通风空调工程施工图预算编制

一、某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明 1、工程概况:

本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5-5、图5-6。。室外空气由空调箱的固定式钢百叶窗引入,经保温阀去空气过滤器过滤。再由上通阀,进入空气加热器(冷却器),加热或降温后的空气由帆布软管,经风机圆形瓣式启动阀进入风机,由风机驱动进入主风管。再由六根支管上的空气分布器送入室内。空气分布器前均设有圆形蝶阀,供调节风量用。

图5-5通风系统平面图

图5-6通风系统A-A剖面图

2、施工说明:

(1)风管采用热轧薄钢板。风管壁厚:DN500,δ=0.75mm;DN500

学习好帮手

. . . .. .

以上,δ=1.0mm。

(2)风管角钢法兰规格:DN500,∟25×4;DN500以上,∟30×4。 (3)风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色酚醛调和漆两道。

(4)所有钢部件内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,外表面再刷灰色厚漆两道。

(5)风管、部件制作安装要求,执行国家施工验收规范有关规定。 3、设备部件一览表(表5-4)

表5-4 设备部件一览表

编号 1 2 3 4 5 6 7 名称 钢百叶窗 保温阀 空气过滤器 空气过滤器框架 空气加热器(冷却器) 空气加热器支架 空气加热器上通阀 风机圆形瓣式启动阀 帆布软接头 离心式通风机 8 电动机 皮带防护罩 风机减震台 9 10 11 12 13 14 天圆地方管 密闭式斜插板阀 帆布软接头 圆形蝶阀 天圆地方管 空气分布器 空气分布器支架 型号及规格 500×400 500×400 LWP-D(I型) SRZ-12x6D 1200×400 D800 D600 T4-72No8C Y200 L–4 300kw C式II型 CG327 8C D800/560×640 D800 D800 D320 D320/600×300 4# 600×300 单位 个 个 台 个 台 个 个 个 台 台 个 kg 个 个 个 个 个 个 数量 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 291.3 1 1 1 6 6 6 6 图5.8 备注 20kg 41kg 139kg G=9.64kg L=300 G=15.5kg H=400 G=40kg/个 L=300 H=200

二、编制的依据

1、某工厂车间通风工程施工图。

2、全国统一安装工程预算工程量计算规则。 3、《全国统一安装工程预算定额》第九册 通风空调工程;第十一册 刷油、防腐蚀、绝热工程。

4、某省建筑安装工程费用定额。

学习好帮手

. . . .. .

5、某市建筑安装工程造价信息。 三、分项工程项目的划分和排列

根据本例的工程内容,通风系统安装套用全国统一安装工程预算定额第九册《通风空调工程》,通风系统的除锈、刷油漆套用第十一册《刷油、防腐蚀、绝热工程》。按以上两册定额划分和排列的分项工程项目如下:

1、薄钢板通风管道制作安装。 2、帆布接口制作安装。 3、调节阀制作安装。

4、矩形空气分布器制作安装。 5、矩形空气分布器支架制作安装。 6、空气加热器金属支架制作安装。 7、皮带防护罩制作安装。 8、过滤器安装。

9、过滤器框架制作安装。 10、通风设备安装。

(以上属于第九册定额范围) 11、风管、部件、管架除锈刷油。 (1)通风管道(含吊托支架)除锈。

(2)金属结构(部件、框架、设备支架)除锈。 (3)通风部件及支架刷油。 (以上属于第十一册定额范围) 四、工程量计算

按照所列分项工程项目,依据工程量计算规则逐项计算工程量。 1、薄钢板通风管道制作安装

根据图5-5通风系统平面图和图5-6通风系统A-A剖面图,将通风管道的水平投影长度和标高标注在图5-7通风管网系统图上,从而计算通风管道的面积如下:

图5-7通风管网系统图

学习好帮手

. . . .. .

