卫部的应急职责: 1. 负责火灾事故的应急指挥;

2. 负责督促各单位做好火灾事故所需应急物资的准备;

3. 配合其他部门做好火灾事故现场的警戒,人员、物资疏散安置工作; 4. 负责火灾事故应急预案的编制; 5. 负责组织火灾事故应急预案的演练。 (二) 安全监察部的应急职责:

1. 负责火灾事故发生原因的调查、分析;

2. 负责牵头对火灾事故应急预案的年度评审工作; 3. 监督、协助其他部门做好火灾事故应急工作。 (三) 人力资源部的应急职责:

负责火灾事故应急知识和灭火、伤员救助技能的教育培训组织工作。 (四) 综合工作部的应急职责

1) 在火灾事故应急中向北方电力公司报告(汇报)应急工作情况; 2) 负责火灾事故应急信息的编辑; 3) 负责火灾事故应急信息的发布; 4) 负责接受公众对火灾事故情况的咨询。 (五) 专家组职责

为火灾事故的扑救提供专业技术服务。 第九条 物资与装备

灭火设施、检测仪器、通讯装备、交通工具、移动式起重机械、抢险车辆、维修工器具、照明装置、防护装备、救护装备、急救药品。各部门应明确以上物资的数量、性能和位置,保证使用时能快速有效地调动。 第十条 通信与信息

事故发生后,所有应急人员应利用已有的调度电话、程控电话、系统电话、对讲机进行现场事故汇报和指挥应急处理,为了应急的可靠,现场配备移动电话作为备用通讯系统。 第十一条 应急人员培训

每年由保卫部负责对运行、检修、安全生产管理等应急人员进行一次预防和扑救火灾方面的知识、技能培训。包括:如何报火警、如何使用灭火器、火场逃生、烧伤烫伤处理、外伤止血包扎等。 第十二条 预案演练

本预案每二年由保卫部负责组织有关部门应急人员进行一次全面演练,每年进行一次组合演练或单项演练。演练结束后,需要对演练的结果进行总结和评估,对本预案在演练中暴露出的问题和不足应及时修订完善。 第十三条 员工教育

每年由保卫部负责对全厂干部、职工进行一次防火安全教育,使其了解各种火灾事故的发生原因,了解事故现场救护的方法,了解各种警报的含义和应急救援工作的有关要求。不断增强全厂干部、职工的消防安全意识,减少和避免火灾事故的发生。

第十四条 互助协议

根据发电厂的实际情况,与医院、120急救中心、派出所等其它单位签订互助协议。 第四章 应急响应 第十五条 接警与通知 (一) 火灾事故接警电话: 厂内火警电话 2119

(二) 保卫部接到火灾报警后,一般应向报警人问清以下情况:

1. 火灾发生的时间、地点; 2. 火势情况;

3. 燃烧物和大约数量,是否有人被围困; 4. 已采取的控制措施及其它应对措施; 5. 报警人姓名、联系电话、部门。

(三) 接到报警的部门如果不是保卫部消防队,接警部门必须告知报警人员再次向保卫部消防队进行报警。同时,将掌握的报警信息立即通报给保卫部消防队。 第十六条 指挥与控制

保卫部消防队接到火灾报警后,立即根据火灾事故报告的详细信息,依据厂突发事件应急管理规定,确定该火灾事故的响应级别。

(一) 火灾事故的响应级别为Ⅲ级响应时

1) 不启动本预案,由发生火灾的部门自行进行应急处理;

2) 保卫部进入预备状态,为应急启动做出初步准备,通知厂有关的领导; 3) 保卫部监督火灾事故单位开展火灾事故应急工作;

4) 保卫部与火灾事故单位的应急指挥部门建立通信联系,密切关注火灾事故应急工作的进展;

5) 按照日常工作流程参与火灾事故处理工作,根据事故单位应急指挥部门的报告和请求,负责协调和调配其它有关部门的应急力量及应急物资。

(二) 火灾事故的响应级别为Ⅱ级及以上响应或预期发展为Ⅱ级及以上响应 1) 保卫部成立火灾事故指挥部,指定应急总指挥,启动本应急预案; 2) 保卫部、安全监察部及火灾事故应急人员到位,相关应急部门全面启动;

3) 应急总指挥负责做出各项应急决策,确定各项指挥任务的指挥员,负责发布并执行应急决策;

4) 与火灾事故现场建立通信联系,取得火灾事故应急的指挥权,对火灾事故应急工作的开展进行全面地指挥; 5) 按需要派出厂级现场协调组和专家组; 6) 协调财务部门,做好医疗费用支持工作;

7) 根据火灾事故的具体情况,调配火灾事故应急体系中的各级救援力量和资源开展事故现场救援工作。 第十七条 报告与公告

当发生达到Ⅱ级应急响应级别的紧急情况后,在1小时内向北方电力公司报告,在2小时内向中国华能公司报告。 第十八条 事态监测与评估

由事故现场应急指挥部,负责对火灾事故的发展势态及影响及时进行动态的监测,并根据专家组提供的建议,对监测信息做出初步评估,将各阶段的事态监测和初步评估的结果快速反馈给厂保卫部,为整体的应急决策提供依据。