牛栏山镇消防站建设工程
钢筋工程
专 项 方 案
编制人: 审核人: 审批人:
北京振河建筑工程有限公司
2024年4月
.. ..
目录
1、工程概况 ................................................ 2 2、编制依据 ................................................ 4 3、施工部署 ................................................ 4 4、施工准备 ................................................ 4 5、钢筋绑扎 ................................................ 9 6、成品保护措施 ........................................... 13 7、钢筋工程安全操作注意事项 ............................... 14 8、钢筋检验评定保证措施 ................................... 16
.. ..
1、工程概况
1.1开闭站工程概况
1.1.1本工程为北京市顺义区牛山开闭站工程,一层框架结构,场地土类别为三类,建筑物的抗震设防分类标准为丙类,框架抗震等级为二级,结构设计使用年限为50年,结构的安全等级为二级,抗震设防烈度为八度。
1.1.2本工程钢筋采用HPB300、HRB400级。筏板钢筋的混凝土保护层厚度,不应小于50mm。混凝土保护层最小厚度:±0.00以上(环境类别为一类)板为15mm,梁为20mm,柱为20mm。±0.00以上的外露构件(环境类别为二a类)板为20mm,梁为25mm,柱为25mm±0.00以下(环境类别为二b类)板为25mm,梁为35mm,柱为35mm。钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于2.5,钢筋屈服强度实测值与标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的伸长率不应小于9%。
1.1.3本工程混凝土强度等级
基础垫层砼土为C15,余者部位砼为C30
1.2综合楼业务楼工程概况
.. ..
1.2.1本工程位于北京市顺义区,本工程地上三层,框架结构。 1.2.2本工程钢筋采用HPB300、HRB400级。钢筋的强度标准值应具有不小于95%的保证率。抗震等级为一、二级的框架结构,其纵向受力钢筋的抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于2.5,钢筋屈服强度实测值与标准值的比值不应大于1.3,且钢筋在最大拉力下的伸长率不应小于9%。
1.3训练塔工程概况
1.3.1本工程为顺义区牛栏山消防站训练塔工程 ,本工程北侧为牛汇路,西侧为腾仁路,其它方向均为原有建筑。结构形式为钢框架结构,地上六层。基础形式为钢筋混凝土筏板基础。1层层高为3.4m,2~5层层高为3.5m,顶层为3.1m。
1.3.2本工程所有受力钢筋(梁板柱,基础构件)均采用高强钢筋HRB400。
1.4消防泵房工程概况
1.4.1工程为北京市顺义区牛栏山消防站消防泵房及水池,地下1层剪力墙结构。地下一层。建筑层高5.20米,基础形式为筏形基础。
1.4.2本工程钢筋采用HPB300、HRB400级。 1.5岗亭工程概况
1.5.1工程为北京市顺义区牛栏山消防站岗亭,1层砌体结构。
.. ..
2、编制依据
A、牛栏山消防站工程施工图。 B、16G101-1、16G101-3、16G101-4
C、混凝土结构工程施工及验收规范(GB50204—2013)。 D、钢筋机械连接通用技术规程(JGJ107—96)。 E、滚压直螺纹钢筋连接接头(Q/JGY02—2013)。
3、施工部署
3.1、本工程开工时间定于2024年5月1日。
3.2、由于基础施工钢筋工程量大,结构复杂,所以在组织施工时要着重考虑钢筋的加工、绑扎的一系列技术保证措施。
3.3、结构工程钢筋加工、绑扎、材料供应、设备、配备、施工队伍安排是直接影响工程进度及保证工程质量要求的关键,在进入施工前要周密计划、认真调查、逐项落实。
3.3.1综合业务楼划分两个流水施工段。其余各工程不需划分流水施工段,每层均一次绑扎完毕。
4、施工准备
4.1、技术准备:
4.1.1进入施工前,组织各专业工长、技术人员认真会审结构
.. ..