压力变送器作业指导书
一、目的:帮助和指导班组有效处理压力变送器故障,
对存在的危险进行分析,并采取相应的安全措施进行规避,以确保作业安全和质量。 二、适用范围:各装置中的压力变送器。 三、采用标准: 四、工作原理:
FCX-A/C压力变送器各有两种类型。一种是模拟型(FH*),另一种是智能型(FK*)。它们用来测量各种介质的压力,并将这些参数转换成4~20mA DC电流信号,以进行远距离传送,仪表的所有调整都集中在传送部件上,因而调整方便,准确。图1-4.1是FCX-A/C压力变送器的工作原理框图。检测部件将输入压力的变化转换为相应的电容变化,再经传送部件中的电子线路转化成4~20mA DC的直流电流输出。
图1-4.1
五、作业步骤、危险分析、安全措施:
接到工艺电话,首先立即赶赴主控室和现场,观察、询问故障现象,掌握第一手材料,然后到现场作JHA分析,并向工艺车间申请相关作业票,最后待工艺监护人员到现场时,才开始动手作业,其步骤如下:(表1-4.1)
作业步骤 危险分析 安全措施 1、处理故障之不告知工艺,并监督、确认工艺前,要告知工将回路置手动改手动控制,注艺,如果该仪表操作,可能打乱意勿要自己动带控制,需将回操作,影响工艺手! 路置手动操作。 生产,甚或造成设备事故。 2、根据故障现 象,进行分析、判断、处理。 a、如果需要检带电检查、更换在检查、更换电查、更换电路电路板,可能损路板之前,务必板,必须先关掉坏电路板。 仪表电源! 确认先关掉仪表电源! b、如果要对仪未确定一次阀对仪表进行排表进行排放回门是否关严,介放回零检查或零检查或拆卸、质排放是否干拆卸、更换时,更换时,应确保净,就进行排放必须有2人应以一次阀关死,放回零检查或拆上(其中至少一空阀放空,介质卸,将会破坏生位有经验的老排放干净,并进产,污染环境,师傅)确认一次行环保处理!请甚至造成装置阀已关死,放空注意,排放时,着火爆炸和人阀已放空,介质应针对工艺介身伤害事故! 已排放干净,并质特性和环境(1)、可能造成进行环保处理!因素作好相应人员中毒。 的防护措施: 必须坚持两人(2)、可能造成工作制;拆卸仪(1)、有毒有人员皮肤灼伤表时,必须佩戴害介质; 或腐蚀。 防护面罩! (2)、酸碱类(3)可能造成(1)、排放时,强腐蚀性介质; 装置着火爆炸人应当站上风(3)、高温、和人身伤害事口,并用蒸汽吹高压、易燃重介故! 质,如油浆; 扫,浓度高时,(4)、可能造成还必须佩戴氧(4)、易燃、装置着火爆炸气呼吸器。作业易爆介质,如液和人身伤害事时,还必须佩戴态烃、瓦斯; 故! 好防护手套和(5)、其它一(5)、可能介质护目镜。 般类介质。 会溅到人身上! (2)、排放时,人应当站上风口,并用蒸汽吹扫,浓度高时,还必须佩戴氧气呼吸器。作业时,还必须佩戴好防酸碱手套和防护面罩。 (3)、排放时,应先降温,再慢慢打开放空阀进行排放,并用蒸汽吹扫。作业时,还必须佩戴好防护手套和护目镜。 (4)、排放时,必须使用铜制工具,不要乱敲
压力变送器作业指导书



