组成过电流速断保护。 3 装设另序电流互感器构成单相接地保护,动作与信号。 (2)整定计算 1 无时限电流速断保护—保护装置的动作电流: Idz.1Kk Kjx Id.c.max /nt
1.316303/10081.9 取 85A; 保护装置一次动作电流: Idz1 Idz.1 nt/
Kjx851008500A; 保护装置灵敏度系数: KSEN0.866X6642/85000.6767lt2 无时限电流速断保护不能满足灵敏度系数要求,故应装设带时限电流速 断保护。 2 带时限电流速断保护—保护装置的动作电流: Idz.2Kk Kjx Id.c.max /nt 1.311491/10019.4 取 20A; 保护装置一次动作电流: Idz1 Idz.2 nt/
Kjx201002000A; 保护装置灵敏度系数: KSEN0.866X6642/20002.875gt2 满足灵敏度系数要求.装设 DL-11/20 型电流继电器。保护装置动作时限取 0.5秒。 3 过电流保护—保护装置的动作电流: Idz.jKkKjxKzqIf.max /
Khn11.212190.4/0.851005.4A; 为了与下一级配电变压器过电流保护装置的动作电流相配合,计算保护装置动作电流: Idz.jKp Kjx I dz.c /nt
1.11360/1003.96A; 取以上计算值的大者,为 6A; 保护装置一次动作电流: Idz1 Idz.j nt/ Kjx6100600A; 保护装置灵敏度系数: 在线路末端发生短路时 KSEN0.866X5294/6007.64gt1.5 在配电变压器低压侧发生短路时(后备保护) KSEN0.866X1416/6002.04gt1.2 均能满足要求。装设 DL-11/10 型电流继电器。保护装置动作时限取 1.2 秒。 4 单相接地保护—保护装置的动作电流略。 附 2--10/0.4KV 630KVA 变压器继电保护计算 10/0.4KV 630KVA 变压器保护 已知条件:变压器为 SJ11-630KVA,高压侧额定电流为 36.4A,过负荷系 数取 3;最大运行方式下变压器低压侧三相短路时,流过高压侧的次暂态 电流为 712A;最小运行方式下变压器高压侧三相短路时,流过的次暂态 电流为 2750A;低压侧三相短路时,流过高压侧的次暂态电流为 659A; 最小运行方式下,低压侧母线单相接地短路时流过的稳态电流为 5540A; 计算中假定系统电源容量为无限大容量,短路 稳态电流等于短路次暂态电 流。 解 1) 保护配置 1、 装设二个 GL-11 型电流继电器和二个 CT 变比为 100/5,组成过 电流保护兼作电流速断保护; 2、 装设一个 GL-11 型电流继电器和二个 CT 变比为 300/5,组成低 压侧单相接地保护; 保护原理图略 2) 整定计算 1、过电流保护 过电流保护装置的动作电流: IdzKk Kjx KghI1.b/Khnt1.31336.4/0.85208.4A,取 9A。保护装 置的一次动作电流
920240A。 保护装置的灵敏度系数: KSEN0.866X659/1803.17gt1.5 保护装置的动作时限取 0.5 秒。 2、电流速断保护 电流速断保护装置的动作电流: IdzKk Kjx I”3K.2MAX / nt1.51712/2053.4A,取电流速断的动作电流倍数为 6, 6954 A gt53.4A。保护装置的一次动作电流 69201080A。 保护装置的灵敏度系数: KSEN0.866X2750/10802.2gt2 根据以上计算,可选用装设一个 GL-11/10 型电流继电器组成反时限保护。 3、低压侧单相接地保护 首先采用利用高压侧三相式过电流保护兼做低压侧单相接地保护的方 案,校验灵敏度: KSENI”2K.2.min/ Idz12/3
I”122.min/ Idz1nb0.6675540/180/250.82lt2 不满足要求,应装设专用另序过电流保护,动作电流为: IdzKk 0.25I2b / nt1.20.25958/604.79,取 5A。保护装置的一次动 作电流 560300A。 保护装置的灵敏度系数: KSENI122.min/ Idz15540/30018.5gt2 满足设计规范要求。根据以上计算,可选用装设一个 GL-11/10 型电流继电 器,保护装置的动作时限为 0.5 秒。九、变电所母线桥的动稳定校验下面以 35kV/10kv 某变电所2 主变增容为例来谈谈如何进行主变母线桥的动稳定校验和校验中应注意的问题。1 短路电流计算图 1 为某变电所的系统主接线图。略已知1 主变容量为 10000kVA, 2 短路电压为 7.42, 主变容量原为 1000 为 kVA 增容为 12500kVA,短路电压为 7.48。取系统基准容量为 100MVA,则1 主变短路电压标么值X1,7.42/100×100×1000/10000,0.742,2 主变短路电压标么值X2,7.48/100×100×1000/12500,0.5984假定某变电所最大运行方式系统到 35kV 母线上的电抗标么值为 0.2778。?1 主变与2 主变的并联电抗为:X12X1×X2/X1X2,0.33125;最大运行方式下系统到 10kV 母线上的组合电抗为:X,0.27780.33125,0.60875?10kV 母线上的三相短路电流
为:Id100000/0.60875?310.59.04KA,冲击电流:I 2.55I 23.05KA。 hs d2 动稳定校验110kV 母线桥的动稳定校验:进行母线桥动稳定校验应注意以下两点:?电动力的计算,经过对外边相所受的力,中间相所受的力以及三相和二相电动力进行比较,三相短路时中间相所受的力最大,所以计算时必须以此为依据。?母线及其支架都具有弹性和质量,组成一弹性系统,所以应计算应力系数,计及共振的影响。根据以上两点,校验过程如下: 2已知母线桥为 8×80mm 的铝排,相间中心线间距离 A 为 210mm,先计算应力系数: 6 2?频率系数 N ,3.56,弹性模量
E,0.71×10 Kg/Cm f 4- 2 2单位长度铝排质量 M,0.176X10 kg.s /cm ,绝缘子间