乱扎。作业时,还必须佩戴好防酸碱手套和防护面罩。 (5)、排放时,脚最好能站在高于排放口的地方。作业时,还必须佩戴好防护手套和护目镜。 c、拆卸仪表时,不使用正确的务必使用正确必须使用正确工具拆卸,可能的工具拆卸,注的工具。 损坏元器件,使意勿要野蛮作螺母打滑。 业! d、拆卸的元器可能丢失或损确保拆卸的元件应放置在干坏元器件。 器件整齐地摆净的抹布或薄膜上,并摆放整齐。 放在干净的抹布或薄膜上。 e、拆卸的元器件没有标识,可能拆卸的元器件要有标识,以便导致回装不正必须要有标识,回装正确。 确,产生人为故确认回装正确。 障。 3、故障处理完不能防尘、防确保防爆软管毕,检查防爆软潮、防爆,可能和防爆接线盒管、防爆接线导致故障频繁等复原,完好。 盒、仪表保护箱发生。 等是否已经复原,完好。 4、处理完后,工艺无法实现监督、指导工艺告知工艺,并将自控,不利于优将回路由手动回路由手动改化生产。 为自动控制,并改为自动控制,并确认投用完确认投用完好。 好,注意勿要自己动手! 5、清扫现场卫污染环境 生,保护环境。 表1-4.1

务必清扫现场卫生。 六、常见故障现象分析、判断、处理:(表1-4.2)

故障现象 分析、判断 处理方法 1、DCS无指示。 1、可能电源保检查电源保险,险烧断; 更换新的。 2、可能仪表电检查仪表电缆,缆接地; 排除接地故障。 3、可能仪表防排除防爆接线爆接线盒内盒内积水,并加进水了; 固密封。 4、可能仪表本检查仪表并排身有故障,如电除其故障,或更路板坏、膜盒换新的。 坏、接线端子接地等; 5、可能安全隔检查其安全隔离栅烧坏; 离栅,更换新的。 6、可能计算机由工艺告知计模件通道有故算机处理。 障; 7、可能供电电检查电路,排除压太低; 其相应故障。 8、可能引压管检查并疏通引被堵死; 压管。 9、可能仪表电检查并改正接源正负接反。 线。 10、可能仪表输排除其故障。 出超量程过大。 2、现场仪表指1、可能仪表电检查仪表电缆,示正常,但DCS缆负极接地; 指示偏低。 2、可能仪表本检查仪表负接身负极有接地线端子,排除其故障; 接地故障,或更换新仪表。 3、可能DCS与检查、核对仪表仪表量程设定和DCS的设定不一致。 量程。 排除接地故障。 3、仪表指示不1、可能零位不重新调整调位,准 准,或漂移; 并检查是否零漂。 2、(1) 未带冲(1) 疏通并把洗油的仪表,杂质排放干净。可能正负引(2) 打冲洗油

压力变送器作业指导书

乱扎。作业时,还必须佩戴好防酸碱手套和防护面罩。(5)、排放时,脚最好能站在高于排放口的地方。作业时,还必须佩戴好防护手套和护目镜。c、拆卸仪表时,不使用正确的务必使用正确必须使用正确工具拆卸,可能的工具拆卸,注的工具。损坏元器件,使意勿要野蛮作螺母打滑。业!d、拆卸的元器可能丢失或损确保拆卸的元件应放置在干坏元器件。器件整齐地摆净的抹布或薄膜上,并摆放整齐。放在干净的抹布或薄
推荐度: