好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

承台计算

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

5.9 承台计算

Ⅰ 受弯计算 5.9.1

桩基承台应进行正截面受弯承载力计算。承台弯距可按本规范第5.9.2~5.9.5 条的规定计算,受弯承载力和配筋可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB 50010 的规定进行。

5.9.2

柱下独立桩基承台的正截面弯矩设计值可按下列规定计算:

1 两桩条形承台和多桩矩形承台弯矩计算截面取在柱边和承台变阶处(图5.9.2(a)),可按下列公式计算:

(5.9.2-1) (5.9.2-2)

图5.9.2 承台弯矩计算示意

(a)矩形多桩承台;(b)等边三桩承台;(c)等腰三桩承台

式中 、

:分别为绕X轴和绕Y轴方向计算截面处的弯矩设计值; 、:垂直Y轴和X轴方向自桩轴线到相应计算截面的距离;

:不计承台及其上土重,在荷载效应基本组合下的第i基桩或复合基桩竖向反力设计值。

2 三桩承台的正截面弯距值应符合下列要求: 1)等边三桩承台(图5.9.2(b)

(5.9.2-3)

式中

M:通过承台形心至各边边缘正交截面范围内板带的弯矩设计值;

:不计承台及其上土重,在荷载效应基本组合下三桩中最大基桩或复合基桩竖向反力设计值; :桩中心距;

c:方柱边长;圆柱时c=0.8d(d为圆柱直径)。

2)等腰三桩承台(图5.9.2(c))

(5.9.2-4)

(5.9.2-5)

式中 、

:分别为通过承台形心至两腰边缘和底边边缘正交截面范围内板带的弯矩

设计值;

:长向桩中心距;

:短向桩中心距与长向中心距之比,当小于0.5时,应按变截面的二桩承台设计; 、 5.9.3

箱形承台和筏形承台的弯矩可按下列规定计算:

1 箱形承台和筏形承台的弯矩宜考虑地基土层性质、基桩分布、承台和上部结构类型和刚度,按地基-桩-承台-上部结构共同作用原理分析计算;

2 对于箱形承台,当桩端持力层为基岩、密实的碎石类土、砂土且深厚均匀时;或当上部结构为剪力墙;或当上部结构为框架-核心筒结构且按变刚度调平原则布桩时,箱形承台底板可仅按局部弯矩作用进行计算;

3 对于筏形承台,当桩端持力层深厚坚硬、上部结构刚度较好,且柱荷载及柱间距的变化不超过20%时;或当上部结构为框架-核心筒结构且按变刚度调平原则布桩时,可仅按局部弯矩作用进行计算。

:分别为垂直于、平行于承台底边的柱截面边长。

5.9.4

柱下条形承台梁的弯矩可按下列规定计算:

1 可按弹性地基梁(地基计算模型应根据地基土层特性选取)进行分析计算; 2 当桩端持力层深厚坚硬且桩柱轴线不重合时,可视桩为不动铰支座,按连续梁计算。 5.9.5

砌体墙下条形承台梁,可按倒置弹性地基梁计算弯矩和剪力,并应符合附录G 的要求。对于承台上的砌体墙,尚应验算桩顶部位砌体的局部承压强度。 II 受冲切计算 5.9.6

桩基承台厚度应满足柱(墙)对承台的冲切和基桩对承台的冲切承载力要求。 5.9.7

轴心竖向力作用下桩基承台受柱(墙)的冲切,可按下列规定计算:

1 冲切破坏锥体应采用自柱(墙)边或承台变阶处至相应桩顶边缘连线所构成的锥体,锥体斜面与承台底面之夹角不应小于45°(图5.9.7)。 2 受柱(墙)冲切承载力可按下列公式计算:

(5.9.7-1) (5.9.7-2)

(5.9.7-3)

式中

:不计承台及其上土重,在荷载效应基本组合下作用下冲切破坏锥体的冲切力设计值;

:承台混凝土抗拉强度设计值;

:承台受冲切承载力截面高度影响系数,当h800mm时,时,

取0.9,其间按线性内插法取值; :承台冲切破坏锥体一半有效高度处的周长; :承台冲切破坏锥体的有效高度; :柱(墙)冲切系数; :冲跨比,

,为柱(墙)边或承台变阶处到桩边水平距离;当<0.25时,

取=0.25;当>1.0时,取=1.0;

取1.0,h2000mm

F:不计承台及其土重,在荷载效应基本组合作用下柱(墙)底的竖向荷载设计值;

:不计承台及其土重,在荷载效应基本组合下冲切破坏锥体内各基桩或复合基桩的反力设计值之和。

3 对于柱下矩形独立承台受柱冲切的承载力可按下列公式计算(图5.9.7):

(5.9.7-4)

式中

、:由公式(5.9.7-3)求得,1.0的要求;

、:分别为x、y方向的柱截面的边长; 、

:分别为x、y方向柱边离最近桩边的水平距离。

图5.9.7 柱对承台的冲切计算示意

均应满足0.25

4 对于柱下矩形独立阶形承台受上阶冲切的承载力可按下列公式计算(图5.9.7)

(5.9.7-5)

式中 、

:由公式(5.9.7-3)求得,

均应满足

0.251.0的要求;

、:分别为x、y方向承台上阶的边长; 、

:分别为x、y方向承台上阶边离最近桩边的水平距离。

对于柱对于圆柱及圆桩,计算时应将其截面换算成方柱及方桩,即取换算柱截面边长bc=0.8dc (dc为圆柱直径),换算桩截面边长bp = 0.8d(d 为圆桩直径)。 对于柱下两桩承台,宜按深受弯构件(lo/h<5.0,lo=1.15 /n,/n 为两桩净距)计算受弯、受剪承载力,不需要进行受冲切承载力计算。 5.9.8

对位于柱(墙)冲切破坏锥体以外的基桩,可按下列规定计算承台受基桩冲切的承载力:

1 四桩以上(含四桩)承台受角桩冲切的承载力可按下列公式计算(图5.9.8-1):

(5.9.8-1)

(5.9.8-2)

(5.9.8-3)

图5.9.8-1 四桩以上(含四桩)承台角桩冲切计算示意

式中

:不计承台及其上土重,在荷载效应基本组合作用下角桩(含复合基桩)反力设计值; 、

:角桩冲切系数;

承台计算

5.9承台计算Ⅰ受弯计算5.9.1桩基承台应进行正截面受弯承载力计算。承台弯距可按本规范第5.9.2~5.9.5条的规定计算,受弯承载力和配筋可按现行国家标准《混凝土结构设计规范》GB50010的规定进行。5.9.2柱下独立桩基承台的正截面弯矩设计值可按下列规定计算:1两桩条形
推荐度:
点击下载文档文档为doc格式
2di693gyh63y3j84vsq02xzhu2kzn0009pi
领取福利

微信扫码领取福利

微信扫码分享