停电更换跌落式熔断器及其熔丝作业指导书 1.范围
本指导书适用于10kV线路部分停电更换跌落式熔断器及其熔丝作业。 2.规范性引用文件
下列文件中的条款通过本指导书的引用而构成本指导书的条款。凡是注日期的引用文件,其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本指导书,但鼓励根据本指导书达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。凡是不注日期的引用文件,其最新版本适用于本指导书。
DL408—91《电业安全工作规程》(发电厂和变电所电气部分) DL409—91《电业安全工作规程》(电力线路部分) GBJ147-90《电气装置安装工程施工及验收规范—高压电器部分》
3.安全及预控措施 序号 危险点 1 触电伤害
预防控制性措施 (1)工作前必须勘查现场,针对现场特 点,拟定作业现场可靠的安全措施。.
(2)彻底查明可能向作业区反送电的所有电源,并应断开其开关、刀闸。在办理好相关工作许可手续,明确停电范围及带电设备后方可开始工作。 (3)使用合格的绝缘工具、个人防护用具。 (4)工作前必须验电,验明线路确无电压后,在工作地段两端和有可能来电的分支线及低压线接地。注意验电接地时,必须带绝缘手套。 2 高空摔跌 (1)上杆前应先检查杆根和登杆工具及物体打击 脚钉是否完好。 (2)工作人员必须系好安全带戴并好安全帽,安全带应系在电杆及牢固的构件上,防止由杆顶脱出或被锋利物割伤。 (3)使用材料、工具应用绳索传递,杆上人员应防止掉东西。 (4)用脚扣上下杆时要采取防滑措施。 3 误伤 在路口设安全遮拦、警示牌,防止无关行人、车辆靠近施工现场。
作业准备4.
序号 项目 1 内容或要求 备 注 工作量了 状线气结和根据现场环境电解 况,确定工作量和相应的准备工作。 2 勘察现场、查阅资料 及相应的前期工作 (1)了解更换跌落式熔断器的 负荷情况、熔断器及其熔丝的选择应满足被保护变压器(或其它负载)的要求。 (2)根据更换后设备的尺寸,确定跌落式熔断器支架等材料和相关的工作安排。 3 人员分工 (1)工作负责人1人: 1) 由有丰富电业工作经验的、并取得担任电业工作负责人资格的人员担任,全面负责该项工作,对所有参与该项工作的人员以及安装的设备安全 负责。)检查各工作人员的精神状2态,合理安排工作人员各自的 工作内容。)制定合理施工方案,安排3.
序号 项目 内容或要求 注 备
施工顺序。)对参加更换设备的人员进4行技术交底和安全交待、布置任务、分工和提出施工质量要 求。)工作负责人在安排好以上5工作后可担任工作监护人,不 参与具体工作。 人:)工作监护人12()由有一定电业工作经验的1人员担任,对监护对象人身安 全负责。)检查验电笔、工器具等工2 作所需的物品是否合格。)工作过程中,监护人的视3线始终不能离开工作人员,随时提醒规范操作人员的动作,监视操作人员与带电线路、设 备之间的安全距离。 3()工作施工人员人:3)由取得电气施工资格的,1.
停电更换跌落式熔断器及其熔丝作业指导书