好文档 - 专业文书写作范文服务资料分享网站

地下室外墙后浇带施工方案(2)

天下 分享 时间: 加入收藏 我要投稿 点赞

目 录

1.工程概况 02 2.作业条件 03 3.施工方法 03 4.质量保证措施 09 5.安全保证措施 11

1.工程概况

1.1地理位置

本工程位于成都高新区南部园区石墙片区(金融总部商务区)名都路。 1.2工程建设规模

本工程项目净用地面积为23199.08m2、规划总建筑面积213559m2、地上建筑面积145427.5m2、地下建筑面积68131.5m2。

该项目总体由超高层培训中心、办公综合体,高层住宅、商业组成,整体建筑黄海高程不大于611.6(约120.2米)。 1.3结构概况:

地基基础设计等级 抗震设防烈度 结构耐火等级 甲级 7度 一级 结构安全等级 抗震设防类别 场地土类别 二级 丙类 Ⅱ类 1、2号楼酒店和办公楼主体结构采用钢筋混凝土框架核心筒结构。宴会厅,计算机中心,左下裙房采用框架剪力墙结构。3、4、5号楼均为剪力墙结构,地上主楼用抗震缝分为若干个单体,地下部分几栋主楼和裙房连为一个整体,地下室共四层,局部三层。

1.4本工程地下室后浇带分为三种,一种为施工后浇带,一种为沉降后浇带,宽为0.8m,另一种为加强后浇带,宽为2.0m,施工后浇带在地下室砼浇筑完成60天后浇筑砼,沉降后浇带在主体封顶后浇筑砼,有一条加强后浇带施工时采用连续式浇筑,连续浇筑方式就是带内和带外混凝土一起浇筑。后浇带的钢筋绑扎同时进行,后浇带采用掺加膨胀剂的细石砼并比筏板砼强度等级提高一个等级。用后浇带将地下室分为10块。

1.5地下室底板标高为-17.80m,挡土墙四周有8道后浇带,其中施工后浇带为5道,

沉降后浇带为3道。 1.6地下室外墙防水采用:两道2厚宽幅高分子湿铺自粘防水卷材。

1.7地下室回填位置为地下室外墙的四面,回填地方狭窄,回填总深度约为18.50m,建筑物外围周长约为560m。其中4#、5#楼、1#、2#楼和宴会厅区域地下室已全部施工完,已可以进行回填工作。按照现在场地情况本工程划分为2个水平施工区段进行回填施工。每个施工段从一端开始,逐渐向前推进。第一施工区域先从5#楼西北端部开始,第二施工区域从3#楼东北端部开始。

2.作业条件

2.1按高新区安监站要求,主体达到5层时地下室外侧必须回填。 2.2留于基础底部结构的后浇带,将历经整个结构施工过程,直至结构封顶,给施工带来很多不便,影响施工进度。

2.3 4#、5#楼、1#、2#楼和宴会厅地下室已全部施工完成,现只有3#楼、计算机中心和中庭区域地下室正在施工。

2.4 4#、5#楼、1#、2#楼和宴会厅地下室这部分外挡土墙已具备外观验收条件。 2.5外观验收完后开始施工外墙防水卷材,外墙部分的后浇带需要提前封闭。 2.6施工按两个施工区域组织施工,4#、5#楼、1#、2#楼和宴会厅作为第一个施工区先施工,其它区作为第二区地下室结构施工完后进行施工。

3.施工方法

3.1施工后浇带

施工后浇带在地下室顶板砼浇筑完成60天后浇筑砼,在地下室外墙做防水前封闭。

3.2外墙后浇带施工方法

3.2.1挡土墙端部外伸底板部分使用盖板覆盖,预先制作混凝土盖板,强度达到100%。后浇带钢筋通过隐蔽验收后,用混凝土预制盖板覆盖。 3.2.2后浇带盖板设计 ——盖板设计为单向板双层钢筋。底层主筋416,面层主筋412,箍筋Φ6@200(4)。混凝土采用C30强度等级,受力钢筋保护层厚15mm。 ——盖板长度为1300mm,宽500mm,高250mm,运输时防止断裂。 ——盖板预埋Φ14钢筋吊环,安装时吊装用。 ——钢筋均采用结构剩余废料,如无图示规格钢筋废料,可采用其他规格废料等强代替。 3.2.3后浇带封闭 1) 准备工作:后浇带钢筋清理绑扎完成后,经隐蔽检查验收合格,开始进行后浇带封闭。预制盖板强度等级达到C30。 2) 端部外伸底板后浇带封闭采用长1300mm、宽500mm、高250mm厚盖板覆盖方法。 3)在挡土墙盖板里侧砌筑370厚的实心砖墙,长1300mm,一直到顶,5000mm高时可改用240mm砖墙,将后浇带封闭,砖墙每隔3m设置一道腰带,腰带系现浇带,截面尺寸为370×120mm,钢筋为4Φ8,分布筋为Φ6@200,砼C20。 4)地下室挡土墙后浇带封闭砖墙施工后采用1:2.5水泥砂浆抹灰,厚度20mm,要求压光,基层干燥后进行防水施工。 3.3地下室挡土墙技术要求 地下室挡土墙防水、保温、保护砖墙及回填要求如上图,施工要求 : (1)基层表面的蜂窝、孔洞、缝隙等缺陷,应进行修补,不平部位应凿平,不得有空鼓。

(2)施工前,应清除混凝土表面的浮浆、浮灰、油垢和污渍等。阴阳角应做成圆弧形,阴角直径宜大于50,阳角直径宜大于10。

(3)先进行侧墙的防水卷材的施工,待地下室结构全部完成后,再进行顶板的防水卷材施工。

(4)铺贴卷材采用搭接法,上下层及相邻两幅卷材的搭接缝应错开。侧墙搭接缝应顺流水方向搭接,即上卷材压下卷材。

(5)卷材收头处理:卷材收头必须用聚氨酯嵌缝膏封闭。 3.4防水施工

——施工顺序:先墙面,后底板;先细部,后整体。

——本工程地下室较高(17.8米),防水施工时要配合回填土施工,防水卷材施工时外墙面一次施工完,根部卷材搭接接头在平面上,纯地下室的搭接接头在地下室顶板到平面600mm处,主楼和裙楼防水高度按该项的地下室顶标高控制,单体结构在回填土以上500mm处。