(1)D800:长度L=(4.7-1.7)(标高差)+2(水平长度)+(4.6+6+6)(水平长度)=21.6(m)

面积S=21.6×0.8×3.1416=54.27(m2)

(2)D700:长度L=6–0.5(大小头长度)=5.5(m) 面积S=5.5×0.7×3.1416=12.10(m2) 大小头 D800×700,平均直径:(0.8+0.7)/2=0.75(m) 面积:S=0.5×0.75×3.1416=1.18(m2)

(3)D500:长度L=6–0.5(大小头长度)=5.5(m)

面积S=5.5×0.5×3.1416=8.64(m2)

大小头D700×500,平均直径:(0.7+0.5)/2=0.6(m) 面积S=0.5×0.6×3.1416=0.95(m2)

(4)D320:长度L=[6–0.5(大小头长度)](主管水平长度)+2×6(6根支管水平长度)+(4.7-1.3)×6(6根支管标高差)=37.9(m)

面积:S=37.9×0.32×3.1416=38.10(m2) 大小头D500×320,平均直径:(0.5+0.32)/2=0.41(m) 面积:S=0.5×0.41×3.1416=0.65(m2) (5)天圆地方管D800/560×640,H=400,1个。 面积:S=[(0.8×3.1416)/2 + 0.56+0.64]×0.4=0.98(m2) (6)天圆地方管D320/600×300,6个。 面积:S=[(0.32×3.1416)/2+0.6+0.3]×0.2×6=1.69(m2) 2、帆布接口制作安装

帆布软接头D600,L=300mm及D800,L=300mm各1个。 面积:S=3.1416×(0.6×0.3+0.8×0.3)=1.32(m2) 3、调节阀制作安装

(1)空气加热器上通阀1200×400,1个。

制作:查国标通风部件标准重量表得尺寸为1200×400的空气加热器上通阀的单体重量为23.16kg/个。

安装:周长为:2×(1200+400)=3200(mm)空气加热器上通阀1个。 (2)风机圆形瓣式启动阀D800,1个。 制作:查国标通风部件标准重量表得尺寸为D800的风机圆形瓣式启动阀的单体重量为42.38kg/个。

安装:直径800mm风机圆形瓣式启动阀1个。 (3)密闭式斜插板阀D800,1个。 制作:国标通风部件标准重量表中未列尺寸为D800的密闭式斜插板阀的单体重量。由设备部件一览表(表5.4)查得其单体重量为40kg/个。

安装:直径800mm密闭式斜插板阀1个。 (4)圆形蝶阀D320,6个。

学习好帮手

. . . .. .

制作:查国标通风部件标准重量表尺寸为D320的圆形蝶阀的单体重量为5.78kg/个。总重为:5.78kg/个×6个=34.68(kg)。

安装:直径320mm圆形蝶阀6个。 4、 矩形空气分布器制作安装600×300,6个 制作:查国标通风部件标准重量表尺寸为600×300矩形空气分布器的单体重量为12.42kg/个。总重为:12.42kg/个×6个=74.52kg。

安装:周长为:2×(600+300)=1800(mm)矩形空气分布器,6个。

5、 矩形空气分布器支架制作安装

本例矩形分布器安装在图5.8所示的型钢支架上。其重量计算如下:

[(0.41+0.2)×2+0.61](角钢长度)×6(个)×2.42(角钢每米重量)=26.57(kg)

6、空气加热器金属支架制作安装 由设备部件一览表(表5.4)查得空气加热器金属支架单体重量为:G=9.64kg

7、皮带防护罩制作安装 由设备部件一览表(表5.4)查得皮带防护罩(C式)单体重量为:G=15.5kg

8、过滤器安装 图5.8 矩形空气分布器支架 LWP-D(I型)过滤器;1台。 9、过滤器框架制作安装

由设备部件一览表(表5.4)查得过滤器框架单体重量为:G=41kg 10、钢百叶窗制作安装 制作:面积S=0.5×0.4=0.2(m2) 安装:钢百叶窗500×400,1个。

11、通风设备安装:由设备部件一览表(表5.4)查得: (1)离心式通风机安装:T4-72No8C,1台; (2)风机减震台制作安装:291.3kg;

(3)空气加热器安装:SRZ-12x6D,2台,G=139kg/台。 12、风管、部件、支架出锈刷油

(1)薄钢板风管(包括法兰、吊托支架)内、外除锈、刷油(见以上风管面积计算)

风管内外表面除锈后刷红丹酚醛防锈漆两道,面积:

[54.27+0.98+12.10+1.18+8.64+0.95+38.10+0.65+1.69]×2×1.1

=119×2×1.1=262(m2)

外表面再刷灰色酚醛调和漆两道,面积:119×1.2=143(m2) (2)通风部件除锈、刷油

学习好帮手

通风空调工程施工图预算编制实例

......通风空调工程施工图预算编制一、某通风空调工程的工程概况、施工图与施工说明1、工程概况:本工程为某工厂车间送风系统的安装,其施工图见图5-5、图5-6。。室外空气由空调箱的固定式钢百
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2dj9o11ffy3gzju6vsv034ka295j7z00cxd
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享